petero65 pisze:Dzięki.Jak się okazało nie doczytałem instrukcji.Mam jeszcze pytanie o optymalne ustawienia na funkcje "lato"czyli grzanie tylko zbiornika CW.Pozdrawiam
Wybierasz tryb pomp - LATO.
Jak producent dobrze dobrał nastawy, tyle wystarczy. Ewentualnie jak się za mocno rozpędza to ograniczasz moc max. i korygujesz przedmuch. Dla trybu lato np. zacznij od pauzy 30minut, przedmuch 10sekund, krotność 1
petero65 pisze:Witam.Mam pytanie jak ustawić strefy czasowe(kocioł witkowski 15KW Ślimakowy) na ogrzewanie cw.Drugi problem to w popielniku odkładają się niedopalone grudki węgla(ekogroszek ekoret),ustawienia są takie jak Jareckiego z
forum o Irydzie.Pozdrawiam
W kodzie serwisowym 10 dla CWU musisz uaktywnić strefy czasowe, dopiero wówczas staną się dostępne w menu. Czyli z opcji tylko nastawa na nastawa+strefy czasowe....
Musisz ustawić min. 2strefy, aby to działało, bo ustawia się tylko początek działania....
np. od 8:00 korekcja -5st.C strefa 1
a np. od 20-ej korekcja +1st.C strefa 2
Wówczas jak masz nastawę CWU np.50st.C, to od 8rano skoryguje się na 45st.C i tak będzie do godziny 20-ej, gdy korekcja zmieni się na 50+1st.C, czyli 51st.C, tak zostanie do kolejnego dnia rano do godz.8:00.....
Kolejna sprawa (niedopalone grudki węgla) to dopasowanie palnika do konstrukcji kotła, tutaj pytaj producenta o dopalanie.
Stosując małą ekoenergię przerabialiśmy ją od wersji fabrycznej w kwestii napowietrzenia paleniska a od ok. już 3lat mamy swój, mały palnik żeliwny.
Jedno, co jest pewne - głowica musi być wklejona na slikon 1200st.C/ masa uszczelniająca na podobne temp. 1200-1500st.C