bachus pisze:denvi pisze:Tak sobie na szybko przekalkulowałem i ogrzanie wody wyglada tak:
Złe dane początkowe przyjmujesz. W zimie woda z przyłącza ma nie 15 stopni a 5 stopni zimą.. 15 to ma latem.
Takie, z reguły, warunki przyjmują producenci pomp do CWU. 15/55/ przy 15 zew. Wiadomo, że u nas wyjdzie to trochę więcej kW, bo temp. wody waha sie bliżej 5-10.
Widać jednak, że PC lepiej grzać więcej ale do niższej temperatury. Taka oczywista oczywistość.
bachus pisze:denvi pisze:Zależy od konstrukcji budynku i materiałów wykończeniowych podłogi.
MInimalna grubość wylewki to 6 cm.
U mnie jest 5 cm a można zejść swobodnie do 4.
Raczej ryzykowne. Beton może pękać, a
boorys chce lać żywicę. No i nie zakumuluje za dużo.
Ale można, kto zabroni?
Gdzieś miałem wykres, na którym z krzywych można było sobie dobrać grubość wylewki w zależności od konstrucji budynku, czasu akumulacji i mocy grzewczej (chyba, bo parę osi tam było). Ale nie mogę znaleźć. Poszukam jeszcze w domu, wieczorem.