Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
autor: Jarecki79 » 14 lut 2019, 17:18
Poolak2006
Pisałem przecież,że wybieram typ 3, mimo,że są tam inne dmuchawy z nazwy.
Ja typ nr3 wybieram dla: WPa06 / RV13AM / RMS120 / DM80
1%mocy to jest granica minimum do której sterownik rozciąga dawkę i schodzi z nadmuchem, jak dasz 6minut i w palniku nie będzie krateru, to może tak być. Ja w zalezności od palnika daję 2min:30sek dla sv-200 i 3min:30sek dla batory/ardeo
Kruk78MB
Nie, nie wkradła mi się literówka, KI 3 i KP 65
Rafal78
rynna to rynna (palenisko góra otwarte, na mniejszych mocach nadmiar powietrza), swoje w danych warunkach spalić musi. Na rynnie albo wyłącz pid-a, albo 1%mocy tak bardziej po chamsku ustaw np. 3min:00sek pauza i nadmuch 10bieg, przedłużenie pracy PID na 1st.C i niech się odstawia. Pilota dać w tryb termostatu pokojowego i niech rozłącza pompe po uzyskaniu t.powietrza, to wówczas coś może jeszcze urwiesz
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich