Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

biper78
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 08 lut 2016, 21:53
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: biper78 » 30 lis 2018, 9:02

Mam pytanie gdzie można ustawić stałą pracę pompy CWU? Jak będzie chodzić cały czas to nie powinienem mieć dużych wahań temp

biper78
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 08 lut 2016, 21:53
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: biper78 » 01 gru 2018, 21:21

Witam,
Właśnie podłaczyłem czujnik spalin i zauważyłem że pojawił sie współczynnik KI oraz KP algorytmu PID spalin.
1. Fabrycznie ustawione jest KI na 05, a KP na 10. Czy wartości te powinny byc ustawione taka samo jak KP i KI w PID?
2. Jeszcze mam pytanie odnośnie nadwyżki CWU oraz Wybieg CWU ( minuty). Jak powinny byc ustawione i do czego to potrzebne?
3. Chciałbym uniknąc dużych spadków temperatury podczas załączania pompy ładującej bojler. Może one pomogą.

Awatar użytkownika
melmakianin
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 09 lis 2017, 10:38
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: melmakianin » 04 gru 2018, 10:26

biper78 pisze:Mam pytanie gdzie można ustawić stałą pracę pompy CWU? Jak będzie chodzić cały czas to nie powinienem mieć dużych wahań temp

Już miałeś podaną na tacy odpowiedź. Wysuń czujnik temp.CWU z bojlera - i to wszystko

przemek_83
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 14 gru 2018, 23:08
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: przemek_83 » 14 gru 2018, 23:53

witam,
proszę o pomoc w ustawieniu sterownika Iryd Rtz Pid w celu obniżenia spalania. Dom ocieplony około 140 metrów - grzane drugi sezon. Instalację zasila piec "pleszewski" 19 KW, dół podłogówka ok. 60 m2, na górze grzejniki + bojler 100 l na CWU. Na CO są dwa zawory 4 drogowe ustawione przy podłogówce na 4, a przy grzejnikach na 3.5 co na wyjściu daje temperaturę 35oC na podłogę i 40oC na grzejniki (dwie pompy na drugim biegu), natomiat CWU ustawione na 45oC. W domu utrzymuje się temperatura ok 23oC. Palę cały czas ekogroszkiem 28KJ (skarbek) i przy obecnych temperaturach ok. 0oC spala mi ok 30 kg na dobę. Aktualnie mam ustawienia takie:
Temperatura zada 55oC
PID włączony 1,
Dla 100% - przerwa 2:40, moc dmuchawy 20
Dla 1% - przerwa 5:30, moc dmuchawy 1
Podawanie - 20 sek
Podtrzymanie - 15 min., krotność 2, przedmuch 15 sek
dmuchawa otwarta na max.
Przy takich ustawieniach popiół "jest jak z papierosa" nie robią się żadne spieki - tylko to spalanie. Piec po osiągnięciu 55oC wchodzi w podtrzymanie i dochodzi do 58oC.
Niepokoi mnie wysokie spalanie, duża ilość popiołu oraz to że przy spadku temp na bojlerze o 2oC i przy załączeniu się pompy CWU (1 bieg) po chwili temp spada nawet do 48oC.
Próbowałem całkowitych zmian ustawień na 50 sek. przerwy i 10 podawania jednak wtedy było bardzo dużo żużlu i jeszcze więcej popiołu. Próbowałem też ekogroszku 26 KJ jednak nie widzę żadnej różnicy. Moje pytania i prośba o pomoc:
W jakim kierunku iść z ustawieniami aby ograniczyć spalanie?
Nie mam czujnika temperatury spalin jednak czopuchu prawie nie da się dotknąć / czy to normalne? Czy warto dokupić taki czujnik?
z góry dziękuję za wszystkie porady i pozdrawiam

rosolek4
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 23 mar 2017, 10:42
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: rosolek4 » 23 gru 2018, 0:51

Może wyłącz pida i spróbuj dwustanu - tak na próbę.
Czopuch może być gorący - jak piec idzie na maksa to temp. spalin może być powyżej 200'C - chociaż najlepiej jak kreci się poniżej 100 do 130'C(jak zbliża się dzień czyszczenia mam 150'C)
Piec czyszczony regularnie? :)
Na szybko - zamiast wpinanego czujnika temp. spalin - zwykły termometr do pieca od pizzy-taki do 350'C - otwór w czopuchu-i sprawdzisz temp spalin-później-ja zatykam śrubką :)
Możesz spróbować wymusić pracę pompy cwu na stałe-nie będzie tak uciekał z temperaturą, chociaż przy 2 zaworach 4D to raczej dobre ich ustawienie jest najważniejsze - tu muszą wypowiedzieć się mądrzejsi.

A to paliwo pewne? Dużo popiołu może świadczyć, że wcale nie jest taki dobry...

Na starym Zębcu 19kW przy 0'C spalam 15-17kg ekobrana-praca w dwustanie, dom stary, ocieplony, 21-22'C
60m2 podłogówki, 100m2 grzejniki, bojler 260l, 2+1

przemek_83
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 14 gru 2018, 23:08
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: przemek_83 » 23 gru 2018, 1:32

Dzięki za odpowiedź. Próbowałem w dwustanie na różnych ustawieniach i było tylko gorzej. Piec czyszczony raz w tygodniu. Paliwo jest pewne, zresztą próbowałem już różnych i nie ma żadnej różnicy. Tak samo nie ma różnicy w spalaniu przy -5 i +10oC. Jak można wymusić pracę pompy CWU na stałe? Na razie zrobiłem strefy czasowe i nawet w nocy jak pompa się nie włącza temperatura faluje. Zauważyłem, że jak załącza się dmuchawa to temperatura też spada. Może za mocno dmucham? Dmuchawa jest WPA06 i ustawiona jest na na 20 dla 100% (przy ustawieniach dmuchawy dla biegu 49 - 50%). No chyba że spalanie worek na dobę przy temp. ok 0oC i w domu 24 to norma.

rosolek4
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 23 mar 2017, 10:42
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: rosolek4 » 23 gru 2018, 11:04

Jak jest norma trudno powiedzieć :(
U moich rodziców walczę ze spalaniem od początku sezonu - nowo zainstalowany piec na irydzie - maja spalanie takie jak Ty - ok 30kg przy 0'C(stary ocieplony dom 140 m2, wszystko grzejniki+2 pom. socjalne nieocieplone 30m2 oddalone od domu 6 m - 2 nitki w ziemi)
Każda instalacja jest inna - ja mam na miedzi+pexa w podłodze. Rodzice mają starą skręcaną instalację -rura 3/4', plus pexa 20' do pom soc.

Stał pracę CUW najłatwiej wymusić wyjmując czujkę z bojlera - niech sobie gdzieś wisi i niczego ciepłego nie dotyka.

Co do dmuchawy to pytaj pana Jareckiego. Rodzice mają inną.
Możesz zawsze próbować zejść z obrotów, oczywiście sprawdzając czy opał się dopala, a piec daje radę z grzaniem.

darianus
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 08 lis 2012, 22:40
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: darianus » 05 sty 2019, 9:09

przemek_83 pisze:witam,
Palę cały czas ekogroszkiem 28KJ (skarbek) i przy obecnych temperaturach ok. 0oC spala mi ok 30 kg na dobę. Aktualnie mam ustawienia takie:
Temperatura zada 55oC
PID włączony 1,
Dla 100% - przerwa 2:40, moc dmuchawy 20
Dla 1% - przerwa 5:30, moc dmuchawy 1
Podawanie - 20 sek
Podtrzymanie - 15 min., krotność 2, przedmuch 15 sek
dmuchawa otwarta na max.

Jak na moje oko za mocno dmuchasz i za dużo ciepła idzie w komin, ja mam podobny dom i przez cały grudzień spaliłem 500 kg Skarbka. Praca w dwustanie:
Podawanie: 5 sek
Przerwa: 38 sekund
Dmuchawa: 8
Temperatura na kotle: 60 stopni
dmuchawa przysłonięta do połowy

przemek_83
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 14 gru 2018, 23:08
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: przemek_83 » 05 sty 2019, 19:50

Dzięki za odpowiedzi :)
Darianus, a jak masz rozwiązane grzanie CWU (na stałe czy dogrzewasz jak temp. spada i jaka wartość zadana?)
Jak Ci się zachowuje piec (cały czas oscyluje przy temp. zadanej czy spada i rośnie?
Jak z popiołem ze Skarbka?
Mam jeszcze pytanie jaką macie temperaturę czopucha? Ja położyłem na nim termometr wędzarniczy i cały czas oscyluje miedzy 60-70oC. Aktualnie wróciłem do wszystkich ustawień systemowych skracając jedynie czas podania do 8 sek przy 30 sek pauzy dla 100% i ustawiając strefy czasowe CWU i pompy obiegowej spalanie trochę spadło pomimo mroźniejszych dni. Jednak teraz piec często stoi w podtrzymaniu co jest podobno bezsensem przy PID.
Problem mam jeszcze taki, że piec bardzo szybko zachodzi szarym pyłem i jest tego naprawdę dużo.
Wytłumaczcie mi jeszcze jak możecie co daje przymykanie wentylatora dmuchawy? Jakie znaczenie ma przymknięcie dmuchawy do obniżenia jej obrotów?
I jeszcze pytanie o czujnik spalin czy warto go dołożyć? Jak na pracę IRYDa wpływa czujnik spalin? Czy czujnik musi być dedykowany do tego modelu czy może być zwykły PT1000?
Pozdrawiam.

Golina44
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 03 lut 2017, 0:15
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Golina44 » 22 sty 2019, 22:14

Podpinam się pod pytanie o dmuchawę. Jaki jest sens przymykania dmuchawy klapką jak można zmniejszyć obroty? A może jest sens ? Fizyka jest czasem niezrozumiała... Proszę o wyjaśnienie, najlepiej " łopatologiczne ". Pozdrawiam.

Maaj
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 04 lut 2019, 12:05
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Maaj » 04 lut 2019, 12:18

Witam wszystkich.

Standardowo mam prośbę o pomoc w ustawieniu sterownika.

Piec 18kw WRÓBLEWSKI z podajnikiem ślimakowym, sterownik IRYD RTZ pid. Dom 2 kondygnacyjny około 160m2 porotherm + 20cm styropianu grafit. Na dole podłogowka, u góry kalafiory. Zacząłem grzebać w ustawieniach sugerując się różnymi filmami na YT i według mnie piec zaczął spalać więcej i rzadko dobija do zadanych 55*C.
Poza tym robią mi się spieki i piec w środku ma sporo sadzy.
Używam węgla BARTEX gold.

Aktualne ustawienia:

Temperatura zadana: 55

100%:
Czas między podawaniem - 175s
Dmuchawa - 30

1%:
Czas między podawaniem - 8:30
Dmuchawa - 20

Podtrzymanie:
Czas przedmuchu - 20
Czas przerwy - 15
Krotność podawania - 2

Czas podawania - 10s

Zasobnik cwu 200L - 46*C

Temperatura mieszacza - 50*C

Aktualnie kocioł w trybie zima.

Płomień pali się raczej na całej powierzchni paleniska, płomień jest na dole niebieski, a u góry żółty.


Niestety nie jestem w stanie sam ogarnąć tego urządzenia.
Przy okazji czym jest pid i jak to się stosuje?

Pozdrawiam

rosolek4
Początkujący
Początkujący
Posty: 9
Rejestracja: 23 mar 2017, 10:42
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: rosolek4 » 05 lut 2019, 17:40

Cześć.

1.PID ma za zadanie modulować mocą pieca w taki sposób żeby jego praca była ciągła - piec ma nie wchodzić w stan podtrzymania - czyli - chyba tak masz :)
Piec u rodziców - odstawia się 2 - 3 razy w ciągu dnia - reszta to praca ciągła w zakresie 46'C a 53'C - pracuje nad tym żeby się nie odstawiał :)
przy PID spieki...lubią się robić :)

Najlepiej przywróć ustawienia fabryczne - a potem zmiany.

Jak nie to:
2.Jeśli przy obecnych ustawieniach węgiel jest dobrze dopalany na początek spróbuj skrócić o połowę czas podawania i czas przerwy między podawaniem dla 100% - 5s/87s , a dla 1% przerwa na 4min15s
(i tak wydaje mi się, że przerwę między podawaniem masz długą - u mnie jest dla 100% 35s, dla 1% - 3min30s [skam17Kw]- ale każdy piec(przekładnia) jest inny.
I poczekaj - zobacz co się będzie działo.

3. Jak masz ustawione przedłużenie pracy pid? U siebie mam 3'C (menu kodowe 10) - o tyle może piec przekroczyć temp. zadaną modulując moc

4. Dmuchawa - spieki to najczęściej, poza skłonnością samego opału, wynik zbyt mocnego nadmuchu. Przy 1% powinna praktycznie dawać aby, aby...a przy 100% tak by piec nie miał problemu z trzymaniem temp., a opał został spalony.
Pytanie jaką masz dmuchawę i czy dobrze ustawioną-tu może pomoc pan Jarecki

Do tego w irydzie dochodzi podbicie obrotów i czas podbicia podczas podawania nowej dawki - to już w menu kodowym 99 - ja mam czas podbicia tyle ile podawanie paliwa, a samo podbicie o 3 oczka i styka.

Jeśli uznasz, że zmiany idą w dobrym kierunku będzie można pobawić się ustawieniem parametrów KP i KI
TU opis menu w kodzie 10 i 99
http://www.kotly-witkowski.pl/do-pobran ... ryd-1/file

No i zawsze możesz przeczytać te 78 stron... :lol: :D

Pozdrawiam.

Maaj
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 04 lut 2019, 12:05
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Maaj » 08 lut 2019, 10:41

Dzięki za rady, spróbuję wg Twoich zaleceń. Co do pid, to szczerze nawet nie wiem gdzie i jak ta funkcję uruchomić. Nie znalazłem tego w opcjach, nie widzę też niczego na ten temat w instrukcji obsługi.

Pozdrawiam

Maaj
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 04 lut 2019, 12:05
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Maaj » 08 lut 2019, 11:50

Zrobiłem tak jak powiedziałeś, czyli skróciłem czas podawania na 5 sek, i zmniejszyłem przerwy do trochę dłuższych niż u Ciebie.
Wcześniej musiałem wydłużyć te przerwy, bo z popiołem miałem sporo niedopalonego węgla.

Maaj
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 04 lut 2019, 12:05
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Maaj » 08 lut 2019, 14:53

Kurczę, po tej zmianie zaczęło mi wywalać alarm o przekroczeniu dopuszczalnej temperatury kosza (70*C).
Póki co wracam do bazowych ustawień.


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Yandex [Bot] i 33 gości