Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

mamba4
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 22 mar 2012, 14:33
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: mamba4 » 19 lis 2017, 11:19

Czesc, potrzebuje pomocy z ustawieniem sterownika.

Mam piec Dragon Duo 25kw. Dom 160m^2 , sufit 3.3m, stary poniemiecki.
Do pieca podpiety jest pokojowy termostat i stacja pogoda .
Do opalu uzywam pellet 8mm.
Piec uruchomiony w ten czwartek i zjada pellet jak szatan mimo dodatniej temperatury na zewnątrz. Okolo 45kg dziennie!
Jak widac na palniku, nie spala wszystkiego i tworzą sie takie grudy.
W mieszkaniu cieplo i grzejniki są cieple . PIec sluzy tylko i wylacznie do ogrzania grzejnikow w domu ( stare żeliwne).

Czas podawania podajnika to 12s, dmuchawa 26, czestotliwosc podawania 55s, .

Pomozcie bo zbankrutuje :)
Załączniki
20171119_105432.jpg
20171119_105609.jpg
20171119_105639.jpg

barney20
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 10 mar 2017, 12:55
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: barney20 » 19 lis 2017, 14:42

podaj jeszcze jaką masz dmuchawę i palnik, to pewnie kolega Jarecki Ci pomoże. Ale na 99% za mocno dmuchasz, ale ja tu jestem amatorem kwaśnych jabłek w tej dziedzinie i sam też szukam tu pomocy od bardziej doświadczonych kolegów.

A teraz ja proszę o pomoc bo robią mi się spieki.
Ustawienia:
Temp. ze sterowania pogodowego między 53 a 55 stopni
Ograniczenie mocy - 100%
100% mocy - przerwa 1:10 dmuchawa 7
1% mocy - przerwa 3:30 dmuchawa 1
Podtrzymanie: czas przedmuchu 20, przerwa 25, krotność 1
Mieszacz podłogówki - z pogodówki 32 stopnie
CWU - 45 stopni
Regulacja PID - 2
Czujnik spalin - 140-150 (już nie pamiętam, ale i tak nie dochodzi do 140)
Palnik uszczelniałem na rancie przed wrześniem (bo od wtedy palę, ze względu na malutkie dzieciątko). Nie zalepiałem tylko otworów w koronie palnika, a może powinienem któreś pozalepiać.

1. początek - 23:00 - oczyściłem ranty paleniska, żeby było wiadomo co i jak
Obrazek
2. 23:39
Obrazek
3. 00:54
Obrazek
4. rano - 10:03
Obrazek

jakieś sugestie? A może już po prostu ten eko 25MJ tak ma i już. Mam jeszcze 1 tonę 28MJ, na większe mrozy, może warto teraz go wypróbować?

mamba4
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 22 mar 2012, 14:33
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: mamba4 » 19 lis 2017, 16:24

ślimak inox od technix i dmuchawa pol fans rms 120 al

ysmen
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 12 wrz 2016, 8:51
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: ysmen » 19 lis 2017, 19:57

Witam. Gdy wyłacze funkcjie regulowania temperatury kotła z uwzględnieniem temperatury zewnetrznej, czy nadal czujnik na panelu będzie pokazywał aktualną temp.zewnetrzna?

barney20
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 10 mar 2017, 12:55
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: barney20 » 19 lis 2017, 20:12

ysmen pisze:Witam. Gdy wyłacze funkcjie regulowania temperatury kotła z uwzględnieniem temperatury zewnetrznej, czy nadal czujnik na panelu będzie pokazywał aktualną temp.zewnetrzna?


Raczej tak. U mnie pokazuje jak wyłącze regulacje kotła Tylko ja mieszacz do podłogi w kuchni też reguluje czujnikiem temp. zew.

mamba4 pisze:ślimak inox od technix i dmuchawa pol fans rms 120 al
.

Ustaw np podawanie 5sek przerwa 50 i zmniejsz nadmuch np na 16 i obserwcja. Pracujesz z regulacją PID czy bez?

mamba4
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 22 mar 2012, 14:33
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: mamba4 » 19 lis 2017, 20:58

z pidem.

barney20
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 10 mar 2017, 12:55
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: barney20 » 19 lis 2017, 21:13

mamba4 pisze:z pidem.


Dla 100% mocy już podałem. Dla 1% (spróbuj tak jak mi kiedyś podał szeryf Jarecki79) 3:30 i dmuchawa 1. I obserwacja. Podtrzymanie jak masz?
Ostatnio zmieniony 19 lis 2017, 22:06 przez barney20, łącznie zmieniany 1 raz.

barney20
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 10 mar 2017, 12:55
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: barney20 » 19 lis 2017, 21:36

W linku praca mojego pieca:

https://youtu.be/rM-juW3On94

Płomień mam bardziej od strony podajnika i nie omiata całego promiennika. Wina powietrza? Coś zrobić z palnikiem?

Uszczelniłem go tylko w rowku na odwrocie. Czy mam też uszczelnić na dolnym rancie przy nacięciach? Czy aby to zrobić wystarczy zdjąć korone palnika i na niej nałożyć sylikon? Czy odkręcać podajnik od pieca i go wysunąć (wtedy byłby elegancki dostęp)?

biper78
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 08 lut 2016, 21:53
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: biper78 » 20 lis 2017, 22:31

Witam.

Mam problem z wahaniem temperatury na piecu.
Przyklad:
Podtrzymanie
Piec ustawiony na 52 stopnie, temperatura na piecu 54. Odlicza 24 minuty i po 12 przedmuchuje
Po minucie czas zmienia na 24 minuty
Po 12 podaje wegiel przez 5 sekund, odlicza do 0.

Po jakims czasie szybko spada temperatura o 9 stopni do 45. Potem w ciagu 15 minut rosnie do 55.
Co moze byc przyczyna ze tak szybko spada temperatura i piec wolno reaguje?
Piec 19 kw, 140 m, 60 m podlogowki, 9 grzejnikow, ocieplony 20 cm styropian, na dachu piana 20 cm, zbiornik wyrownawczy ocieplony na strychu, palnik uszczelniony

Moje ustawienia:

Temperatura 52 stopnie
100 % czas miedzy podawaniem 35 s dmuchawa 17
1% czas miedzy podawaniem 2:45 dmuchawa 1
Podtrzymanie 10 s, czas przerwy 12, krotnosc 2
Czas podawania 5 s
Kp 90 Ki 25
Histereza 1
Pid 2
Podbicie dmuchawy po podaniu paliwa 0
Czas wydluzenia podbicia obrotow dmuchawy 5

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 20 lis 2017, 23:33

mamba4
Retorta służy do spalania ekogroszku, on ma najczęściej od ok.24 po 27MJ
Pellet drzewny ma najczęściej 17,5MJ a z biomasy jeszcze mniej... zatem 45kg na dobę w retorcie jakoś mnie nie dziwi

Do retorty samego pelletu bym nie używał, co najwyżej jako dodatek, gdyby węgiel był spiekający, nie więcej jak 40%objętościowo



biper78
Nowa dostawa paliwa?
ogólnie to KP fest w górę dałeś, więc blisko zadanej idzie z mniejsza mocą

a od tempa reakcji to jest KI....
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl

biper78
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 46
Rejestracja: 08 lut 2016, 21:53
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: biper78 » 20 lis 2017, 23:39

Paliwo stare, wlasnie koncze letni wegiel. Jakie powinno byc Kp i Ki?

mamba4
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 22 mar 2012, 14:33
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: mamba4 » 21 lis 2017, 9:24

Jarecki79 pisze:mamba4
Retorta służy do spalania ekogroszku, on ma najczęściej od ok.24 po 27MJ
Pellet drzewny ma najczęściej 17,5MJ a z biomasy jeszcze mniej... zatem 45kg na dobę w retorcie jakoś mnie nie dziwi

Do retorty samego pelletu bym nie używał, co najwyżej jako dodatek, gdyby węgiel był spiekający, nie więcej jak 40%objętościowo



biper78
Nowa dostawa paliwa?
ogólnie to KP fest w górę dałeś, więc blisko zadanej idzie z mniejsza mocą

a od tempa reakcji to jest KI....

ale ja mam podajnik. A jak ustawić w takim razie czas spoczynku i 1% mocy kotła ? PID mam ustawiony na 5 i histereza na 2. Zmniejszyć te dwa parametry ?

barney20
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 10 mar 2017, 12:55
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: barney20 » 21 lis 2017, 9:29

biper78 pisze:Paliwo stare, wlasnie koncze letni wegiel. Jakie powinno byc Kp i Ki?


Standardowo w ustawieniach fabrycznych jest KP 48 i KI 21. Ustaw KI na 35 i sprawdzaj jak reaguje piec.

Jarecki79 jak możesz to podrzuć jakąś podpowiedź co do mojego spalania i robienia się spieków. :) W środę mam zamiar doszczelnić jeszcze palnik jednym paskiem silikonu w koło korony z nacięciami (bo tego wcześniej nie zrobiłem). Może to rozwiąże problem?
Ogólnie zauważyłem, że te spieki tworzą się bardziej od strony drzwiczek.

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 21 lis 2017, 17:09

mamba4 pisze:ale ja mam podajnik. A jak ustawić w takim razie czas spoczynku i 1% mocy kotła ? PID mam ustawiony na 5 i histereza na 2. Zmniejszyć te dwa parametry ?

Domyślam się i widzę nawet na zdjęciach.... baaa piszesz w temacie sterownika do kotła z podajnikiem....

To jest odpowiedź w stylu:
- Jaki Pani ma samochód
- Czerwony....


Palniki retortowe, ze ślimakiem, głowica stałą, obrotową, okrągła bądź kwadratowa czy prostokątną są na paliwo węglowe o nazwie handlowej ekogroszek, część palników ze ślimakiem odpowiedniej konstrukcji oprócz dobrej jakości ekogroszku, spalić może ciut gorszy groszek, miały węglowe ewentualnie mieszanki z pellet czy ziarnem owsa.
Pisanie przy palniku węglowym o spalaniu pelletu to ostra przesada, to tekst w stylu mam samochód na ropę, ale śmigam na przepalonym oleju po frytkach. Spłonąc to on spłonie, ale niezbyt efektywnie.

Do spalania pelletu są kotły odpowiedniej konstrukcji, takie najczęściej >10tys. zł, posiadają palniki wrzutkowe, zapalarkę i odpowiednią ze względów bezpieczeństwa separację opału. Krótko mówiąc odcięty jest opał spalany na palniku od tego pobieranego z bunkra na pellet

Ty wg zdjęć masz palnik na węgiel, jego spalisz mniej i spalanie węgla będzie też bezpieczniejsze. Ekogroszek kupic 24-26MJ a pellet co najwyżej jako domieszkę do max. 40%objętościowo
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl

Awatar użytkownika
Jarecki79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 3017
Rejestracja: 30 sty 2007, 15:53
Lokalizacja: wlkp
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC

autor: Jarecki79 » 21 lis 2017, 17:16

barney20 pisze:
Jarecki79 jak możesz to podrzuć jakąś podpowiedź co do mojego spalania i robienia się spieków. :) W środę mam zamiar doszczelnić jeszcze palnik jednym paskiem silikonu w koło korony z nacięciami (bo tego wcześniej nie zrobiłem). Może to rozwiąże problem?
Ogólnie zauważyłem, że te spieki tworzą się bardziej od strony drzwiczek.


Na filmiku widać napis kocioł 15kW, palnik ewmar-ness
Wzrokowo wygląda na dość duży, czy to model APPMd-1 moc 10-20kW czy ten większy APPMd-2?
jak większy, to tak to się pewnie będzie układać, jak schodzi na niższe moce zaczyna sie palić bliżej kosza nie dotleniając tyłu paleniska (bo nie ma takiego zapotrzebowania na grzanie)

jak mniejszy, to on tez ma z czego gwizdnąć i przy malutkim zapotrzebowaniu może wyjść podobnie,że pali się bliżej kosza

Myślę,że warto go uszczelnić, na łączeniu nacięć z korpusem żeliwnym palnika także.

Jak opał jest wypalony a jedyny minus to spieki, to bym się specjalnie nie przejmował.
Jarecki

Serdecznie pozdrawiam wszystkich

na forumbudowlane.pl


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 103 gości