Cześć.
1.PID ma za zadanie modulować mocą pieca w taki sposób żeby jego praca była ciągła - piec ma nie wchodzić w stan podtrzymania - czyli - chyba tak masz
Piec u rodziców - odstawia się 2 - 3 razy w ciągu dnia - reszta to praca ciągła w zakresie 46'C a 53'C - pracuje nad tym żeby się nie odstawiał
przy PID spieki...lubią się robić
Najlepiej przywróć ustawienia fabryczne - a potem zmiany.
Jak nie to:
2.Jeśli przy obecnych ustawieniach węgiel jest dobrze dopalany na początek spróbuj skrócić o połowę czas podawania i czas przerwy między podawaniem dla 100% - 5s/87s , a dla 1% przerwa na 4min15s
(i tak wydaje mi się, że przerwę między podawaniem masz długą - u mnie jest dla 100% 35s, dla 1% - 3min30s [skam17Kw]- ale każdy piec(przekładnia) jest inny.
I poczekaj - zobacz co się będzie działo.
3. Jak masz ustawione przedłużenie pracy pid? U siebie mam 3'C (menu kodowe 10) - o tyle może piec przekroczyć temp. zadaną modulując moc
4. Dmuchawa - spieki to najczęściej, poza skłonnością samego opału, wynik zbyt mocnego nadmuchu. Przy 1% powinna praktycznie dawać aby, aby...a przy 100% tak by piec nie miał problemu z trzymaniem temp., a opał został spalony.
Pytanie jaką masz dmuchawę i czy dobrze ustawioną-tu może pomoc pan Jarecki
Do tego w irydzie dochodzi podbicie obrotów i czas podbicia podczas podawania nowej dawki - to już w menu kodowym 99 - ja mam czas podbicia tyle ile podawanie paliwa, a samo podbicie o 3 oczka i styka.
Jeśli uznasz, że zmiany idą w dobrym kierunku będzie można pobawić się ustawieniem parametrów KP i KI
TU opis menu w kodzie 10 i 99
http://www.kotly-witkowski.pl/do-pobran ... ryd-1/fileNo i zawsze możesz przeczytać te 78 stron...
Pozdrawiam.