problem z buforem ciepła

autor: mwrga5 » 24 lip 2017, 9:30

Na dobry początek serdecznie witam wszystkich.
Błagam Was pomóżcie zatrzymać krążenie grawitacyjne pomiędzy buforem ciepła 1000l, a grzejnikami znajdującymi się najbliżej niego. W ubiegłym tygodniu zainstalowałem nowy piec MPM DS 17-19Kw oraz bufor i wszystko jest pięknie działa ok. do bufora, ale już z bufora poprzez zawór trójdrożny i pompkę woda krąży mi grawitacyjnie na najbliższe grzejniki, a nie mam zaworów termostatycznych na grzejnikach. Latem jest to zbyteczne, a zimą chciałbym ogrzewać pomieszczenia przy pomocy pompki i sterownika, aby równomiernie rozłożyć temperaturę w całym domu, lecz pomimo wyłączenia pompki najbliższe grzejniki są nadal grzane.
Jestem na forum nowym użytkownikiem i przepraszam za ewentualne błędy i jeszcze raz proszę o pomoc. nie potrafię dołączać grafik, ale dołączam adres grafiki najlepiej obrazującej moją instalacje.http://www.instalator.pl/2013/06/modern ... zbrojenia/

fefluk
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 387
Rejestracja: 23 maja 2017, 10:17
Re: problem z buforem ciepła

autor: fefluk » 24 lip 2017, 9:40

A pomyślał ty o tym żeby dać zawór kulowy na wyjściu z bufora w stronę grzejników i go zakręcać latem?

mwrga5
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 24 lip 2017, 8:55
Re: problem z buforem ciepła

autor: mwrga5 » 24 lip 2017, 9:42

Pomyślałem,a co z okresem zimowym przeczytaj całe pytanie.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: problem z buforem ciepła

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 24 lip 2017, 14:42

Trudno coś sensownego poradzić, bo ogrzewanie wodne nie nadaje się do budownictwa.
HVAC - najtańszy komfort.

fefluk
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 387
Rejestracja: 23 maja 2017, 10:17
Re: problem z buforem ciepła

autor: fefluk » 25 lip 2017, 7:46

mwrga5 pisze:Pomyślałem,a co z okresem zimowym przeczytaj całe pytanie.

Nie bardzo rozumiem. No latem se zakręcisz zawór przed grzejnikami a na zimę odkręcisz..W zasadzie przed każdym grzejnikiem i tak powinien być zawór na wejściu i powrocie.

mwrga5
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 24 lip 2017, 8:55
Re: problem z buforem ciepła

autor: mwrga5 » 25 lip 2017, 19:59

Zamknięty zawór latem spełnia zadanie natomiast zimą otwarty grzeje pomieszczenie kiedy chodzi pompka obiegowa, lecz po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu pompka się wyłącza, a grzanie pomieszczeń blisko bufora jest dalej realizowane przez krążenie grawitacyjne i w tych pomieszczeniach wzrasta temperatura ponad oczekiwaną.

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: problem z buforem ciepła

autor: szari » 25 lip 2017, 20:27

Zakładaj zawory termostatyczne na grzejnikach.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

mwrga5
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 24 lip 2017, 8:55
Re: problem z buforem ciepła

autor: mwrga5 » 26 lip 2017, 9:48

Zawory termostatyczne przy grzejnikach , a co z bojlerem C.W.U. A co sądzicie na temat założenia na wyjściu z bufora elektrozaworu, który otwierałby się łącznie z uruchomieniem pompy obiegowej, byłoby to tańsze i łatwiejsze do wykonania mam 17 pkt. grzejnych.

fefluk
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 387
Rejestracja: 23 maja 2017, 10:17
Re: problem z buforem ciepła

autor: fefluk » 27 lip 2017, 10:44

Dobryplan ale i tak każdy grzejnik będzie ci grzał inaczej. Jak nie zamontujesz termostatów to nie jesteś w stanie przewidzieć co się będzie działo. Po to te zawory wymyślono żeby móc kontrolować temperaturę w pomieszczeniu niezależnie od temperatury na wejściu.

Rafał Cichocki
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 462
Rejestracja: 12 cze 2013, 12:25
Re: problem z buforem ciepła

autor: Rafał Cichocki » 04 sie 2017, 8:05

Witam,

Racjonalnym rozwiązaniem jest zastosowanie zaworów termostatycznych przy grzejnikach. Zawór pod wpływem temperatury pomieszczenia będzie regulował przepływ wody w instalacji przed grzejnikiem. Powinno to rozwiązać Pański problem.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers