autor: Indiana » 22 mar 2009, 22:01
Wracajac do pytań z poprzedniej strony, jak lokalizować miejsce zawężenia przepływu, problemy typu ciśnienie 4 bary a woda ledwo kapie:
- No to po pierwsze trzeba posprawdzać wszytskie filterki - od wodomierza po te w zaworkach pod bateriami
-Po drugie trezba albo kupić albo pożyczyć zwykły manometr do 6 czy 10 barów
-W pierwszej kolejności sprawdzamy ciśnienie w pobliżu wodomierza, metodą "na postoju" - czyli wszystkie odbiorniki zakręcone - i podczas przepływu wody przy na full otwartej baterii:
Prawidlowo ciśnienie powinno troszkę spaść, ale niewiele. Przy większym spadku ciśnienia problem trzeba zgłosić do wodociągów, bo to ich strona jest zapchana.
Zakładajac, że ciśnienie wody przy wodomierzu pozostaje wysokie, a z kranu dalej ledwo leci, problem leży w naszej instalacji. Lokalizacja:
Najprościej wykrecić (na zamkniętym zaworze głównym, he he) cały zaworek ze ściany, wkręcić zwykły zawór za 8 zł z wężykiem, odkręcić wodę, odkręcić zawór na full do wiadra. Jeśli woda leci silnym strumieniem pod wysokim ciśnieniem - znaczy albo wężyki skręcone były, albo zaworek zaszedł, albo w baterii też jest zabrudzone siteczko.
Jeśli jednak z węża (czyli z rury bez zaworków, wężyka i baterii) dalej ledwo leci (a jednocześnie na wodomierzu było wysokie ciśnienie podczas przepływu wody), oznacza to, że instalacja do wymiany. Albo zakamieniona, albo zgrzewy fatalne, generalnie kucie połowy chaty się kłania.