Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Rafal78
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 13 lut 2019, 19:54
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Rafal78 » 17 lut 2019, 19:50

Moze to jeszcze wazne. Ograniczenie mocy maksymalnej mam na 100%. Podbija piec do 61 stopni. A na dworzu jest 5 na plusie.

poolak2006
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 44
Rejestracja: 10 lut 2019, 9:59
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: poolak2006 » 24 lut 2019, 9:18

Mam pytanie odnosnie parametrow KP i KI.
KI widze ze powoduje szybsza reakcje na spadek temp. Czyli im wyzsze KI tym szybciej piec zaczyna pracowac na 100% mocy. A co oznacza KP ?

Awatar użytkownika
melmakianin
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 09 lis 2017, 10:38
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: melmakianin » 24 lut 2019, 17:55

poolak2006 pisze:Mam pytanie odnosnie parametrow KP i KI.
KI widze ze powoduje szybsza reakcje na spadek temp. Czyli im wyzsze KI tym szybciej piec zaczyna pracowac na 100% mocy. A co oznacza KP ?

Kp - im wyższe tym sterownik operuje niższą mocą w okolicach temperatury zadanej.

Mihalskas
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 06 mar 2019, 15:35
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Mihalskas » 06 mar 2019, 15:45

witam
mogłby ktoś mi podać parametry do ustawienia sterownika w tryb LATO?
Wiadomo że zależy to od wielu czynników ale chodzi mi o takie parametry WYJŚCIOWE od których można zacząć próby bo w ogóle nie mam pojęcia od ilu zacząć.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 09 mar 2019, 18:23

Jak masz dobrze dobrane 100%mocy, to nie kombinuj.

Dajesz tryb lato
i jedynie ograniczasz moc max (sterownik sam sobie zdejmie powietrze i wydłuży pauzę)
Daj ograniczenie mocy max na np. 60% czy 50% i dla trybu lato to wsio
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl

arek810316
Początkujący
Początkujący
Posty: 17
Rejestracja: 08 lis 2017, 14:51
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: arek810316 » 06 sie 2019, 6:24

Witam.
Jaki ma zasieg Panel pokojowy PILOT G RF bezprzewodowy do iryda fuzzy logic? Sprawdza sie taki pilot bezprzewodowy?

SQ9MAS
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 16 wrz 2019, 8:24
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: SQ9MAS » 16 wrz 2019, 8:27

Witam, czy w końcu producent udostępnił w Irydzie możliwość zarządzania i podglądu online? Czy iryda można już wpiąć do internetu?

poolak2006
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 44
Rejestracja: 10 lut 2019, 9:59
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: poolak2006 » 23 wrz 2019, 21:46

arek810316 pisze:Witam.
Jaki ma zasieg Panel pokojowy PILOT G RF bezprzewodowy do iryda fuzzy logic? Sprawdza sie taki pilot bezprzewodowy?

Na str. Producent podaje chyba ile zasiagu ma. Cos mi swita ze 20m.
Mam taki pilot ale wykorzystuje go tylko do podgladu temperatury CO i CWU. Sterowanie temperatura w pomieszczeniu tylko do podłogówki moim zdaniem ma sens.

Jojo33
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 11 paź 2019, 8:29
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jojo33 » 11 paź 2019, 8:33

Witam. Proszę o pomoc w ustawieniu pieca z podajnikiem od Marciniak z Pleszew. Piec 20 kw z sterownikiem IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC. Metraż mieszkania 130 m2. Piec spała 160 kg w ciągu 6 dni. Moje ustawienia to,

100% czas 1:00dmuchawa 10

1% czas 4:00dmuchawa 1

Potrzymywanie

Czas przedmuchu 30s

Czas przerwy 25 min

Krotnosc podawania 1

Czas podawania 8 s

Tem. 51 C

Z góry wszystkim dziekuje
Pali mi 25-30 kg dziennie dom ocieplony 15 styropian, poddasze ocieplone 15 wata ale bez grzejników grzejniki i podłogowa na dole dom na 2 lata. Proszę o pomoc

przemek_83
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 14 gru 2018, 23:08
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: przemek_83 » 11 paź 2019, 20:51

Nie jestem fachowcem, ale pale w podobnym piecu przy tym sterowniku trzeci sezon. Podałeś trochę za mało parametrów odnośnie instalacji i opału jakim palisz. Jakie zawory masz na podłogówkę i grzejniki. Wg. mnie zacznij od zwiększenia czasu podania i temperatury na piecu, przykręcając tym samym przepływ na zaworach grzejników i podłogówki. Nie wiem jaka masz dmuchawę i czy nie za mało ustawiłeś na 100%. U mnie teraz spala ok. 8 kg na dobę, ale grzeję tylko CWU i grzejniki, podłogówki jeszcze nie odpalałem, ale ona jak już się ustabilizuje to nie ma dużo straty ciepła na powrocie.

Jojo33
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 11 paź 2019, 8:29
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jojo33 » 14 paź 2019, 8:45

Pytanie czy ktoś wie jak obliczyć ile podaję ekogroszek na sek

poolak2006
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 44
Rejestracja: 10 lut 2019, 9:59
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: poolak2006 » 14 paź 2019, 21:28

Tak.
Czyscisz piec na dole, wlaczasz podajnik, czekasz az zacznie leciec ekogroszek. Zbierasz go z dna. Bierzesz stoper i wlaczasz slimak. Po uplywie 1min zatrzymujesz wazysz ekogroszek ktory spadl i dzielisz na 60sekund. Ot cala filozofia.

Jojo33
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 11 paź 2019, 8:29
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jojo33 » 15 paź 2019, 6:15

Dziękuję za podpowiedź fajnie że są tacy forowiczow którzy nie krytykują. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam

Jojo33
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 11 paź 2019, 8:29
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jojo33 » 28 paź 2019, 7:59

Mam pytanie jak ustawić KP i KL kocioł 20kw 3 letni a i jak ustawić czujnik pogody chodzi mi o krzywa temperatur. Pozdrawiam wszystkich forowiczow

poolak2006
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 44
Rejestracja: 10 lut 2019, 9:59
Re: Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: poolak2006 » 02 sty 2020, 14:01

Jojo33 pisze:Mam pytanie jak ustawić KP i KL kocioł 20kw 3 letni a i jak ustawić czujnik pogody chodzi mi o krzywa temperatur. Pozdrawiam wszystkich forowiczow


Panie szanowny jakis czas temu przeczytalem caly ten watek. I sa tam informacje jak ustawic... proponuje to przeczytac bo dowiesz sie nie tylko jak ustawic KP i KI.

Ja ustawilem KP i KI wedlugi informacji jak tu i wszystko pieknie smiga...

KP na 65 KI na 3
Dla 1% przerwe dalem 3;50 i wszystko smiga cudownie.

PS.
Przeprowadzilem proby spalanie ekogroszku prosto z wora foliowego i ekogroszku (z tej samej partii) ale suszonego od lipca w garazu. Co uzyskalem ? Suchego na godzine zuzywa w przedziale 0.4-0.43kg/h a mokrego w przedziale 0.57-0.63kg/h... wniosek taki ze suchego spalisz 1tone a mokrego w tym samym czasie 1,5tony... Jest roznica ?