autor: snk » 25 paź 2017, 17:14

jojoro pisze:Postanowiłem napisać w tym wątku aby pomóc tym, którzy mają problem z mocnym przebijaniem temperatury w PID, a w konsekwencji wahaniem temperatury kotła.

0. Uszczelniamy palnik, żeby równo dmuchał. W menu kodowym 99 rezygnjemy z podbicia dmuchawy przy podawaniu (wartość 0), obniżenie dmuchawy w podtrzymaniu robimy tak, żeby było to ok 30-50% mocy dmuchawy dla 100%.
Przykład - mamy w menu 100% mocy dmuchawę ustawioną na 14 bieg, więc połowa tego to 7 i w menu kodowym 99 ustawiamy obniżenie na 7.

1. Zaczynamy od ustawienia takiego podtrzymania aby nie robił się dół w węglu na retorcie, a palenisko żarzyło się na czerwono w jak najszerszym zakresie. Dzięki temu kocioł szybko wystartuje z podtrzymania nawet przy niewielkim nadmuchu.

W moim przypadku satysfakcjonujący efekt uzyskałem przy 13 sekund przedmuchu i 6 minut przerwy, krotność 1.
Najłatwiej ustawić podtrzymanie na krotności 1 bo jest to 1 podanie przy przedmuchu. Krotność 0 oznacza brak podawania w ogóle(!).

2. Jak mamy wyregulowane podtrzymanie to regulujemy czas podawania.
Zależy on bardzo od kaloryczności węgla. Jeśli węgiel jest taki jak mój, czyli rusek niewiadomego pochodzenia, matowy o parametrach wymyślonych z głowy przez lokalnego sprzedawcę to ma pewnie 21-22MJ. Dla takiego groszku ustawiłem czas podawania na 5s. Przy 4 s kocioł szybciej go spalał niż był w stanie napełnić retortę.
Proponuję zaczynać zabawę od 5-6s i kombinować.

3. Jednocześnie zmieniamy menu 100% mocy.
Tutaj dla tak słabego opału dałem 20s podawania. Dzięki tak krótkiemu czasowi kocioł jest w stanie szybko reagować na zmiany. Potem gdy moduluje na 30-50% mocy to i tak ten czas się zmienia na 40-50-sekund automatycznie.
Najtrudniej manipulować mocą dmuchawy. Ja mam ustawione na 11 bieg przy całkowicie zamkniętej przysłonie na dmuchawie.
Zauważyłem, że nie ma co dawać na stałe niskiego biegu czyli np 6 bo wtedy kocioł ma mały zakres modulacji i łatwo o przesterowanie. Za duża moc dmuchawy czyli >17 to gwarantowane spieki.
Przy 11 biegu kocioł moduluje mi na mocy 25-50% więc dmuchawa ustawia się na 3-5 biegu i praktycznie nie ma spieków.

4. Zmieniamy manu 1% mocy. Dmuchawa 1 bieg.
Przerwa podawania około 50% podtrzymania. U mnie wyszło 3min 30s.
Trzeba sprawdzać czy nie robi się dół w węglu na retorcie podobnie jak w podtrzymaniu.

5. Tajemnicze KI i KP.

Wszyscy piszą, żeby nie dotykać parametru KP. Bzdura. Dopiero ustawienie tego parametru pozwala nam na zapanowanie nad kotłem.

Jak to działa? KP odpowiada za zmianę mocy w okolicach temperatury zadanej.
Uwaga!
Im większa wartość tego parametru tym kocioł będzie pracował na mniejszej mocy w okolicy temperatury zadanej i szybiej będzie tę moc zmniejszał.
Przykład:

Kod: Zaznacz cały

KP ustawione na 20. Kocioł ustawiony na 55C. PID ustawiony na 2C.

Jak sie zachowuje sterownik? Przy 54C kocioł pracuje na 100%, przy 55C kocioł pracuje na 100%, przy 56C kocioł pracuje na 75%, w okolicach 57C kocioł pracuje na 50% i zazwyczaj następuje przekroczenie i kocioł w podtrzymanie.

Kod: Zaznacz cały

KP ustawione na 90. Kocioł ustawiony na 55C. PID 2C.

Jak się zachowuje sterownik? Przy 54 C kocioł pracuje na 40%, jeśli spada to moduluje na 55% i zaczyna rosnąć. Przy przekroczeniu 55C pracuje na 50%, jeśli dobije do 56C to zmniejsza nawet do 20-25%

Przy wysokich ustawieniach KP polecam niskie ustawienia KI np 20.
KI odpowiada za szybkość korekty mocy przy zmianie temperatury. W związku z tym, że KP powoduje pracę na niskich mocach przy zadanej to nie ma potrzeby gwałtownego żonglowania mocą. KI ustawiamy nisko.

6. Dodatkowo w swojej instalacji puściłem pompę CWU na stałe, żeby dogrzewało powrót, jeśli macie dobrze zrobiony powrót to nie ma takiej potrzeby.

U mnie te ustawienia spowodowały, że kocioł od wielu godzin nie wszedł w podtrzymanie, mimo że temperatura zadana na kotle sie zmienia (pogodówka), na zaworze 4D sie zmienia (pogodówka), CWU użytkuję normalnie itp.
Kocioł mam z rusztem wodnym, przewymiarowany i dało radę wszystko wyregulować.


Cześć,

Próbuje Twoją metodą i mam pytanko, ustawione mam na 8s podawania, zadane 65 stopni,na 100% - 30sek i 11 dmuchawa, 1% 3min i 1 dmuchawa. KP90 i KI 20. Podtrzymanie tak samo jak Ty. Piec wchodzi w podtrzymanie, dochodzi do 68stopni, ale baaardzo powoli ( +1 pid ), a kopczyk jest 1,5 centymetra powyzej paleniska ( nie jest na krawędziach retorty ).
Za który parametr się wziąść, aby doprowadzić spalanie na dobre tory ?
W Podtrzymaniu siedzi jakieś 40min.

Virus86
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 26 paź 2017, 20:06
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Virus86 » 26 paź 2017, 20:21

Witam.
Mam drobny problem ze spiekami. Nie sa jakies super wielkie ale nie małe. Wygladaja jak popcorn taki stopiony. Jak sie ich pozbyc ??:>

Posiadam piec Eko hurt 25 kw.
Dom 230 m2 słąbo ocieplony (wata w scianach).
Ogrzewanie podłogowe na 190m2.
Moje ustawienia:
Tem. zadana 50 st
100 % mocy
Czas miedzy podawaniami 52 s
Dmuchawa 18 na 50
1% mocy
Czas miedzy podawaniami 9 min
dmuchawa 1 na 50

Podawanie 5 sek
Podtrzymanie:
Czas przedmuchu 10 s
Przerwa 19 min
Krotnosc podawania 1
Przesłona dmuchawy 75 % zasłonieta

Reszta parametrow nie zmieniona. Spalam teraz 20 25 kg dzienne czy da sie zmniejszyc spalanie ekogroszku. Temp utrzymuje sie na poziomie 50 st.

Jest to moj pierwszy sezon z piecem na ekogroszek.

Zbyszko125
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 02 paź 2006, 23:26
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Zbyszko125 » 28 paź 2017, 20:50

mietek440 pisze:Pytałem kilkakrotnie w Prond , ostatnio niecałe 2 miesiące temu . Na razie lipa .

Właśnie to był główny powód przy wymianie stera,szukałem sterownika z możliwością podłączenia się do internetu. Iryd by mi odpowiadał ale niestety nikt nie był w stanie udzielić info o dostępie do internetu.Wybrałem inny sterownik, i miłe zaskoczenie okazał jeszcze prostszy w obsłudze pełna grafika,( widać pracę wszystkich pomp,siłownika zaworu 3-4 D i wiele innych) net z apką na smartfona czy tableta. Aktualizacja softu bez konieczności odsyłania do producenta, wystarczy kabelek i komputer, soft dostępny na stronie producenta. Można podłączyć panel pokojowy z identycznym okienkiem jak w sterze. Iryd nie posiada funkcji ochrony powrotu, ten o którym piszę posiada.

mietek440
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 60
Rejestracja: 06 maja 2012, 14:12
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: mietek440 » 29 paź 2017, 13:10

Zbyszko jaki to sterownik ?

PiK
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 17 paź 2017, 11:00
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: PiK » 29 paź 2017, 14:54

Zbyszko125 pisze:
mietek440 pisze:Pytałem kilkakrotnie w Prond , ostatnio niecałe 2 miesiące temu . Na razie lipa .

Właśnie to był główny powód przy wymianie stera,szukałem sterownika z możliwością podłączenia się do internetu. Iryd by mi odpowiadał ale niestety nikt nie był w stanie udzielić info o dostępie do internetu.Wybrałem inny sterownik, i miłe zaskoczenie okazał jeszcze prostszy w obsłudze pełna grafika,( widać pracę wszystkich pomp,siłownika zaworu 3-4 D i wiele innych) net z apką na smartfona czy tableta. Aktualizacja softu bez konieczności odsyłania do producenta, wystarczy kabelek i komputer, soft dostępny na stronie producenta. Można podłączyć panel pokojowy z identycznym okienkiem jak w sterze. Iryd nie posiada funkcji ochrony powrotu, ten o którym piszę posiada.


To napisz jak możesz ile kosztował Twój sterownik, a ile kosztował wtedy Iryd? I podaj jak możesz jakie masz miesięczne koszty korzystania z dostępu przez internet teraz ewentualnie jakie będą po upływie roku? Warto chyba zaznaczyć, tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś musiał podjąć decyzję w wyborze sterownika, że na dzień dzisiejszy sterowniki posiadające podobne funkcje jak Iryd, ale za to umożliwiające dostęp przez internet są droższe, a korzystanie z funkcji internetowych dodatkowo płatne. Sama funkcja na dzień dzisiejszy nie daje nic poza podglądem na ustawienia kotła i wprowadzanie ręcznych korekt, co możemy zrobić sami w kotłowni (mam na myśli korekty) bez dodatkowych kosztów mając jednocześnie niezbędny podgląd na palenisko oraz możliwość zbadania organoleptycznego próbki popiołu :) Sam podgląd przez internet w sytuacji np. wyjazdu na ferie zimowe, gdy chcemy zobaczyć czy opału jest dość i czy nie przygasa możemy zrealizować w tańszy sposób np. kamerą IP (Iryd ma na głównym ekranie wskaźnik napełnienia zasobnika). Zawsze też możemy poprosić osobę trzecią (sąsiada, kogoś z rodziny), aby to sprawdziła bo i tak musimy mieć kogoś takiego w przypadku dłuższego wyjazdu gdyż zasobnik rąk nie ma i sam się nie napełni. Najczęstszym błędem patrząc w alarmy na stronach obsługujących sterowniki internetowe jest nie błąd pompy, siłownika zaworu czy innego ważnego elementu instalacji tylko... błąd bramki internetowej.

Postawiłeś kolego krzyżyk na Irydzie ponieważ chciałeś mieć dostęp do sterownika z internetu i ja to szanuję oraz rozumiem, że jeżeli kogoś na to stać to w pewnych sytuacjach może się przydać, ale Iryd jeśli chodzi o prowadzenie kotła i możliwości konfiguracji w instalacji ma wszystko to o czym piszesz włącznie z ochroną powrotu - nowy model z kolorowym wyświetlaczem - kilka postów wyżej napisał o tym Jarecki.

Też miałem do wyboru sterownik z netem lub Iryda bez netu. Wziąłem Iryda z powodów, które wcześniej wymieniłem. Zaoszczędzoną przy zakupie kasę wpakowałem w energooszczędną elektroniczną pompę Wilo, zaoszczędzone co miesiąc pieniądze za niekorzystanie ze zbędnego mi i tak internetu przeznaczam na HBO ;). Każdy robi to co lubi :), a 24 godzinny zapis pracy kotła umożliwiający mi na optymalne dobranie parametrów pracy kotła zrealizowałem w Irydzie przy pomocy telefonu (jak ktoś chce to opiszę jak).

siara1983
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 21 paź 2016, 21:11
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: siara1983 » 29 paź 2017, 15:21

PiK pisze:. Każdy robi to co lubi :), a 24 godzinny zapis pracy kotła umożliwiający mi na optymalne dobranie parametrów pracy kotła zrealizowałem w Irydzie przy pomocy telefonu (jak ktoś chce to opiszę jak).



Napisz jak to zrobiles..bardzo ciekawe...

PiK
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 17 paź 2017, 11:00
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: PiK » 29 paź 2017, 17:42

siara1983 pisze:
PiK pisze:. Każdy robi to co lubi :), a 24 godzinny zapis pracy kotła umożliwiający mi na optymalne dobranie parametrów pracy kotła zrealizowałem w Irydzie przy pomocy telefonu (jak ktoś chce to opiszę jak).



Napisz jak to zrobiles..bardzo ciekawe...


Mam iryda z niebieskim wyświetlaczem. Ameryki nie wymyśliłem, ale może komuś się przyda. Opiszę dwie metody, które wykorzystałem u mnie przy optymalizacji pracy PID. Zależało mi aby wiedzieć w jakim stanie i jak długo przebywa kocioł oraz co dzieje się z temperaturą na nim:

Metoda 1 - dyktafon.

Zarejestrowałem przy pomocy dyktafonu częstotliwość załączania podajnika (buczy znaczy działa). Nagrałem oryginalnym dyktafonem (Android 6) pracę podajnika, później żeby było szybciej odsłuchując przesuwałem po smartfonie paluchem wykres zapisu dźwięku i odnajdywałem grubsze fragmenty zapisując czas ich występowania do komórek Excela. Dzięki temu zapisowi poznanałem częstotliwość załączania podajnika wiedziałem ile razy i jak długo kocioł pracował w 1% mocy, kiedy odstawił się w typowe podtrzymanie i jak długo w nim był. Przerwy w podawaniu krótsze niż podane w ustawieniach dla 1% mocy świadczyły o pracy na wyższej mocy.



Metoda 2 - program do zdjęć poklatkowych i smarfon ustawiony na wprost ekranu sterownika.

Wykorzystałem darmowy program Time Spirit dostępny w Google Play (można wykorzystać inny podobny). Program umożliwia robienie zdjęć z ustawioną przez nas częstotliwością, a później łączy to wszystko do pliku wideo. Ponieważ podawanie w sterowniku mam ustawione na 4 sekundy to w programie ustawiłem rejestrację (o ile dobrze pamiętam) jedna klatka (zdjęcie) co 3 sekundy. Efektem tego było nagranie na którym minuty pokazane na zegarze sterownika przy odtwarzaniu pliku zasuwały co ok. sekundę, a ja widziałem zmieniającą się temperaturę kotła oraz kontrolki od załączania dmuchawy i podajnika (ta od podajnika króciutko migała). Warto na czas nagrania podłączyć telefon do ładowarki, bo kilkugodzinna rejestracja może baterię rozładować.

Wszelkie ustawienia rejestracji ustawiłem w obu metodach na minimum, czyli zdjęcia i końcowy plik video o jak najmniejszej rozdzielczości i zapis dźwięku przez dyktafon z najmnniejszym próbkowaniem po to aby objetość plików była jak najmniejsza i jak najmniej zajmowały pamięci w telefonie.

Dzisiaj na starszym smartfonie (Android 4 coś tam) zainstalowałem inny program - Lapse It. Co prawda wysypał się tzn. po chyba 40 minutach przestał rejestrować, program też daje fajne możliwości. Być może problem z nim leżał po stronie starego smatfonu - nie wiem - jeszcze go nie skreślam. Ustawiłem w nim rejestrację co 2 sekundy i tworzenie pliku filmowego z prędkością 10 klatek/sekundę. Program jest o tyle fajny, że nawet jak zrobimy plik filmowy to nadal mamy dostęp do zarejestrowanych poszczególnych zdjęć, a to umożliwia to co opisałem w metodzie 1 (z dyktafonem). Sekunda filmu to 20 sekund realnego nagrania, czyli minutę zarejestrowaną podczas pracy kotła widzimy podczas odtwarzania przez 3 sekundy. Jak nam mignie dioda podajnika to wiemy o której godzinie i minucie to następiło. Zapisujemy, a później w zdjęciach z danej minuty możemy odnaleźć ten stan i z dokładnością +- 2 sekund określić dokładniej czas.

Mam jeszcze pomysły na rejestrację i odczyt z jaką mocą pracowała dmuchawa (chociaż u mnie obecnie przez większośc dnia i nocy kocioł pomyka na 1% mocy od czasu do czasu przechodząć w typowe podtrzymanie, które nie trwa długo) i tu widzę trzy rozwiązania:

1. Dyktafon, a później analiza częstotliwości dźwięku komputerowym programem np. Audacity
2. Miernik elektryczny podpięty do dmuchawy i rejestracja odczytu razem z tym co na wyświetlaczu Iryda.
3. Poprosić w Prondzie, aby wywalili mi z ekranu głównego wyświetlacza tę kreskę z temperaturą zadaną, a w miejsce tej linijki wstawili to co jest na dole po naciśnięciu przycisku Info :)

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 29 paź 2017, 18:59

Iryd posiada ochronę powrotu, zawsze w nim była.

Nowy z kolorowym wyświetlaczem może to nawet robić na więcej jak jeden sposób.
Warto dokupic osobny czujnik montowany na powrót i zapoznac się z instrukcją

co do internetowych, ja tutaj lubie i preferuje modele pracujące na portalu www.ekotlownia.pl
tj mały SPPv2L (na 2pompy, dostęp do neta na próbe na 7dni w cenie, ten sterownik kosztuje w detalu 550zł, można go rozbudować o czujnik spalin, wewnętrzny, zewnętrzny czy panel domowy w skrócie podobny do pilot G)
lub
duży SPPv2 ten obsługuje 5pomp,siłownik zaworu, ma w zestawie czujnik wewnętrzny, zewnętrzny, spalin, zaworu, rozbudowac mozna o panel domowy podobny do pilot g. Internet na pierwszy rok w cenie sterownika. Koszt 890zł, po roku jednorazowy roczny abonament kosztuje 35zł (na rok)

Z internetu jest dostęp do danych podawania, pauzy, nadmuchu, stref czasowych, zmian temperatur, są wykresy pracy, sa powiadomienia o alarmach wysyłane na e-mail. Skuteczny algorytm pracy, czysty kocioł, fajny popiół.

Ja w domu korzystam z SPPv2 a w drugim budynku mamy Iryda PID na kolorowym wyświetlaczu.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 29 paź 2017, 19:36

tomek1413 pisze:Witam Jarecki.
Mam przebudowaną instalację. Został usunięty zawór czterodrogowy a na wszystkie grzejniki są założone zawory termostatyczne, zasobnik CWU został zmieniony na pompę powietrza do grzania ciepłej wody(na sterowniku ustawione bez grzania CWU). Rozdzielacz na podłogówkę został wymieniony, kostka ze sterownika została wypięta, a pompa pracuje cały czas i jest podłączona do zwykłego gniazdka natomiast ciepło na podłogę ustawiam za pomocą pokrętła 1,2,3,4...
Zdjęcia wysłałem na email z tabliczki.
Moje pytanie to jak ustawić teraz sterownik bo chciałbym popracować bez-pid.
Z góry dziękuję za pomoc.


w kodowym dajesz:
* przedłużenie pracy PID na 0, czyli PID wyłączony, wychodzisz z kodowego
* przechodzisz przez procedurę rozpalenia (po każdym wejściu w kodowe ster jest w trybie STOP, abys się zastanowił, co grzebałeś)
* ustawiasz parametry pracy w dwustanie i gotowe

nie wiem jakie masz zapotrzebowanie w swoim domu
1. wersja jak trzeba ciutke mocniej grzać
możesz sobie zrobić pauza podawania 0min:35sekund
dmuchawa zalezy od ciągu kominowego od ok. 11 pod 15bieg powinno wystarczyć
praca na 5-7sekund jak musisz mocniej grzać

2. wersja jak wystarczy ledwo pyrknąć
pauza podawania 0min:50sekund
dmuchawa ok. 4-6bieg
podawanie 4-5sekund

zacznij od wersji 1-ej
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 29 paź 2017, 19:41

Golina44 pisze:Witam wszystkich forumowiczów !!!!
Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim osobom którzy się udzielają na tym forum , a w szczególności p. Jareckiemu.
Proszę o wyjaśnienie jaka może być minimalna temperatura na powrocie do pieca przy suchym opale ekogroszku kupiony w sierpniu. Mam budynek postawiony ok. 20 m. od. kotłowni i rury idą w ziemi. W tej chwili mam ustawione na 43 st. Proszę o wyjaśnienie czy mogę obniżyć temp.powrotu i do jakiej wartości. Pytanie czysto oszczędnościowe (bo straty w ziemi i podwyższona temp.kotla do ok.65 st. na chwilę obecną, nie wiem jak będzie zimą) Pozdrawiam.


Co do 43st.C na powrocie - to już jest bardzo dobrze
Przyzwoicie będzie jeszcze przy 40st.c na powrocie
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

PiK
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 17 paź 2017, 11:00
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: PiK » 29 paź 2017, 20:11

Jarecki79 pisze:Ja w domu korzystam z SPPv2 a w drugim budynku mamy Iryda PID na kolorowym wyświetlaczu.


A czy SPPv2 radzi sobie tak dobrze jak Iryd z dmuchawą o małej mocy? Pytam ponieważ mam dmuchawę WPA07 przy kotle 7kW i ciekawy jestem czy SPPv2 dał by radę tak dobrze pracować z moim zestawem jak Iryd np. na 1% mocy.

PiK
Początkujący
Początkujący
Posty: 24
Rejestracja: 17 paź 2017, 11:00
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: PiK » 29 paź 2017, 21:53

Nagrałem ok. 2h 20 min pracy kotła programem Lapse It (działa bez problemu na drugim, nowszym smartfonie). Nagranie finalne zajmuje 6 min. 10 s. i tyle potrzeba żeby zobaczyć co działo się przez ten czas na wyświetlaczu sterownika i co robił kocioł przez te ponad 2 godziny. Nagranie zajmuje 55 MB w telefonie i z poziomu aplikacji można je nawet wrzucić bezpośrednio na YouTube :) Chyba czas zabrać śpiwór z kotłowni ;)

jojoro
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 82
Rejestracja: 08 paź 2014, 14:28
Lokalizacja: Polska
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: jojoro » 30 paź 2017, 8:17

Cześć,

Próbuje Twoją metodą i mam pytanko, ustawione mam na 8s podawania, zadane 65 stopni,na 100% - 30sek i 11 dmuchawa, 1% 3min i 1 dmuchawa. KP90 i KI 20. Podtrzymanie tak samo jak Ty. Piec wchodzi w podtrzymanie, dochodzi do 68stopni, ale baaardzo powoli ( +1 pid ), a kopczyk jest 1,5 centymetra powyzej paleniska ( nie jest na krawędziach retorty ).
Za który parametr się wziąść, aby doprowadzić spalanie na dobre tory ?
W Podtrzymaniu siedzi jakieś 40min.


Praktycznie rok nie dotykałem ustawień i mi wszystko działa wg tego co opisałem wcześniej.
Nie wiem jak wygląda twoja instalacja, ale wchodzenie w podtrzymanie przy takich parametrach jak twoje wg mnie może być spowodowane:
1. Gigantycznym przewymiarowaniem kotła (jak u mnie) + wolny obieg sporej ilości wody w instalacji (długie odcinki rur). Ja to ogarnąłem przez załączenie pompy CWU na stałe. Robi się dzięki temu taki udawany obieg kotłowy i wyrównuje temperatura powrotu. Dzięki temu woda nie faluje od 65C do 35C i sterownik jest w stanie ustabilizować pracę.
2. Źle rozwiązanym obiegiem za zaworem 4D (za mały przekrój zaworu 4D, źle ustawiony siłownik zaworu, brak pompy kotłowej małego obiegu itp). Też można to usprawnić włączaciąc CWU na stałe.

Oprócz tego nadal wydaje mi sę, że masz za długie podawanie (im bardziej kaloryczny węgiel tym krótszy czas). Ja na ruskim 25MJ mam 6s, na Wesołej 29Mj pewnie robiłbym 4s. Dmuchawę też masz mocno, ale to zależy od ciągu kominowego.

Podsumowując ogarnij zawór 4D/obieg kotłowy/cokolwiek, żeby powrót nie był zimny i będzie ok.

jojoro
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 82
Rejestracja: 08 paź 2014, 14:28
Lokalizacja: Polska
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: jojoro » 30 paź 2017, 8:24

Jarecki79 pisze:Iryd posiada ochronę powrotu, zawsze w nim była.

Nowy z kolorowym wyświetlaczem może to nawet robić na więcej jak jeden sposób.
Warto dokupic osobny czujnik montowany na powrót i zapoznac się z instrukcją


Czy można zrobić sobie jakiś upgrade IRYDA do nowej wersji (wymienić wyświetlacz, zmienić oprogramowanie?)
Jeśli nie to może przynajmniej producent przyjmie starszy sterownik w rozliczeniu?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 30 paź 2017, 10:38

jojoro pisze:
Jarecki79 pisze:Iryd posiada ochronę powrotu, zawsze w nim była.

Nowy z kolorowym wyświetlaczem może to nawet robić na więcej jak jeden sposób.
Warto dokupic osobny czujnik montowany na powrót i zapoznac się z instrukcją


Czy można zrobić sobie jakiś upgrade IRYDA do nowej wersji (wymienić wyświetlacz, zmienić oprogramowanie?)
Jeśli nie to może przynajmniej producent przyjmie starszy sterownik w rozliczeniu?


Generalnie można, nie wiem czy teraz się na to zgodzą przy natłoku pracy.
Starszego idzie zrobić tak,że podłączy sie nowy panel i mozna wgrac nowy soft.
Pozycje w sofcie będą, ale trzeba pamiętać,że stara płytka nie obsługuje dodatkowego piątego wyjścia zasilającego (5pompa), także elementy softu dedykowane dla tego wyjścia nie będą funkcjonować.
Jarecki