Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

poolak2006
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 44
Rejestracja: 10 lut 2019, 9:59
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: poolak2006 » 16 sty 2020, 16:49

Jerry-NEO pisze:Hallo...? Ktokolwiek może pomóc - doradzić...?


Musisz sam to ustawić bo to nie jest tak że ktoś poda ustawienia i będzie ok...

Możesz spróbować tak:

dla 100%: czas miedzy podawaniem 0:40, wydajność dmuchawy - na próbę daj z 10 jak będzie za mało zmień wartość
dla 1%: czas miedzy podawaniem 3:30, wydajność dmuchawy daj 1 - jak za mało będzie to podnieś
czas podawania paliwa 5sek
PID na 3

KI-3
KP 65

Jak coś będzie nie tak zmieniaj tylko siłę nadmuchu

Jerry-NEO
Początkujący
Początkujący
Posty: 22
Rejestracja: 08 sty 2020, 21:07
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jerry-NEO » 17 sty 2020, 16:59

mam jeszcze takie pytanka:
1: dlaczego tak ważne jest aby piec w trybie praca chodził non stop a podtrzymanie najlepiej w ogóle (czy warto zmieniać jak mam skoro paliwo ładnie sie wypala i są długie podtrzymania)?
2: czy na powierzchnie ogrzewania 100kg tygodniowo to dużo czy mało
3: czy w godzinach 7-16 jak nikogo nie ma w domu piec musi działać (czy mogę do wyłączyć o 7ej a rozpalić na nowo o 16ej)?

Jerry-NEO
Początkujący
Początkujący
Posty: 22
Rejestracja: 08 sty 2020, 21:07
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jerry-NEO » 17 sty 2020, 17:01

[quote="poolak2006"][quote="Jerry-NEO"]Hallo...? Ktokolwiek może pomóc - doradzić...?[/quote]

Musisz sam to ustawić bo to nie jest tak że ktoś poda ustawienia i będzie ok...

Możesz spróbować tak:

dla 100%: czas miedzy podawaniem 0:40, wydajność dmuchawy - na próbę daj z 10 jak będzie za mało zmień wartość
dla 1%: czas miedzy podawaniem 3:30, wydajność dmuchawy daj 1 - jak za mało będzie to podnieś
czas podawania paliwa 5sek
PID na 3

KI-3
KP 65

Jak coś będzie nie tak zmieniaj tylko siłę nadmuchu[/quote]

- a co z podtrzymaniem, jak ustawić?
mam obecnie c.przedmuchu 10, c przerwy 15, krotność podawania 5

Jerry-NEO
Początkujący
Początkujący
Posty: 22
Rejestracja: 08 sty 2020, 21:07
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jerry-NEO » 17 sty 2020, 20:36

poolak2006 pisze:
Jerry-NEO pisze:Hallo...? Ktokolwiek może pomóc - doradzić...?


Musisz sam to ustawić bo to nie jest tak że ktoś poda ustawienia i będzie ok...

Możesz spróbować tak:

dla 100%: czas miedzy podawaniem 0:40, wydajność dmuchawy - na próbę daj z 10 jak będzie za mało zmień wartość
dla 1%: czas miedzy podawaniem 3:30, wydajność dmuchawy daj 1 - jak za mało będzie to podnieś
czas podawania paliwa 5sek
PID na 3

KI-3
KP 65

Jak coś będzie nie tak zmieniaj tylko siłę nadmuchu


po zmianie nadal po dograniu przełącza się na dłuuuggie podtrzymanie, trochę mniejsze przedziały temperatur i no nie dopala znowu paliwa

poolak2006
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 44
Rejestracja: 10 lut 2019, 9:59
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: poolak2006 » 18 sty 2020, 8:54

Jak nie dopala to zwieksz nadmuch...
A o ile stopni przebija od zadanej ?
KP i KI zmienione ?

Jerry-NEO
Początkujący
Początkujący
Posty: 22
Rejestracja: 08 sty 2020, 21:07
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jerry-NEO » 18 sty 2020, 12:41

poolak2006 pisze:Jak nie dopala to zwieksz nadmuch...
A o ile stopni przebija od zadanej ?
KP i KI zmienione ?


przebija o 2-3 stopnie, zwiekszyłem dmuchawe przy prcy na 100% do 12 a przy 1% do 2
kp ki zmieniłem

czy zmieniać coś w ustawiniu podtrzymania?

piec pracuje równo do 57stopni potem znowu podtrzymanie az spadnie do 52-53

poolak2006
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 44
Rejestracja: 10 lut 2019, 9:59
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: poolak2006 » 18 sty 2020, 14:11

Z tego co wide na piecu masz 55 wiec przy pid 3 piec pracuje idealnie skoro do 57 podbija ... o spada do 53

Jerry-NEO
Początkujący
Początkujący
Posty: 22
Rejestracja: 08 sty 2020, 21:07
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jerry-NEO » 18 sty 2020, 18:55

poolak2006 pisze:Z tego co wide na piecu masz 55 wiec przy pid 3 piec pracuje idealnie skoro do 57 podbija ... o spada do 53


właśnie przed chwilą temp spadła do 49, teraz nagrzał az do 60 i podtrzymanie bez obrotu dmuchawy.... nic już z tego nie kapuje....

poolak2006
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 44
Rejestracja: 10 lut 2019, 9:59
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: poolak2006 » 19 sty 2020, 9:12

A co bylo powodem spadku temperatury ? Pewnie CWU trzeba bylo nagrzac o ladnych kolka stopni?
A przebicie do 60 to raptem o 2 stopnie przebiło.

Jerry-NEO
Początkujący
Początkujący
Posty: 22
Rejestracja: 08 sty 2020, 21:07
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jerry-NEO » 19 sty 2020, 21:37

poolak2006 pisze:A co bylo powodem spadku temperatury ? Pewnie CWU trzeba bylo nagrzac o ladnych kolka stopni?
A przebicie do 60 to raptem o 2 stopnie przebiło.


piec ustawiony na 55 to przebiło o 5 stopni...
cwu nie grzał bo odkąd skręciłem do 42stopni (z 50) to i tak mam 42/47

dziś po 2 dniach odkąd wprowadziłem polecone zmiany czysciłem kuwete z popiołem - mam sporo niedopalonych kawałków paliwa (przy moich poprzednich ustawieniach dopalał ale na długo zastygał piec i dawało się to odczuć na podlogówce...)
zwiekszyłem do 45sek i dmuchawa 12,

PONAWIAM pytanko - co poleciłbyś ustawic w podtzrymaniu?

arek810316
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 08 lis 2017, 14:51
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: arek810316 » 20 sty 2020, 4:59

Kocioł przy pracy w PID nie potrzebuje ustawień podtrzymania. Podtrzymanie ustawia się w dwustanie...

arek810316
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 08 lis 2017, 14:51
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: arek810316 » 20 sty 2020, 5:03

Kolego poolak2006 jakie masz dokładnie ustawienia pid w swoim kotle? Mam podobnie jak Ty przewymiarowany kocioł a spala mi dużo więcej..

poolak2006
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 44
Rejestracja: 10 lut 2019, 9:59
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: poolak2006 » 20 sty 2020, 8:48

Jerry-NEO pisze:

Proponuje przeczytac i instrukcje.... skoro pid jest na 3 to przebija o 2 ...
CWU tez jest z wybiegiem... w instrukcji jest o tym mowa.

poolak2006
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 44
Rejestracja: 10 lut 2019, 9:59
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: poolak2006 » 20 sty 2020, 8:52

Arek
Pida mam na 3
CO 60 na zaworze 4d 37st
W domu 21,5 w lazience 24.
Wszystko na kaloryferach z termostatami w lazience powrot rozprowadzony jako podlogowka.

arek810316
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 08 lis 2017, 14:51
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: arek810316 » 20 sty 2020, 9:24

poolak2006 pisze:Arek
Pida mam na 3
CO 60 na zaworze 4d 37st
W domu 21,5 w lazience 24.
Wszystko na kaloryferach z termostatami w lazience powrot rozprowadzony jako podlogowka.

Dzięki.. chodziło mi przede wszystkim jakie masz ustawienia dla 100 procent mocy i 1 procent mocy
KP i KI jak masz...
Ja mam dmuchawę 80w i mam na 100 % 11 bieg..


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: FB ext hit [Bot] i 45 gości