Re: Izolacja akustyczna pionów kanalizacyjnych
autor: Tomek W. » 19 lut 2018, 22:31
Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki podają:
"§ 326.151) 1. Poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynków, dla których jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań ochrony przed hałasem, nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach, wyznaczonych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi metody pomiaru poziomu dźwięku A w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach."
Właśnie PKN wprowadził nową normę PN-B-02151-2:2018-01 "Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach". W tej normie najwyższy dopuszczalny poziom dźwięku A w pokojach budynku wielorodzinnego L AFmax,nT = 30 dB.
PozdrawiamTomek W.e-konsultant Rockwool