Podłogówka+grzejniki+buderus i ustawienia

autor: tomasz34 » 12 sty 2017, 11:20

Witam,
mam pewien problem z instalacją w dom (180m2), piec Buderus GB 162 15kw + zasobnik 200l + sterownik RC300 + czujnik zew. Na parterze podłogówka i czujnik tempetratury, zasilane pompą Grundfos Alfa2. Na górze grzejniki, zasilane drugą pompą Grundfos Alfa2, bez czujnika temperatury. Obiegi połączone są w mieszalniku. Mieszalnik wg mnie nie posiada żadnej możwliości regulacji, dołączam zdjęcia. Grzejniki posiadają termostaty odkręcone na max.
Problem polega na tym że przy ustawieniu w sterowniku temp 21st, taka temaperatura zostaje osiągnięta na parterze, ale na górze jest zimno jak w psiarni. Dogrzewam dom na piętrze farelkami, i raz że płacę duży rachunek a gaz (w zeszłym roku 6tyś) to jeszcze połowa tego na prąd (w zeszłym roku 3tyś). Chyba nie o to chodzi, tym bardziej że za sam piec z zasobnikiem i sterownikiem poszło ponad 10tyś, nie wspominając o robocie i innych elementach.

W zasadzie co i jakbym nie ustawił, paramtery w mieszalniku pozostają bez zmiany. Jest ok 40st temp powracająca woda z piętra i ok 30st powracająca temp z parteru/podłogówki. Na codzień mam ustawione pokrętła na piecu c.w.u. i c.o. na auto, tak aby sterować sterownikiem. Jeśli jednak chcę wymusić inne tempertaury przez zmianę ustwień pokręteł na piecu to:
- ustawienie c.o. jest igonorowane powyżej 44 stopni - tzn.: jeśli ustawię na 80st. to piec osiągnie 44 i dalej stoi
- natomiast ustawienie c.w.u. działa pięknie, tzn. wymuszenie temp pokrętłem z auto na 70st powoduje pogrzewanie wody w zasobniku do 70st, nawet więcej, przy czym temp c.o. w zasadzie się nie zmienia, temp powrotu z grzejników w mieszalniku jest ok 40st. grzejniki na górze są letnie (nie gorące) i nadal jest zimno na górze,


Wydaje mi się że aby osiągnąć wyższą temp na górze należało by lepiej skonfigurować mieszalnik, tak aby na górę do grzejników szła woda ogrzana do 70-80 st, natomiast z mieszalnika do pogłogówki szła woda ok 35-40st, czyli żeby ten mieszalnik miał lepszą "skuteczność" oraz żeby piec rzeczywiście podawał wodę z wyższą temp.

Probowałem takich rozwiązań:
- ręczne ograniczenie obiegu podłogówki, przez przykręcenie zaworów z mieszlanika od i do podłogówki - bez zmian
- ustawienie pompy do grzejników na max, a pompy do podłogówki na min - bez zmian
- ręczne ustawienie na piecu temp 70st dl c.o. - bez zmian

Myślałem jeszcze o rozwiązaniu żeby przenieść czujnik tem na piętro, ale wydaje mi się że wtedy będzie na górze 21st, ale na dole będzie 35, ponieważ wydaje mi się że problem leży że jest za mała możliwość rozdzielenie temperatur w 2 obiegach, sięgajaca obecnie 10-15, a powinna być 30-35.

Cała instalacja odpowietrzona, wyczyściłem też wszystkie czujniki temperatur wewnątrz pieca.

Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i pomoc.


Obrazek
Obrazek
Obrazek

zybie
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 17 lis 2015, 21:33
Lokalizacja: wica
Re: Podłogówka+grzejniki+buderus i ustawienia

autor: zybie » 12 sty 2017, 21:58

Jak masz ustawiony punkt 5 instrukcji uruchomienie.
zybie

tomasz34
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 12 sty 2017, 10:33
Re: Podłogówka+grzejniki+buderus i ustawienia

autor: tomasz34 » 13 sty 2017, 10:40

zybie pisze:Jak masz ustawiony punkt 5 instrukcji uruchomienie.


Co to za ustawienie ?

zybie
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 17 lis 2015, 21:33
Lokalizacja: wica
Re: Podłogówka+grzejniki+buderus i ustawienia

autor: zybie » 13 sty 2017, 22:18

Chodziło mi o ustawienia na RC 300 rozdział 5.
zybie

tomasz34
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 12 sty 2017, 10:33
Re: Podłogówka+grzejniki+buderus i ustawienia

autor: tomasz34 » 17 sty 2017, 13:05

zybie pisze:Chodziło mi o ustawienia na RC 300 rozdział 5.


Twoje pytanie dało mi do myślenia, poszperałem w necie i dopiero teraz odkryłem menu serwisowe w RC300. Jest to krok do przodu :)
W każdym razie, spędziłem trochę czasu nad tym ustawieniami i mam mniej więcej tak:
- sprzęgło hydrauliczne: brak (do wyboru: "brak";"na module" - wybranie "na module" powoduje błąd na piecu - chyba tego poprostu nie widzi, no i chyba żadnego modułu nie ma podłączonego elektronicznie, tylko rurami )
- Ustawienie temp wg: czujnik zewnętrzny + temp pomieszczenia (do wyboru jest: wg czujnik zewnętrzny; wg czujnik zewnętrzny + temp pomieszczenia; wg tempertarua pomieszczenia; stałe grzanie )
- Krzywa grzewcza: tu jest kilka dodatkowych ustawień: max temp zasilania (75), sama krzywa od x:20 do -20 y: od 20 do 70; korekty temperatury 0K
- rodzaj instalacji (grzejniki, do wyboru jest grzejniki, konwektor, podłoga)

Była ustawiona mniejsza temp zasilania, zwiększyłem ją do 75st.

Zmieniałem ustawienia i sprawdzałem w menu->diagnostyka->monitorowane wartości jak się zmieniają parametery. Wydaje mi się że ten który mnie dotyczy to "zadana temperatura zasialnia", była tam cały czas ok 44st. Udało mi się to zwiększyć do 53st przez wprowadzenie korekty +10 w krzywa grzewcza->korekta tempertaury.
Większych zmian jednak w działaniu instalacji nie zaobserwowałem, grzejniki na górze chłodne, temp na tym mieszalniku poniżej 40st.

zybie
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 17 lis 2015, 21:33
Lokalizacja: wica
Re: Podłogówka+grzejniki+buderus i ustawienia

autor: zybie » 21 sty 2017, 20:41

Kolego z tego co podajesz wynika że coś masz żle poustawiane w automatyce. Proponuję wizytę serwisanta który poustawia wszystko zgodnie z instalacją grzewczą.
zybie