Maty grzewcze, grzejniki

autor: paw3leek » 21 lis 2016, 5:57

Witam mam pytanie do specjalistow zajmujacych sie ogrzewaniami elektrycznymi, mamy np moc przylaczeniawa 10kw , to moc mat na pelnym obciazeniu czyli na max temp?
paw3leek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Maty grzewcze, grzejniki

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 lis 2016, 10:21

To moc powyżej, której mogą wyłączyć zasilanie wyłączniki nadmiarowe. Na ogół wyłączają przy większym poborze niż na papierze.
HVAC - najtańszy komfort.

paw3leek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 577
Rejestracja: 19 wrz 2013, 19:05
Lokalizacja: Stryszawa
Re: Maty grzewcze, grzejniki

autor: paw3leek » 21 lis 2016, 20:04

Hm to jak to rozwizac skoro pewnie maty grzewcze w calym domu beda mialy moc ok 10kw
paw3leek

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Maty grzewcze, grzejniki

autor: TwojOszczednyDom » 21 lis 2016, 20:13

paw3leek pisze:Witam mam pytanie do specjalistow zajmujacych sie ogrzewaniami elektrycznymi, mamy np moc przylaczeniawa 10kw , to moc mat na pelnym obciazeniu czyli na max temp?


Jak mamy 10kW to zliczamy wszystko co mamy na prąd i wiemy kiedy mogą zacząć się problemy jak wszystko na raz zacznie chodzić. U mnie jest 16kW także zapas duży, lepiej zawsze mieć więcej niż mniej. Ale często da się to jeszcze polepszyć jak jest potrzeba, chociaż oczywiście nie za darmo.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

paw3leek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 577
Rejestracja: 19 wrz 2013, 19:05
Lokalizacja: Stryszawa
Re: Maty grzewcze, grzejniki

autor: paw3leek » 21 lis 2016, 20:17

No u mnie jest 14kw
Pompa ciepla z 1,8kw cwu ale to pod wieczor pojdzie,
Najczesciej bedzie chodzila pc powietrze powietrze z toshiby 3,4kw
Musze podliczyc czy nie lepiej bedzie w niektorych pomieszczeniach noe stosowac mat tylko grzejniki konwektorowe o mniejszej mocy a do salonu i do lazienek wrzucic tylko maty.
paw3leek

paw3leek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 577
Rejestracja: 19 wrz 2013, 19:05
Lokalizacja: Stryszawa
Re: Maty grzewcze, grzejniki

autor: paw3leek » 21 lis 2016, 20:38

Jaka najlepiej dobrac moc grzejnika konwektorowego ?
70/80/100w na m2?
Maty pod ceramike to 150/170w m2
paw3leek

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Maty grzewcze, grzejniki

autor: TwojOszczednyDom » 21 lis 2016, 20:56

paw3leek pisze:Jaka najlepiej dobrac moc grzejnika konwektorowego ?
70/80/100w na m2?
Maty pod ceramike to 150/170w m2


Jak dom jest dobrze izolowany to jakim cudem dawać nawet 70 na m2?! Grzejnik elektryczny nie pod okno i założyć sobie 30-40w/m2.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

paw3leek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 577
Rejestracja: 19 wrz 2013, 19:05
Lokalizacja: Stryszawa
Re: Maty grzewcze, grzejniki

autor: paw3leek » 21 lis 2016, 20:58

Maty pod ceramike tylko 150w czy moga byc inne moce na m2?
paw3leek

olekto
Początkujący
Początkujący
Posty: 10
Rejestracja: 28 sty 2016, 21:30
Re: Maty grzewcze, grzejniki

autor: olekto » 21 lis 2016, 20:58

paw3leek pisze:Jaka najlepiej dobrac moc grzejnika konwektorowego ?
70/80/100w na m2?
Maty pod ceramike to 150/170w m2


Czy są maty albo przewody które dadzą mniejszą moc na m^2?
Michał

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1272
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Re: Maty grzewcze, grzejniki

autor: TwojOszczednyDom » 21 lis 2016, 21:08

olekto pisze:
paw3leek pisze:Jaka najlepiej dobrac moc grzejnika konwektorowego ?
70/80/100w na m2?
Maty pod ceramike to 150/170w m2


Czy są maty albo przewody które dadzą mniejszą moc na m^2?


Są ostatnio robiłem na zamówienie 5W/mb przewodu który daje się bezpośrednio pod płytki. Ja głownie korzystam z mat elektry podobnie jak i przewodów. Montuję czujnik w podłodze, mata ma zapewniać komfortową temperaturę podłogi, ona nie jest od grzania do temperatur kąpielowych. Dlatego łazienki wyposażam w zestaw grzejnik z nadmuchem a mata pod płytki. Wychodzi bardzo tanio eksploatacyjnie w takim tandemie. Przykładowo u mnie grzejnik nadmuchowy przez 21 dni listopada dogrzewając do kąpieli po 26'C pobrał tylko 9,47 kwh - dane odczytane przed sekundą.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

paw3leek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 577
Rejestracja: 19 wrz 2013, 19:05
Lokalizacja: Stryszawa
Re: Maty grzewcze, grzejniki

autor: paw3leek » 21 lis 2016, 22:08

Wiem że są i maty po 80w na metr ale podobno nie nadają się pod ceramikę
paw3leek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Maty grzewcze, grzejniki

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 lis 2016, 9:42

paw3leek pisze:Maty pod ceramike tylko 150w czy moga byc inne moce na m2?

Najprościej to dokupić kilka kW. Na ogół to coś koło 100 zł za kW.
Można dać wyłączniki priorytetowe.
Można dać 50W/m2 tylko w łazienkach 160.
Jest dużo rozwiązań.
HVAC - najtańszy komfort.

paw3leek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 577
Rejestracja: 19 wrz 2013, 19:05
Lokalizacja: Stryszawa
Re: Maty grzewcze, grzejniki

autor: paw3leek » 23 lis 2016, 6:58

Poddasze same grzejniki max 2,5kw więc ok
W salonie dałbym mate 120w/m2 w lazience 170 a w gabinecie zastosował konwektor 40w/m2
Nie wiem czy w salonie 80w/m2 nie byłoby za mało bo maty to moje podstawowe ogrzewanie domu +pc powietrze powietrze.
Tylko chyba skoro mamy moc mat dajmy 5kw to ona tyle bierze chyba na max temperaturze termostatu czy nie?
Tak jak z pc czy reku mniejsza moc mniejszy pobór
paw3leek

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Maty grzewcze, grzejniki

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 23 lis 2016, 8:20

Poddasze same grzejniki max 2,5kw więc ok
na zdjęciu grzejnik 500W jest w salonie 33m2 , tyle, że jest naprzeciw okien.
W salonie dałbym mate 120w/m2 w lazience 170 a w gabinecie zastosował konwektor 40w/m2
W łazience 160W/m2 to jasne, przy programatorze, ale w salonie? Co to za maty o takiej mocy?
Nie wiem czy w salonie 80w/m2 nie byłoby za mało bo maty to moje podstawowe ogrzewanie domu +pc powietrze powietrze.
Co znaczy za mało? To znaczy, że ogrzewanie by się nie wyłączało. Np. otwarte okna. Jakie byłyby wtedy rachunki?
Tylko chyba skoro mamy moc mat dajmy 5kw to ona tyle bierze chyba na max temperaturze termostatu czy nie?
ON/OFF z tym że czasy pracy tym krótsze im mniej potrzeba. Trudno mi aktualnie powiedzieć, bo podłoga w sklepie i mieszkaniu nie włączyła się ani razu od 8 lat, odkąt jest pompa.
Tak jak z pc czy reku mniejsza moc mniejszy pobór
reku zmniejsza zużycie, nie pobór mocy.
Załączniki
Grzejnik z mikroprcesorem  zadaniowym ASIC.jpg
HVAC - najtańszy komfort.

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2148
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15
Re: Maty grzewcze, grzejniki

autor: szari » 23 lis 2016, 8:29

Tomasz_Brzeczkowski pisze: na zdjęciu grzejnik 500W jest w salonie 33m2 , tyle, że jest naprzeciw okien.

Weź sobie najpierw kup suszarkę 1kW i za jej pomocą ogrzej salon 33m2 i możesz ją kręcić we wszystkie strony na przeciw okna, pod oknem i pod sufitem.
A to że jakiś [...] na 33m2 salon kupuje 500W grzejnik to daje 15W/m2

W łazience sama żarówka 60W ogrzeje pomieszczenie 4m2.
A w kuchni w zupełności wystarczy lodówka do ogrzania pomieszczenia.

Pytanie czy nie wystarczy że w garażu mam 2 grzejniki elektryczne po 2kW? Aby ogrzać mój dom stojący 12m dalej? Grzejniki mogę tam postawić naprzeciw okna a drugi nawet na dachu ale w gospodarczym.

Tomasz_Brzeczkowski pisze:reku zmniejsza zużycie, nie pobór mocy.

Co K*RWA? zmniejsza zużycie prądu ale nie pobór mocy...
Zmniejsza zużycie prądu zamiast 2kW weźmie 1kW ale za pobrany prąd płacimy tak czy siak za 2kWh?