Przy -10 ten model pompy dysponuje C.O.P. około 2,25 (napływ 35 stopni)
Aby już uściślić, to aby C.O.P zeszło do 2 temperatura musi spaść do -15
Teraz to dzielenie.
12 kW/3,75kW bo taką moc elektryczną ma sprężarka i uzyskujemy wynik 3,2.
Są to dane dla temperatury +2 stopnie.
Przy -5 jest to 9,37kW (moc) / 3,75 = 2,5 (C.O.P.)
Oczywiście przy temp. -10 moc grzewcza pompy będzie niższa.
3,75 x 2.25 (C.O.P.) = 8,43kW.
Te dane nie są moim wymysłem i każdy producent z całą pewnością udostępni je zarówno w formie tabel jak i wykresów.
Nie wiem, co Pan chce osiągnąć dzieląc ilość kW przez czas pracy sprężarki?
C.O.P. to wskaźnik efektywności urządzeń, pokazujący stosunek ilości energii pobranej do uzyskanej.
Jeśli można prosić o krótkie wyjaśnienie dokąd Pan zmierza dokonując takich obliczeń i co ma obrazować wynik?
Bo na pewno nie C.O.P, gdyż znając czas pracy sprężarki i jej moc dalej nie wiemy ile w danym okresie pompa wyprodukowała energii cieplnej. Wiemy tylko ile zużyła.
A co do ogrzewania C.W.U. to znacznie się Pan myli. Zapraszam na Mazury i będzie mógł Pan sam się przekonać, że można ogrzać wodę do 45 stopni za pomocą pompy ciepła powietrze-woda bez użycia grzałki także przy temperaturze poniżej zera. Oczywiście, że wraz ze spadkiem temperatury grzałka zacznie być włączana, ale nie jako wyłączne źródło ciepła, tylko jako dodatkowe. I tak jest.
Cieszę się że ma Pan tyle podziwu dla otaczającego Pana Świata, ale to naprawdę nie było trudne. Wystarczyło sprawdzić jaka jest potrzebna maksymalna temperatura wody w grzejnikach do tego aby przy niskich temperaturach było w domu wystarczająco ciepło.
W tym celu ustawiliśmy temp. wody na kotle na 50 stopni i tak działał jedną zimę.
W domu było ciepło, więc nie było obaw co do tego że taka temperatura wody wpływającej do układu może być zbyt niska.
Nie jest to i nie był nigdy dom pasywny. Wtedy kiedy był budowany, a było to 7 lat temu, naprawdę budowa domów pasywnych w Polsce była trudna. Jest to normalny dom, ze ścianami docieplonymi 15cm styropianu.
Co do nieścisłości o których Pan pisze, to proszę mi je podać i z całą pewnością je wyjaśnię. Jeśli chce Pan sprawdzać prawdziwość moich argumentów, to zapraszam do siebie, staniemy przed urządzeniem i sprawdzimy. Regulator zapisuje godziny pracy każdego źródła ciepła w systemie. I grzałek i sprężarek)
Zgadzam się, że błędem jest nieinformowanie przez sprzedawcę czy instalatora o jakichkolwiek parametrach instalacji i żadne z nich nie powinny być ukryte dla klienta.
Kłamstwo łatwo jest zarzucić. Możemy się teraz przekrzykiwać w nieskończoność. Nie ma to sensu. Nie mam zamiaru Pana przekonywać, że pompy ciepła są ok.
Są na tym
forum osoby, które miały mały kontakt do tej pory z tymi urządzeniami a słuchając różnych opinii krążących wkoło postanowiły zainteresować się tematem.
Wolałbym aby wyniosły z naszej polemiki coś dla siebie, poza opinią że "pompa włącza grzałkę"
Aby uwiarygodnić swoją opinię, proszę napisać jaką pompę ciepła Pan użytkuje, opisać dom i możemy wtedy na podstawie różnych przypadków z którymi się spotkaliśmy coś pisać sensownego a nie wykrzykiwać hasła że coś jest be albo super, bo ja tak mówię.
Każdy tutaj ma swój rozum i wnioski wyciąga każdy sam.