Witam
Czyli mam rozumieć, że tylko skorygować wydajność dmuchawy bez ingerencji w inne parametry. Faktycznie będę musiał wygasić kocioł i uszczelnić głowicę spalającą.
Nie ukrywam, że próbowałem pana ustawień. Nie było zbyt wielkiej różnicy prócz większej ilości popiołu. Co wedle mojego skromnego zdania sugieruje mi większe spalanie ekogroszku.
W obecnej chwili z pana ustawień powróciłem do ustawień podanych przez prodcenta z uwzględnieniem pana sugestii czyli zmniejszyłem wydajność dmuchawy dla 100% mocy z 30 na 21 i wydłużyłem czas między przedmuchami w podtrzymaniu z 15 min na 25 min i czas podania zmiejszyłem z 10 na 8 sekund (moje ustawienie)
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie załaczenia pompy CWU a mianowicie zauważyłem że pompa załącza się dopiero po spadku temperatury o 4 stopnie. Czy idzie to jakoś skorygować?
Moje obecne ustawienia:
1. Nastawa temp. kotła - 55
2. Dla 100% mocy
- czas między podawaniem - 45
- wydajność dmuchawy -
21
3. Dla 1% mocy
- czas między podawaniem - 4
- wydajność dmuchawy - 3
4. Podtrzymanie
- czas przedmuchu - 15
- czas przerwy -
25
- krotność podawania - 3
5. Czas podawania -
8
6. Nastawa temperatury CWU - 40
Jestem jak najbardziej otwarty na pana sugestie i podpowiedzi odnośnie ustawień sterownika