Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
ysmen pisze:Witam. Gdy wyłacze funkcjie regulowania temperatury kotła z uwzględnieniem temperatury zewnetrznej, czy nadal czujnik na panelu będzie pokazywał aktualną temp.zewnetrzna?
.mamba4 pisze:ślimak inox od technix i dmuchawa pol fans rms 120 al
mamba4 pisze:z pidem.
Jarecki79 pisze:mamba4
Retorta służy do spalania ekogroszku, on ma najczęściej od ok.24 po 27MJ
Pellet drzewny ma najczęściej 17,5MJ a z biomasy jeszcze mniej... zatem 45kg na dobę w retorcie jakoś mnie nie dziwi
Do retorty samego pelletu bym nie używał, co najwyżej jako dodatek, gdyby węgiel był spiekający, nie więcej jak 40%objętościowo
biper78
Nowa dostawa paliwa?
ogólnie to KP fest w górę dałeś, więc blisko zadanej idzie z mniejsza mocą
a od tempa reakcji to jest KI....
biper78 pisze:Paliwo stare, wlasnie koncze letni wegiel. Jakie powinno byc Kp i Ki?
mamba4 pisze:ale ja mam podajnik. A jak ustawić w takim razie czas spoczynku i 1% mocy kotła ? PID mam ustawiony na 5 i histereza na 2. Zmniejszyć te dwa parametry ?
barney20 pisze:
Jarecki79 jak możesz to podrzuć jakąś podpowiedź co do mojego spalania i robienia się spieków. W środę mam zamiar doszczelnić jeszcze palnik jednym paskiem silikonu w koło korony z nacięciami (bo tego wcześniej nie zrobiłem). Może to rozwiąże problem?
Ogólnie zauważyłem, że te spieki tworzą się bardziej od strony drzwiczek.
Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 103 gości