Podłogówka w całym domu

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

tomuch
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 26 sty 2015, 16:23
Podłogówka w całym domu

autor: tomuch » 28 sie 2017, 8:17

Cześć. Mieszkam w nowym domu już rok. W całym domu mam podłogówkę. Dwa rozdzielacze dół i góra. Na dole 6 w miarę równych pętli (w sumie 467 mb). Na górze 10 pętli ( w sumie 741 mb). Instalacja najprostsza z możliwych. Kocioł Dietrich MCR3, rozdzielacze jak na zdjęciu bez żadnych mieszaczy i dodatkowych pomp. Niby wszystko chodzi/grzeje ale....
Jaki powinien być minimalny przepływ wody? U mnie był poniżej 0,8 l/m na dole. Na górze było jeszcze wolniej. Jedyna pompa jaka pcha wodę to ta z pieca. Mam obawy czy ona nie jest za słaba. Czy powinienem dołożyć do instalacji jeszcze jedną pompę aby zwiększyć przepływ wody, a może dwie jedną na dół a drugą na górę?
Załączniki
rozdzielacz web.jpg

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Podłogówka w całym domu

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 28 sie 2017, 9:41

Wodna podłogówka w XXI wieku?
Jak ktoś ma kasę to nie znaczy, że ma ją wyrzucać, poza tym coś takiego nie dba o komfort cały rok.
Poprawnie wykonana instalacja nie powinna przekraczać zuzycia 20kWh/m2.
HVAC - najtańszy komfort.

tomuch
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 26 sty 2015, 16:23
Re: Podłogówka w całym domu

autor: tomuch » 28 sie 2017, 13:07

Czy ktoś jeszcze oprócz Pana Tomasza mógłby wypowiedzieć się na moje pytania?

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Podłogówka w całym domu

autor: bachus » 28 sie 2017, 16:37

tomuch pisze:Czy ktoś jeszcze oprócz Pana Tomasza mógłby wypowiedzieć się na moje pytania?

Chyba nie. Wszak on ci tu guru dla nas jest. Jego złote myśli są dla nas jak wyrocznia, wręcz jak aksjomat a z aksjomatem się nie dyskutuje.
A tak wracając do pytania to aby Twoja podłogówka "chodziła "jak najsprawniej to temperatura na zasilaniu powinna być w granicach ok. 32 stopni a powrót około 25 stopni. Jeżeli uznasz, ze jest za ciepło to trzeba będzie poprzez zmianę obrotów na pompie obniżyć z 3 na 2 bieg. Jeżeli jest natomiast za zimno to faktycznie trzeba będzie wstawić drugą pompę tak by różnica temp. na zasilaniu i powrocie wynosiła ok. 7-9 stopni.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

tomuch
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 26 sty 2015, 16:23
Re: Podłogówka w całym domu

autor: tomuch » 29 sie 2017, 7:48

bachus pisze:
tomuch pisze:Czy ktoś jeszcze oprócz Pana Tomasza mógłby wypowiedzieć się na moje pytania?

Chyba nie. Wszak on ci tu guru dla nas jest. Jego złote myśli są dla nas jak wyrocznia, wręcz jak aksjomat a z aksjomatem się nie dyskutuje.
A tak wracając do pytania to aby Twoja podłogówka "chodziła "jak najsprawniej to temperatura na zasilaniu powinna być w granicach ok. 32 stopni a powrót około 25 stopni. Jeżeli uznasz, ze jest za ciepło to trzeba będzie poprzez zmianę obrotów na pompie obniżyć z 3 na 2 bieg. Jeżeli jest natomiast za zimno to faktycznie trzeba będzie wstawić drugą pompę tak by różnica temp. na zasilaniu i powrocie wynosiła ok. 7-9 stopni.



Dzięki za odpowiedź.
Obecnie mam ustawioną temperaturę na zasilaniu 40 stopni. Nie wiem ile mam na powrocie. Gdy zmieniłem temperaturę na zasilaniu na 35 stopni to zaczęło robić się chłodniej.
Jedyna pompa, która "pcha" wodę w instalację to jest ta w piecu. Czy w tej pompie mogę sobie zmieniać poziom biegów? Piec to Dietrich MCR3 24T. Jak sprawdzić na którym biegu teraz ona pracuje?

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Podłogówka w całym domu

autor: bachus » 29 sie 2017, 11:28

tomuch pisze:Dzięki za odpowiedź.
Obecnie mam ustawioną temperaturę na zasilaniu 40 stopni. Nie wiem ile mam na powrocie.

To trzeba pomierzyć.
tomuch pisze:Gdy zmieniłem temperaturę na zasilaniu na 35 stopni to zaczęło robić się chłodniej.
Jedyna pompa, która "pcha" wodę w instalację to jest ta w piecu. Czy w tej pompie mogę sobie zmieniać poziom biegów? Piec to Dietrich MCR3 24T. Jak sprawdzić na którym biegu teraz ona pracuje?

Wygląda na to, że trzeba było by zwiększyć przepływ przez dodanie drugiej pompki. Ta w piecu jest jednobiegowa a funkcja zmiany temp. jest realizowana poprzez modulację. Druga pompę dałbym na zasilaniu podłogówek o ile ta w piecu jest podłączona na powrocie.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

tomuch
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 26 sty 2015, 16:23
Re: Podłogówka w całym domu

autor: tomuch » 30 sie 2017, 8:11

bachus pisze:
tomuch pisze:Dzięki za odpowiedź.
Obecnie mam ustawioną temperaturę na zasilaniu 40 stopni. Nie wiem ile mam na powrocie.

To trzeba pomierzyć.


Jak to pomierzyć? Nie mam zainstalowanego żadnego urządzenia do pomiaru temperatury na powrocie.

tomuch
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 26 sty 2015, 16:23
Re: Podłogówka w całym domu

autor: tomuch » 04 wrz 2017, 13:33

Czy ktoś może mi podpowiedzieć co czy dołożyć pompę czy raczej nie potrzebna bo to nic nie zmieni?

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Podłogówka w całym domu

autor: bachus » 04 wrz 2017, 14:57

tomuch pisze:Jak to pomierzyć? Nie mam zainstalowanego żadnego urządzenia do pomiaru temperatury na powrocie.

Założyć termometr przylgowy.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

Kusza
Aktywny
Aktywny
Posty: 120
Rejestracja: 11 lip 2003, 18:09
Lokalizacja: skarżysko kamienna
Kontaktowanie:
Re: Podłogówka w całym domu

autor: Kusza » 25 lis 2018, 13:55

bachus pisze:Założyć termometr przylgowy.
Dokładnie.
Do tego możesz kupić sterownik z dwoma czujnikami i dzięki niemu np. sterować pracą pompy :) Ogrzewanie podłogowe to bardzo fajne rozwiązanie pod warunkiem że jest prawidłowo założone. Warto poczytać na ten temat na stronie Ogrzewanie podłogowe - sprawdzone rozwiązania

asolt
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1130
Rejestracja: 05 maja 2011, 7:44
Lokalizacja: Dąbrowa Tarnowska
Re: Podłogówka w całym domu

autor: asolt » 25 lis 2018, 19:53

tomuch pisze:Czy ktoś może mi podpowiedzieć co czy dołożyć pompę czy raczej nie potrzebna bo to nic nie zmieni?

Jak to mówią co tanie to drogie. Ewidentnie nie wyrabia pompa w kotle. Aby nie było problemu trzeba zainstalowac sprzegło hydrauliczne a zanim pompe co najmniej 25/6. Podłaczyc ją do kotła tak aby obydwie pompy były połaczone równolegle. Mając sprzegło mozna tez zastosowac siłowniki i regulatory strefowe ale to juz niestety kosztuje wiecej.
W kazdym razie podstawa to sprzegło i dodatkowa pompa.

asolt
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1130
Rejestracja: 05 maja 2011, 7:44
Lokalizacja: Dąbrowa Tarnowska
Re: Podłogówka w całym domu

autor: asolt » 25 lis 2018, 19:54

Kusza pisze:
bachus pisze:Założyć termometr przylgowy.
Dokładnie.
Do tego możesz kupić sterownik z dwoma czujnikami i dzięki niemu np. sterować pracą pompy :) Ogrzewanie podłogowe to bardzo fajne rozwiązanie pod warunkiem że jest prawidłowo założone. Warto poczytać na ten temat na stronie Ogrzewanie podłogowe - sprawdzone rozwiązania

Zadne dokladnie, co to da jezeli pompa w kotle jest za słaba.