tomek1413
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 80
Rejestracja: 20 paź 2015, 11:11
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: tomek1413 » 10 lut 2017, 13:21

Jarecki79 pisze:pid swoje robi, ale na instalacje i węgiel to nie ma mocnych

tj. jak masz instalację mocno skomplikowaną, gdzie dane odbiorniki 9grzejniki, ich termostaty czy termostaty pętli podłogowych) nagle ucinają odbiór ciepła- musi przeciągnąć, w drugą stronę działa podobnie, jak chodzi sobie spokojnie i raptem po otwarciu termostatów zaleją go zimna woda, to temp. musi mocniej polecieć.
po dłuższym postoju węgiel się wypala na palenisku i gdy ma grzać, to zanim odbuduje żar i kopczyk-, temp. spada.

By pracowało równo czy też równiej potrzebny jest dobry węgiel i odpowiednie zbilansowanie instalacji i temperatur.


Możesz spróbowac obniżyć np. nastawę na 50st.c i zobaczyć, czy się mniej będzie bujał lewo-prawo



Jarecki,
Na grzejnikach nie mam termostatów.
Piec jak jest jeszcze w podtrzymaniu 65st zaczyna pracować na 1%, później zaczyna pracę przy 54st na 7% i tak zaczyna temp spadać a moc powoli wzrastać. jak na piecu temp. spadnie do 50st to moc ma 77% i tak wzrasta do 100%.
No i później już w górę z temp.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 10 lut 2017, 20:21

Spróbuj zatem zejść w dół z KP
daj ok. KP 50 i zobacz co się zmieni w sposobie reakcji sterownika na Twój opał przy Twojej instalacji
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl

tomek1413
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 80
Rejestracja: 20 paź 2015, 11:11
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: tomek1413 » 13 lut 2017, 13:32

Jarecki79 pisze:Spróbuj zatem zejść w dół z KP
daj ok. KP 50 i zobacz co się zmieni w sposobie reakcji sterownika na Twój opał przy Twojej instalacji



Jarecki,
czyli z fabrycznego 48 dać na 50, czy to w drugą stronę i dać na 46?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 13 lut 2017, 15:12

napisałem ok. 50 (fabryczne 48), bo myślałem,że sobie testowo zrobiłeś KP 80 i wówczas Ci tak falował
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

tomek1413
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 80
Rejestracja: 20 paź 2015, 11:11
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: tomek1413 » 14 lut 2017, 6:54

Jarecki79 pisze:napisałem ok. 50 (fabryczne 48), bo myślałem,że sobie testowo zrobiłeś KP 80 i wówczas Ci tak falował


Parametrów KP i KL w ogóle nie ruszałem. To teraz próbować coś zmieniać?

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 16 lut 2017, 10:33

Tak, spróbuj dać KP na 80, może w Twojej instalacji tak lepiej podpasuje
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

siara1983
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 21 paź 2016, 21:11
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: siara1983 » 19 lut 2017, 11:42

Witam wszystkich, mam takie pytanie troche z innej beczki.....a mianowicie co plecacie na wykonczenie podlogi przy wodnym ogrzewaniu podlogowym...?? panele czy deska barlinecka..??

Prosze o wypowiedz osoby ktore przerabialy temat lub sa w stanie cos doradzic:)

Pozdrawiam:)

mietek440
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 60
Rejestracja: 06 maja 2012, 14:12
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: mietek440 » 19 lut 2017, 19:44

Siara chyba nie ten dział i temat , śmietnik robisz .

siara1983
Początkujący
Początkujący
Posty: 20
Rejestracja: 21 paź 2016, 21:11
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: siara1983 » 03 mar 2017, 19:31

mietek440 pisze:Siara chyba nie ten dział i temat , śmietnik robisz .


Moze i tak ale po 1 nie znalazlem podbnego tematu a nie chce zakladac nowego bo beda sie wypowiadac osoby ktore podlogowki na oczy nie widzialy a po 2 liczylem na pomoc ludzi z tego tematu bo wielu ma tu ogrzewanie podlogowe i napewno juz wykonczone podlogi a po 3 taka informacja napewno przyda sie tez innym ktorzy sa na etapie wyakczania swoich cztersch scian....wiec wyluzuj....

a teraz mam drugie pytanie a wlasciwie dwa;
-czy mieszy zasilaniem podlogowki a powrotem 2st roznicy to dobrze...?? tzn: na zasilaniu po wyjsciu z zaworu mieszajacego termostatycznego czterodrogowego na belke zasilajaca idzie 26st a na belce powrotnej jest 24st...?? temperatura w pomieszczeniach przy takich ustawieniach oscyluje w granicach 22st....?? dobrze czy zle..??

-i drugie jaka powinna byc roznica miedzy wyjsciem z pieca a powrotem...u mnie wynosi ok +/- 8st...?? Przyklad: na piecu ustawione 50st na powrocie do pieca ok 40st...??

ktos cos podpowie?

I trzecie zapytanie takie juz ponadprogramowe: ile juz spaliliscie groszku od poczatku sezonu...? u mnie byl rozruch pod koniec pazdziernika i do tej pory spalone 2tony (palone 7dni w tygodniu, 24/h) moze z malym ogonkiem z kupnem paru workow w celu wyboru opalu ktory najlepiej sie spala. w zeszlym tygodniu napoczalem juz worki z 3 tony i mysle juz do konca sezonu starczy.(przypominam dom: parter 3 grzejniki, 2 w garazu 1 w pralnio suszarni, pierto 100% podlogowka, w sumie pietro+parter ok 180m2)

barney20
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 10 mar 2017, 12:55
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: barney20 » 10 mar 2017, 13:29

Witam koledzy i koleżanki,

od razu napiszę, że w temacie, który poruszam jestem zielony jak szczypiorek na wiosnę.
Od 28.02.17 jestem posiadaczem kotła (15kw) z podajnikiem z firmy Pawlak z Ostrowa Wlkp. z palnikiem APPMd firmy EWMAR-NESS, dmuchawa RV13A. Ogrzewam tym dom o powierzchni 110m2
z poddaszem (obecnie nie użytkowane - w przyszłości pewnie tak). Jest to stare budownictwo - czyli dom i strop nie ocieplony (wymienione jedynie okna na PCV).
Piec jest podlączony do instalacji z poprzedniego pieca czyli grawitacyjnej (to, że układ otwarty to chyba oczywiste).
Przez 3 dni miałem sterownik Titanic, ale z racji, że będziemy remontować kuchnię (podłogówka) to wymieniłem go na sterownik taki jak w temacie.
Piec spala mi ok 32kg ekogroszku na dobę (zasypałem w poniedziałek o 10:00 - 125kg i dziś już musiałem dosypać). Wiadomo ciepło nie bierze się z niczego, ale czy da się coś zejść z opałem czy nie? Oczywiście wiem, że podstawa to ocieplenie budynku, ale pomijając już ten fakt ;).

Moje ustawienia są następujące:
Regulacja PID - 1 stopień
Temperatura c.o. - 56 stopni
Brak CWU
Ograniczenie mocy pieca - 85%
Ustawienia dla 100%: czas między podawaniem : 80sek
moc dmuchawy: 45
Ustawienia dla 1%: czas między podawaniem: 80sek
moc dmuchawy: 45
Podtrzymanie: przedmuch - 20sek
przerwa - 3 min
krotność - 2
Czas podawania: 12sek

Wszelkie konstruktywne opinie mile widziane ;) Podejrzewam, że mam źle ustawione dla 1%, ale spisałem sobie to wstępnie, ze sterownika u szwagra :P. No wiadomo zupełnie inny dom i inne warunki do ogrzewania, ale od czegoś trzeba zaczynać.

Jeśli nic się nie da zrobić to ok (będę z tym żyć, aż do ocieplenia budynku), ale jeśli ktoś ma jakąś sugestię to chętnie poczytam.

Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam
Jakub

mietek440
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 60
Rejestracja: 06 maja 2012, 14:12
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: mietek440 » 11 mar 2017, 21:27

Twoje nastawy jak i innych dla ciebie do niczego się nie przydadzą . Nawet jeżeli ktoś ma taki kocioł jak ty to ma inny opał co ma wpływ na nastawy . Mam taki sterownik tyle że z tłokiem . Dokup czujnik spalin i ustaw aby max temperatura spalin nie przekraczała 210 st , zmniejszysz stratę kominową co będzie miało wpływ na oszczędności .

barney20
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 10 mar 2017, 12:55
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: barney20 » 11 mar 2017, 23:29

mietek440 dzięki za odpowiedź. Czujnik temp. spalin nie będzie złym pomysłem (ale on działa chyba tylko wtedy kiedy włączona jest praca PID? Prawda?) Ogólnie spisałem nastawy od szwagra bo ma taki sam piec (inna tylko dmuchawa) i ten sam opał (25MJ). Od jakiś ustawień trzeba było zaczynać, uznałem, że te będą lepsze niż te fabryczne (ale zakładałem też, że może być lipa).

Przeszedłem teraz ze sterowania za pomocą algorytmu PID, na zwykłe dwustanowe.
W zasadzie tak jak miałem na Titanicu:
Temperatura zadana - 56 stopni
Przerwa między podawaniem - 65sek
Bieg dmuchawy - 10 (wyczytałem, w którymś poście że dobrze przestawić w menu tą moją RV13 na taką, która ma takie nastawy Bieg49 - 50% Bieg1 - 10%. Tak też zrobiłem)
Podtrzymanie: przedmuch - 20sek
przerwa - 5min
krotność - 2
Czas podawania - 9sek

Ekogroszek spala się ok tzn. żadnych spieków, nie przesypuje, jest w miarę kopczyk. Piec dobija do zadanej temperatury, a potem przechodzi na jakiś czas w podtrzymanie (mierzyłem chyba z 8-9 min).

Spalanie wychodzi ok.30 - 32kg. Nie wiem czy coś się da tu jeszcze poprawić, ze względu na instalację i warunki techniczne budynku.
Jeśli jestem w błędzie to jestem nadal otwarty na sugestie.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 13 mar 2017, 11:36

Jak teraz masz ładne spalanie, to możesz dodać sobie pid-a
przejście na dwustanowe sterowanie przy nieznanej konstrukcji kotła, przy danym węglu, kominie itd. jest prostą metoda do wyznaczenia optymalnych parametrów dla 100%mocy

parametry, które teraz Ci się sprawdzają wpisz sobie do 100%mocy
dla 1%mocy zrób pauza podawania 3min : 30sekund i dmuchawa 1bieg

w menu kodowym daj sobie parametr od PID-a z KP 40 na KP 85
przedłużenie pracy pid - 2st.C i po tym zadaj sobie 2st.c niższa nastawę jak masz w tej chwili na dwustanie
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

barney20
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 10 mar 2017, 12:55
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: barney20 » 13 mar 2017, 22:25

Oki zastosuje się Jarecki79 do Twoich sugesti zobaczymy co z tego będzie ;-) Ograniczyłem jeszcze moc kotła do 85%.

Ogólnie na dwustanie w/g licznika opału zszedłem do 27kg na dobę, jak PID zejdzie jeszcze niżej to będzie bosko ;-)

tomek1413
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 80
Rejestracja: 20 paź 2015, 11:11
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: tomek1413 » 21 mar 2017, 8:45

Witam
Jarecki mam pytanie. Jak mam mało opału zasypane, to w koszu pojawia mi się dym. Czym to może być spowodowane?


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 48 gości