Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

monik1812
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 20 sie 2013, 19:00
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: monik1812 » 20 sie 2013, 19:47

witam wszystkich

w związku z tym ,że bardzo aktywnie uczestniczyłam w budowie i teraz w wykańczaniu domu to postanowiłam zająć się piecem. Ale okazuje się,że to w cale nie jest łatwe .Od 4 dni siedzę cały czas w kotłowni i zaraz oszaleje. Im więcej czytam to wydaje mi się że mniej wiem.
Proszę pomóżcie :)

a oto moja sytuacja:
domek z poddaszem użytkowym ok 170m2 pow. uzytkowej (ok 200 m2 po podłodze)
ocieplenie elewacji- styropian 15-20 cm
ocieplenie poddasza 25cm + srebrna folia odbijająca ciepło (nie wiem czy to ważne)
okna 3-szybowe
w całym domu ogrzewanie podłogowe (+w łazienkach drabinki na suszenie ręczników)
baniak na wodę 300 l z 1 wężownicą (obecnie nie jest on ogrzewany bo "próbujemy" wygrzać posadzkę)

piec 25kw KMB-RP PLUS witkowskiego ZE ŚLIMAKIEM +STEROWNIK TAK JAK W TEMACIE+WENTYLATOR WPA 06

USTAWIENIA STEROWNIKA

1. Nastawa temp. kotła - 40
2. Dla 100% mocy
- czas między podawaniem - 30s
- wydajność dmuchawy - 20
3. Dla 1% mocy
- czas między podawaniem - 3
- wydajność dmuchawy - 1
4. Podtrzymanie
- czas przedmuchu - 10
- czas przerwy - 25
- krotność podawania - 2
5. Czas podawania - 6

piec jest ustawiony na 80% wydajności

i trakcie pracy wygląda to tak :


Obrazek

a na podtrzymaniu :

Obrazek

gdy piec był w podtrzymaniu to sprawdziąłm jego aktualne parametry (przycisk "info wstecz") i okazał się, ze podaje co 79 s, dmucha na 5, moc 24% -> dane te się cały czas zmieniały -> dlaczego tak jest ? przecież na podtrzymaniu miałam inne ustawienia.


dlaczego duży płomień jest tylko od strony zasobnika a nie w całym palniku ?
co mogę zrobić, zeby zmniejszyć niedopalony ekogroszek?
czy to normalne że dmuchawa chodzi non stop? - w ogóle się nie wyłącza

pozdrawiam
Monika :)

monik1812
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 20 sie 2013, 19:00
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: monik1812 » 21 sie 2013, 17:03

....a tak wygląda popiół po całej nocy palenia

Obrazek
[/img]

monik1812
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 20 sie 2013, 19:00
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: monik1812 » 21 sie 2013, 17:03

....a tak wygląda popiół po całej nocy palenia

Obrazek
[/img]
Obrazek

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 21 sie 2013, 21:05

Uszczelnij sobie głowicę spalającą sliconem

To ważna kwestia dla tego palnika. Inne sprawy związane z adaptacją tego palnika leżą po stronie producenta danego kotła.

To,że pali się blisko kosza (a nie na całym palniku) może wynikać z dwóch rzeczy:
a) niskiego zapotrzebowania na ciepło i przewymiarowanego dla tego konkretnego budynku kotła i palnika
b) złego rozprowadzenia powietrza, nieszczelności paleniska

gesiekk
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 22 sie 2013, 19:58
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: gesiekk » 22 sie 2013, 20:06

Witam, dziś podłączyłem Pilot R do sterownika Iryd i ciągle piszczy i wyświetla AL próbowałem różnych ustawień czy ktoś może pomóc ? Panel pokojowy był używany ze sterownikiem YETI ma około 3 lat, być może jest to jakaś starsza wersja.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 23 sie 2013, 17:40

Musisz wysłać tego Pilota do firmy Prond, aby go przeprogramowali.
Napisz w liście,że pilot chodził 3lata z yeti a teraz masz Iryda PID i chcesz go wykorzystać......

Będą wiedzieć, o co chodzi

gesiekk
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 22 sie 2013, 19:58
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: gesiekk » 24 sie 2013, 20:35

Witam, wczoraj uruchomiłem pierwszy raz nowy piec moc 15 kW ze sterownikiem IRYD na ustawieniach fabrycznych, wsypałem na próbę 25 kg ekogroszku myślę, że dobrej jakości bo popiołu było bardzo mało (myślę że zmieścił by się w litrowym słoiku). Pięć godzin temperatura 50 C i siedemnaście godz. temp 45 C w sumie na worku 22 godziny, bojler cwu ustawiony na 42 C, mieszkanie 110 m kw. Proszę o sugestie i opinię czy to dużo czy mało chodzi o czas i spalanie, może jakieś zmiany w ustawieniach sterownika ?

Awatar użytkownika
Kobra40
Początkujący
Początkujący
Posty: 28
Rejestracja: 16 sie 2013, 19:59
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Kobra40 » 27 sie 2013, 5:53

Witam

Pytanie do mana Jareckiego

Od wczoraj zbiornik zasypałem miałem węglowym (zostało mi go bardzo dużo po poprzednim kotle - ok 3 tony). Poprostu musze go spalić. Zauważyłem, że jest bardzo duża różnica w paleniu ekogroszkiem a miałem. Zapewne chodzi o między innymi o gęstość (gorsza przepuszczalność powietrza). Na co mam zwrócić uwagę a w szczególności jakie parametry ustawienia sterownika trzeba by było zmienić?

Moje ustawienia dla ekogroszku

Kocioł KMB-RP PLUS 19KW firmy Witkowski
wentylator: WBS6a AL
palnik: retortowy ekoenergia 10-25kW


1. Nastawa temp. kotła - 55
2. Dla 100% mocy
- czas między podawaniem - 45
- wydajność dmuchawy - 21
3. Dla 1% mocy
- czas między podawaniem - 4
- wydajność dmuchawy - 3
4. Podtrzymanie
- czas przedmuchu - 15
- czas przerwy - 25
- krotność podawania - 3
5. Czas podawania - 5
6. Nastawa temperatury CWU - 40

Z uwagi na to że teraz kocioł ma dużo trudniej w osiągnięciu zadanej temperatury zwiększyłem nadmuch dmuchawy. Dla 100% na 30, dla 1% na 5. nie wiem czy ide w dobrym kierunku. Bo zauważyłe, że przy zwiększonym nadmuchu minimalna część opału jest zdmuchiwana do popielnika. Czy mógłby pan mi jakoś doradzić. Bardzo proszę o pomoc

Moje obecne ustawienia:
1. Nastawa temp. kotła - 55
2. Dla 100% mocy
- czas między podawaniem - 45
- wydajność dmuchawy - 30
3. Dla 1% mocy
- czas między podawaniem - 4
- wydajność dmuchawy - 5
4. Podtrzymanie
- czas przedmuchu - 15
- czas przerwy - 25
- krotność podawania - 3
5. Czas podawania - 5
6. Nastawa temperatury CWU - 40

Jeszcze jedno pytanie odnośnie przesłony na wentylatorze. Jaka jest zasda prawidłowego ustawienia?

Wiem dużo pytań ale kto pyta nie błądzi :)

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 27 sie 2013, 13:09

Jak miał drobny- trzeba lekko mocniej dmuchnąć.
Przysłona do miału otwarta

Podstawa to dobre uszczelnienie palnika, ja nie korzystam z małej eko, ma dla mnie jeszcze jedną wadę i póki tego producent nie poprawi, to korzystam z innego robionego dla nas....

Uważam, że brakuje jej rantów dopalajacych i widać to przy miale jak ma deczko mocniej iść, z jednej strony już może niedopalać

Awatar użytkownika
Kobra40
Początkujący
Początkujący
Posty: 28
Rejestracja: 16 sie 2013, 19:59
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Kobra40 » 28 sie 2013, 6:19

W kwestii dopalania musze się z panem zgodzić. Z jednej stronyy nie dopala.
Wczoraj zwiększyłem przepływ powietrza dla 100% na 30 i czas podawania z 5 na 8. I to chyba pomogło. Temperatura dochodzi do zadanej. No tylko martwi mnie fakt niedopalania miału. Co prawda to prawda trzeba uszczelnić palnik może wtedy będzie zdziebko lepiej. Miał daje większy opór i powietrze idzie tam gdzie ma łatwiej.

Awatar użytkownika
Kobra40
Początkujący
Początkujący
Posty: 28
Rejestracja: 16 sie 2013, 19:59
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Kobra40 » 30 sie 2013, 6:57

Witam panie Jarecki

Czy orientuje się pan jak wygląda sprawa nowego panelu pokojowego. Ostatnia informacja jak do mnie dotarła to to że będa gotowe do sprzedaży pod koniec sierpnia. Próbowałem zasięgnąć języka ale ostatnio nie odpowiedają na maile

Pozdrawiam

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 30 sie 2013, 7:49

Podobno został jeszcze temat instrukcji obsługi. Trzeba poczkeać, jak tylko dostanę pierwsze sztuki - napiszę.

Tutaj kwestia wyjasnienia, panel ma pasowac nie tylko do Iryda ale też do całej linii sterowań Prond z wyjściem RJ-12.
Przy małych sterach Yeti, Proton, Proton CWU, Proton PID, Krypton, Krypton CWU, Krypton P a także do Argona oraz Argona P dzięki temu urządzeniu mają dojść strefy czasowe na temp. wody w kotle.

Czekam niecierpliwie, powinno to wszystko być niebawem dostepne, liczyłem po cichu,że uda się tuż przed wakacjami, no ale cóż.

Awatar użytkownika
Kobra40
Początkujący
Początkujący
Posty: 28
Rejestracja: 16 sie 2013, 19:59
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Kobra40 » 30 sie 2013, 12:09

No to super bo sezon grzewczy coraz bliżej. Instrukcja obsługi to już tylko dodatek.

michalrynk
Początkujący
Początkujący
Posty: 33
Rejestracja: 14 kwie 2013, 8:18
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: michalrynk » 04 wrz 2013, 18:45

witam mam pytanie do pana Jareckiego czy jest możliwosc ustawienia na tym sterowniku wielkosci KW
podajnika lub pieca i czy jest tez mozliwosc wpisania jakim opalem pale chodzi mi o kalorycznosc

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 04 wrz 2013, 19:00

michalrynk pisze:witam mam pytanie do pana Jareckiego czy jest możliwosc ustawienia na tym sterowniku wielkosci KW
podajnika lub pieca i czy jest tez mozliwosc wpisania jakim opalem pale chodzi mi o kalorycznosc


??
Moc to ilość paliwa danej kaloryczności w jednostce czasu.

W Irydzie podajesz czas pracy oraz pauzę dla 100%mocy oraz 1%mocy, jak sterownik między tym manewruje, to zmienia się jego wydajność w kW

Są też tablice gotowych nastaw, można zatem zmienić całą paczkę, to wybór softów z menu serwisowego.
Na początku się tym bawiłem, ale łatwiej mi lekko skorygować moc max. czy sama ilośc powietrza.


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Dot [Bot] i 44 gości