Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
arek810316 pisze:Witam. W kolorowym sterowniku iryd pid fuzzy logic jak wylacze pid to i tak mam widoczne parametry dla 1% mocy??
Golina44 pisze:A czy można obserwować końcówkę płomienia nad deflektorem w środkowych drzwiczkach w skam p plus i na tej podstawie jak kopci to zwiększyć nadmuch lub przerwę w podawaniu ? Wydaje mi się że to mniej zaburza proces spalania.
Robgie pisze:Chodzi mi o to ze co nie zrobię to spala mi 25kg na dobę. proszę o poradę co zmienić i jak żeby uzyskać lepsze wyniki. Piec mam od 3 tygodni.
jojoro pisze:Napisz jeszcze czy ten mieszacz 4d masz ręczny ustawiony na stałe, czy jest sterowany siłownikiem elektrycznym podpiętym do sterownika IRYD.
Czy masz czujnik spalin (w czopuchu podpięty do IRYD)?
Jak jest skonstruowany obieg 4D? Czy jest tam pompa na mały obieg kotłowy, czy tylko pompa na główny obieg CO (do grzejników) i CWU?
Z tego co czytam to rozumiem, że kocioł grzeje i przechodzi w podtrzymanie, a potem temperatura spada i znowu grzeje? Czyli właściwie PID nie działa i palisz jak w dwustanie?
Tak najrozsądniej byłoby moim zdaniem.
Temperaturę na piecu zwiększyć do 60-65C (ja utrzymuję obecnie 65C) tak, żeby temperatura na powrocie (mierzona na rurze w odległości 5-10cm od kotła miała min 50C)
Jeśli nie masz żadnej pompy obiegu kotłowego, to żeby ustabilizować pracę kotła i podwyższyć temperaturę na powrocie włącz na stałe pompę CWU. Jeśli obawiasz się poparzenia za gorącą wodą ze zbiornika CWU to zamontuj na wyjściu wody zawór antypoparzeniowy jak do solarów. Fakt kosztuje 150zł ale masz spokój - możesz sobie wyregulować temperaturę wody na stałe niezależnie od tego co masz w zbiorniku.
Dopiero potem możesz bawić się nastawami kotła. Wcześniej nie ma dużego sensu bo układ jest na maksa niestabilny.
Pominę milczeniem to, że kupiłeś kocioł 25KW do grzania 140m2. Ja grzeję kotłem o podobnej mocy 180m2 i w mrozy -25C kocioł pracuje na jakieś 50-60% mocy. A grzeję nieocieploną kamienicę sprzed wojny na kamiennych fundamentach.
Powinieneś tak doprowadzić pracę kotła aby nie przechodził on w stan podtrzymania (albo robił to jak najrzadziej - u mnie zdarza się tylko 1 cykl podtrzymania po porządnym grzaniu CWU np. gdy cała rodzina bierze kąpiel w wannie i praktycznie cały zbiornik od nowa trzeba nagrzać.
Podczas normalnej stabilnej pracy kocioł nigdy się nie odstawia.
Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 81 gości