Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 30 paź 2017, 10:41

PiK pisze:
Jarecki79 pisze:Ja w domu korzystam z SPPv2 a w drugim budynku mamy Iryda PID na kolorowym wyświetlaczu.


A czy SPPv2 radzi sobie tak dobrze jak Iryd z dmuchawą o małej mocy? Pytam ponieważ mam dmuchawę WPA07 przy kotle 7kW i ciekawy jestem czy SPPv2 dał by radę tak dobrze pracować z moim zestawem jak Iryd np. na 1% mocy.


Radzi sobie fajnie, jest wybór gotowych setów nastaw pod 5palników.
pierwsze 2sety sa dla palnika azpp i nr 1 to dmuchawa 40W (34-40), nr 2 to dmuchawa 80W (70-82W)
kolejne dwa sety sa dla palników ardeo iron,batory,azp-r nr 3 dla dmuchaw 40W, nr 4 dla dmuchaw 80W
piąty set jest na V-ta klase i SV-200 z 80W

Tyle,że iryd jest bardzo dobrym sterownikiem, może jednak warto na tego neta poczekać.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl

Zbyszko125
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 02 paź 2006, 23:26
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Zbyszko125 » 30 paź 2017, 11:14

mietek440 pisze:Zbyszko jaki to sterownik ?

Ja mam sterownik SKZP-02. Znam też Iryda mają go moi rodzice.Ja im wszystko robiłem i Iryd ma kilka rzeczy których nie ma SKZP a przydały by się,ale Iryd także nie ma kilku funkcji a ma je SKZP.w ogólnym rozrachunku według mojej oceny SKZP jest bardziej funkcjonalny, i prostszy w prowadzeniu i nastawach. I oczywiście wielki plus za panel pokojowy i dostęp do netu.zalaczam zrzut apki do mojego stera

tomek1413
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 80
Rejestracja: 20 paź 2015, 11:11
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: tomek1413 » 30 paź 2017, 11:58

w kodowym dajesz:
* przedłużenie pracy PID na 0, czyli PID wyłączony, wychodzisz z kodowego
* przechodzisz przez procedurę rozpalenia (po każdym wejściu w kodowe ster jest w trybie STOP, abys się zastanowił, co grzebałeś)
* ustawiasz parametry pracy w dwustanie i gotowe

nie wiem jakie masz zapotrzebowanie w swoim domu
1. wersja jak trzeba ciutke mocniej grzać
możesz sobie zrobić pauza podawania 0min:35sekund
dmuchawa zalezy od ciągu kominowego od ok. 11 pod 15bieg powinno wystarczyć
praca na 5-7sekund jak musisz mocniej grzać

2. wersja jak wystarczy ledwo pyrknąć
pauza podawania 0min:50sekund
dmuchawa ok. 4-6bieg
podawanie 4-5sekund

zacznij od wersji 1-ej[/quote]


Jarecki a jakbyś proponował ustawić podtrzymanie i histerezę?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 30 paź 2017, 19:19

podtrzymanie zostaje z automatu
histereza domyślna 1st.C, czyli jak nastawa 50, to powrót do pracy przy wartości 48,9st.C

zależy jaki obiekt, niektórzy dają sobie 2st.c histerezy
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

tomek1413
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 80
Rejestracja: 20 paź 2015, 11:11
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: tomek1413 » 31 paź 2017, 19:09

Jarecki mam kolejne pytanie.
Właśnie przeszedłem w dwustan, ustawiłem twoje parametry, ale mam podłączony czujnik spalin i wyświetla mi parametry dla 1% mocy. Coś trzeba zmienić? Czy piec normalnie będzie pracował w dwustanie?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 31 paź 2017, 19:32

To właśnie to, co pisałem parę postów wstecz

Można wyłączyć pid-a, ale mając czujnik spalin zostaje pid od spalin, on korzysta z normalnego menu z nastaw 1%mocy

Sam ster działa w dwustanie a przy odpowiedniej blokadzie na spalinach (odpowiednia temp. maks.) wchodzi do gry po przekroczeniu spalin czujnik kominowy, on wówczas ściaga moc w stronę 1%mocy.
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

siara1983
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 21 paź 2016, 21:11
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: siara1983 » 31 paź 2017, 20:19

Jarecki79 pisze:To właśnie to, co pisałem parę postów wstecz

Można wyłączyć pid-a, ale mając czujnik spalin zostaje pid od spalin, on korzysta z normalnego menu z nastaw 1%mocy

Sam ster działa w dwustanie a przy odpowiedniej blokadzie na spalinach (odpowiednia temp. maks.) wchodzi do gry po przekroczeniu spalin czujnik kominowy, on wówczas ściaga moc w stronę 1%mocy.


Jarecki jak to ustawic w menu?? mam czujnik spalin i dzialam w dwustanie i nie widze tej opcji 1%.

Jaka max temp spalin powinna byc? i ile min powinien miec powrot?

tomek1413
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 80
Rejestracja: 20 paź 2015, 11:11
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: tomek1413 » 31 paź 2017, 21:03

Jarecki79 pisze:To właśnie to, co pisałem parę postów wstecz

Można wyłączyć pid-a, ale mając czujnik spalin zostaje pid od spalin, on korzysta z normalnego menu z nastaw 1%mocy

Sam ster działa w dwustanie a przy odpowiedniej blokadzie na spalinach (odpowiednia temp. maks.) wchodzi do gry po przekroczeniu spalin czujnik kominowy, on wówczas ściaga moc w stronę 1%mocy.



Ja mam ustawione fabrycznie 210st. Powinienem zmienić na inną temp?
Czyli w dwustanie jest lepiej pracować z czujnikiem spalin, czy bez niego?

Zbyszko125
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 02 paź 2006, 23:26
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Zbyszko125 » 31 paź 2017, 21:49

PiK pisze:
Zbyszko125 pisze:
mietek440 pisze:Pytałem kilkakrotnie w Prond , ostatnio niecałe 2 miesiące temu . Na razie lipa .

Właśnie to był główny powód przy wymianie stera,szukałem sterownika z możliwością podłączenia się do internetu. Iryd by mi odpowiadał ale niestety nikt nie był w stanie udzielić info o dostępie do internetu.Wybrałem inny sterownik, i miłe zaskoczenie okazał jeszcze prostszy w obsłudze pełna grafika,( widać pracę wszystkich pomp,siłownika zaworu 3-4 D i wiele innych) net z apką na smartfona czy tableta. Aktualizacja softu bez konieczności odsyłania do producenta, wystarczy kabelek i komputer, soft dostępny na stronie producenta. Można podłączyć panel pokojowy z identycznym okienkiem jak w sterze. Iryd nie posiada funkcji ochrony powrotu, ten o którym piszę posiada.


To napisz jak możesz ile kosztował Twój sterownik, a ile kosztował wtedy Iryd? I podaj jak możesz jakie masz miesięczne koszty korzystania z dostępu przez internet teraz ewentualnie jakie będą po upływie roku? Warto chyba zaznaczyć, tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś musiał podjąć decyzję w wyborze sterownika, że na dzień dzisiejszy sterowniki posiadające podobne funkcje jak Iryd, ale za to umożliwiające dostęp przez internet są droższe, a korzystanie z funkcji internetowych dodatkowo płatne. Sama funkcja na dzień dzisiejszy nie daje nic poza podglądem na ustawienia kotła i wprowadzanie ręcznych korekt, co możemy zrobić sami w kotłowni (mam na myśli korekty) bez dodatkowych kosztów mając jednocześnie niezbędny podgląd na palenisko oraz możliwość zbadania organoleptycznego próbki popiołu :) Sam podgląd przez internet w sytuacji np. wyjazdu na ferie zimowe, gdy chcemy zobaczyć czy opału jest dość i czy nie przygasa możemy zrealizować w tańszy sposób np. kamerą IP (Iryd ma na głównym ekranie wskaźnik napełnienia zasobnika). Zawsze też możemy poprosić osobę trzecią (sąsiada, kogoś z rodziny), aby to sprawdziła bo i tak musimy mieć kogoś takiego w przypadku dłuższego wyjazdu gdyż zasobnik rąk nie ma i sam się nie napełni. Najczęstszym błędem patrząc w alarmy na stronach obsługujących sterowniki internetowe jest nie błąd pompy, siłownika zaworu czy innego ważnego elementu instalacji tylko... błąd bramki internetowej.

Postawiłeś kolego krzyżyk na Irydzie ponieważ chciałeś mieć dostęp do sterownika z internetu i ja to szanuję oraz rozumiem, że jeżeli kogoś na to stać to w pewnych sytuacjach może się przydać, ale Iryd jeśli chodzi o prowadzenie kotła i możliwości konfiguracji w instalacji ma wszystko to o czym piszesz włącznie z ochroną powrotu - nowy model z kolorowym wyświetlaczem - kilka postów wyżej napisał o tym Jarecki.

Też miałem do wyboru sterownik z netem lub Iryda bez netu. Wziąłem Iryda z powodów, które wcześniej wymieniłem. Zaoszczędzoną przy zakupie kasę wpakowałem w energooszczędną elektroniczną pompę Wilo, zaoszczędzone co miesiąc pieniądze za niekorzystanie ze zbędnego mi i tak internetu przeznaczam na HBO ;). Każdy robi to co lubi :), a 24 godzinny zapis pracy kotła umożliwiający mi na optymalne dobranie parametrów pracy kotła zrealizowałem w Irydzie przy pomocy telefonu (jak ktoś chce to opiszę jak).



Co do kosztów to Iryd wtedy kosztował ok 650 zł SKZP też ok 650 zł panel pokojowy do SKZP ok 320 zł Pilot G do Iryda 160 zł do pełnej kontroli trzeba 2 Piloty czyli również 320 zł i mamy dwa takie same 'monitorki" w domu. Kwestia czujników. Ja miałem czujniki w zestawie ( spalin i ochrony powrotu) W Irydzie trzeba chyba dokupić. W irydzie który był zakupiony razem z kotłem brak obsługi czujnika spalin, czyli trzeba odesłać aby producent wgrał. Jak się pojawi nowy soft do Iryda , można samemu wgrać? W SKZP można, wystarczy przejściówka za 20 zł z RS232 na USB i jakiś lapek i wgrywam sam.
W Irydzie dla osoby która nie ma doświadczenia ciężko jest ustawić pewne rzeczy, w SKZP raczej jest intuicyjne ( taka moja ocena)
Internet. W Irydzie narazie brak, w SKZP jak kupowałem tez nie było, ale sami użytkownicy stworzyli apkę na Andka i pokombinowali z przesyłem danych ze sterownika i poszło, Od ponad roku mam dostęp do stera z tabletu,smarfona za w sumie 180 zł za zakup modułu ( konwertera ) który łączy sterownik z moją siecią domowa, mała modyfikacja w routerze i mam dostęp z całej kuli ziemskiej.
Na chwilę obecną producent również dysponuje już sprzętem dostępu do internetu do sterownika ( zakup modułu) , żadnych abonamentów. Jedyny koszt to transmisja danych w sieci komórkowej, o ile nie ma się coś GB w swojej taryfie.
Tak na marginesie w instrukcji od Iryda nie mam nic na temat ochrony powrotu. Ktoś coś podpowie?

listekcr
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 01 lis 2017, 9:31
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: listekcr » 01 lis 2017, 9:39

Panowie potrzebuje pomocy. Wprowadziliśmy się na nowy dom z kotem i sterownikiem iryd rtz pid fuzzy logic... Jednak brakuje mi ustawień w nim. Mam tylko ustawienie pracy bez ustawień pracy 100% 1% oraz czasu podawania opału. Szukałem w menu serwisowym ale nie mogę znalesc tego. Jest jeszcze jakieś menu kodowej...
Jak do tej pory spalanie jest dziwne. Pijawily się zgrzewy popiołu jest od groma na razie pięć pracuje na takich ustawieniach
Temp 55 stopni
Przerwa między podawaniem 4 min
Dmuchawa 17
Ilosc/mnożnik podawania 1
Ustawienia Zima

Dzis. Rano pojemnik na popiół był zawalony niedopalonym groszkiem.. Wciaz czarnym...

Janyra
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 03 lut 2014, 20:33
Lokalizacja: Wągrowiec
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Janyra » 01 lis 2017, 13:01

Witam. Mam kociołek szufladkowy firmy Gom met 1,7 kw z tym sterownikiem. Ogrzewam 110 m² dość dobrze ocieplone + zasobnik 160l. Palę ekogroszkiem 24-26mj. Moje nastawy:
Dla 100%:
Czas między podawaniem 2,20,
Wentylator 17
Dla 1%:
Czas 22
Went 1,
Podtrzymanie
Czas przedmuchy 15
Czas 5
Krotność 10
Nastawiona temp pieca 48. Piecyk dość szybko osiąga zadaną temp. Jednak w podtrzymaniu przegrzewa się nawet do 65. Co skorygować aby ta temperatura nie podnosiła się tak mocno?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 01 lis 2017, 17:36

siara1983 pisze:
Jarecki jak to ustawic w menu?? mam czujnik spalin i dzialam w dwustanie i nie widze tej opcji 1%.

Jaka max temp spalin powinna byc? i ile min powinien miec powrot?


Jak nie ma czujnika spalin podpiętego, to wyłączenie pid-a (w kodowym pid wyłączony) powoduje,że znikają nastawy z normalnego menu dla 1%mocy

Jak jest podpięty czujnik spalin, to mimo wyłączenia pid-a w kodowym nastawy dla 1%mocy z normlanego menu nie znikną, bo korzysta z tego czujnik spalin po przekroczeniu zadanej temp. spalin.

Jaka ma być- zalezy od Twojego domu, kotła i zapotrzebowania na ciepło u jednego próg będzie 150, inny 180 a ktoś będzie musiał zadać 250st.C

W dwustanie warto pracować z czujnikiem spalin moim zdaniem
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 01 lis 2017, 17:52

Zbyszko125 pisze:Internet. W Irydzie narazie brak, w SKZP jak kupowałem tez nie było, ale sami użytkownicy stworzyli apkę na Andka i pokombinowali z przesyłem danych ze sterownika i poszło, Od ponad roku mam dostęp do stera z tabletu,smarfona za w sumie 180 zł za zakup modułu ( konwertera ) który łączy sterownik z moją siecią domowa, mała modyfikacja w routerze i mam dostęp z całej kuli ziemskiej.
Na chwilę obecną producent również dysponuje już sprzętem dostępu do internetu do sterownika ( zakup modułu) , żadnych abonamentów. Jedyny koszt to transmisja danych w sieci komórkowej, o ile nie ma się coś GB w swojej taryfie.
Tak na marginesie w instrukcji od Iryda nie mam nic na temat ochrony powrotu. Ktoś coś podpowie?


Czujnik spalin to już któryś rok jest dostępny
Jak się go podłączy, to pozycje w menu same się włączą
Zdejmij obudowę i zobacz opis na kostkach przy czujnikach jest bodajże napisane "cz.spalin (opcja)"

co do netu wyjście komunikacyjne na płytce jest także od paru lat, wiec jakby sie jakiemuś magikowi chciało samemu posiedzieć, to by pewnie wykombinował swoja apkę przy współpracy i kontakcie z producentem

Nie wiem jaki jest stary Twój Iryd, tu są instrukcje z 2015r gdzie doszła już obsługa licznika spalania paliwa oraz czujnika otwarcia klapy kosza

użytkownika:
http://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/ ... 2.2015.pdf

serwisowa:
http://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/ ... 2.2015.pdf

str. 4 serwisowej tabela:
1. dostepne urządzenia -> 1.2 obieg mieszacza -> POWRÓT (i dajesz żółty czujnik na powrót)

schemat instalacji numer 4 na stronie 15

Nowy kolorowy Iryd daje większe możliwości, bo dochodzi kolejne wyjście 230V oraz sam kolejny czujnik powrotu


Co do aktualizacji, póki nie ma netu są dwie drogi:
1. Do producenta wysłać
2. Skorzystać z urządzenia o nazwie logger z kartą SD z której ładuje się soft do paneliku oraz na płyte główną sterownika - to dla serwisantów albo po kontakcie z producentem moze dosłać i wg jego wskazówek np. przez telefon zrobisz sobie upgrade softu.
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

Zbyszko125
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 02 paź 2006, 23:26
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Zbyszko125 » 01 lis 2017, 19:17

Jarecki79 pisze:
Zbyszko125 pisze:Internet. W Irydzie narazie brak, w SKZP jak kupowałem tez nie było, ale sami użytkownicy stworzyli apkę na Andka i pokombinowali z przesyłem danych ze sterownika i poszło, Od ponad roku mam dostęp do stera z tabletu,smarfona za w sumie 180 zł za zakup modułu ( konwertera ) który łączy sterownik z moją siecią domowa, mała modyfikacja w routerze i mam dostęp z całej kuli ziemskiej.
Na chwilę obecną producent również dysponuje już sprzętem dostępu do internetu do sterownika ( zakup modułu) , żadnych abonamentów. Jedyny koszt to transmisja danych w sieci komórkowej, o ile nie ma się coś GB w swojej taryfie.
Tak na marginesie w instrukcji od Iryda nie mam nic na temat ochrony powrotu. Ktoś coś podpowie?


Czujnik spalin to już któryś rok jest dostępny
Jak się go podłączy, to pozycje w menu same się włączą
Zdejmij obudowę i zobacz opis na kostkach przy czujnikach jest bodajże napisane "cz.spalin (opcja)"

co do netu wyjście komunikacyjne na płytce jest także od paru lat, wiec jakby sie jakiemuś magikowi chciało samemu posiedzieć, to by pewnie wykombinował swoja apkę przy współpracy i kontakcie z producentem

Nie wiem jaki jest stary Twój Iryd, tu są instrukcje z 2015r gdzie doszła już obsługa licznika spalania paliwa oraz czujnika otwarcia klapy kosza

użytkownika:
http://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/ ... 2.2015.pdf

serwisowa:
http://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/ ... 2.2015.pdf

str. 4 serwisowej tabela:
1. dostepne urządzenia -> 1.2 obieg mieszacza -> POWRÓT (i dajesz żółty czujnik na powrót)

schemat instalacji numer 4 na stronie 15

Nowy kolorowy Iryd daje większe możliwości, bo dochodzi kolejne wyjście 230V oraz sam kolejny czujnik powrotu


Co do aktualizacji, póki nie ma netu są dwie drogi:
1. Do producenta wysłać
2. Skorzystać z urządzenia o nazwie logger z kartą SD z której ładuje się soft do paneliku oraz na płyte główną sterownika - to dla serwisantów albo po kontakcie z producentem moze dosłać i wg jego wskazówek np. przez telefon zrobisz sobie upgrade softu.


No to w takim razie sprzedawca kotła wsadził jakiś sprzed 2015 r.
I tu niestety nie miałem racji co do czujnika spalin pokłon dla Jarecki79 bo rzeczywiście jest. muszę dokupić czujnik. I na tym koniec. Brak licznika i czujnika otwarcia kosza.
Czyli pozostaje odesłanie stera do firmy z prośbą o aktualizację softu.

pchlistosc
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 08 wrz 2017, 9:03
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: pchlistosc » 02 lis 2017, 20:53

Jarecki79 pisze:W tym co cytujesz masz napisane co robić, no cięzko się powtarzać.

Ta ruska czarna perła to najczęściej nadaje się do zasypywania dziur w drodze, bo o dobrym paleniu tego czegoś ciężko mówić.

Masz napisane, że w razie "W" dla czasu podawania 5sekund pauze rozciągać do 45sekund, piszesz,że masz 32, więc już chyba wiesz co robić jak niedopalone

przestaw sobie dla tego ruskiego czegoś podtrzymanie
tj zrób
podtrzymanie co 10minut
na 15sekund
krotność na 3

Kolego Jarecki

zgodnie z twoja sugestią ustawiłem sterownik w następujący sposób:
temp: 50"C
dla 100% mocy
0,45 sekundy
dmuchawa 13 bieg
dla 1% mocy:
2,45 sekundy
wydajność dmuchawy 1
Podtrzymanie:
Przedmuch 15 sekund
krotność 3
Czas podawania 5,5 sekundy

Ustało smolenie kotła piec szybko łapie temperaturę, ale ...
Zużycie ekogroszku na dzisiaj 25 kg doba i robią się duże spieki żużlowe, wcześniej dmuchawa była na 16 potem na 15 obecnie na 13 i różnicy w wielkości spieków żużlowych nie widzę niestety :roll:


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości

Gotowe projekty domów