Andrzeju pisze:Nie podzielam tego zdania. Stosujac Twoja metode dla mojego domu wyszloby 20 kW, tymczasem zapotrzebowanie mocy (wyliczone w projekcie) mam 11 kW. Kotly z palnikami modulowanymi maja dolne ograniczenie tej modulacji - zaden palnik nie pracuje od 0 do 100 %. Powiedzmy ze typowe ograniczenie dolne to 30%. Czyli w moim przypadku dobrany Twoja metoda kociol ponizej 6 kW nie moglby pracowac inaczej niz wlacz/wylacz co wiaze sie z duza strata sprawnosci. A 6 kW dla mojego domyu to moc dla temperatury zewnetrznej 0 stopni. Tymczasem kociol dobrany wedlug obliczen mialby to ograniczenie na 3,3 kW czyli dopiero mniej wiecej od temperatury +10 stopni zewnetrznej.
Poza tym - przewymiarowany kociol to drozszy kociol i zajmujacy wiecej miejsca. Na dodatek jezeli nie jest to kociol kondensacyjny to przewymiarowany kociol szybciej koroduje.
Mi wyszlo 11 kW. Kupuje 12 kW, bo bede mial zasobnik, gdyby nie to to wzialbym 10 kW.
adamis pisze:Andrzeju pisze:Nie podzielam tego zdania. Stosujac Twoja metode dla mojego domu wyszloby 20 kW, tymczasem zapotrzebowanie mocy (wyliczone w projekcie) mam 11 kW. Kotly z palnikami modulowanymi maja dolne ograniczenie tej modulacji - zaden palnik nie pracuje od 0 do 100 %. Powiedzmy ze typowe ograniczenie dolne to 30%. Czyli w moim przypadku dobrany Twoja metoda kociol ponizej 6 kW nie moglby pracowac inaczej niz wlacz/wylacz co wiaze sie z duza strata sprawnosci. A 6 kW dla mojego domyu to moc dla temperatury zewnetrznej 0 stopni. Tymczasem kociol dobrany wedlug obliczen mialby to ograniczenie na 3,3 kW czyli dopiero mniej wiecej od temperatury +10 stopni zewnetrznej.
Poza tym - przewymiarowany kociol to drozszy kociol i zajmujacy wiecej miejsca. Na dodatek jezeli nie jest to kociol kondensacyjny to przewymiarowany kociol szybciej koroduje.
Mi wyszlo 11 kW. Kupuje 12 kW, bo bede mial zasobnik, gdyby nie to to wzialbym 10 kW.
Czy naprawdę poważnie traktujesz wyliczenia zapotrzebowania mocy z projektu? Jeśli tak, to życzę powodzenia jak będzie -25 przez tydzień. Że o oszczędności z kondensacji nie wspomnę.
Skoro masz nowy dom o powierzchni 200m2 (tak mniemam) to oczywiste jest, że nie potrzebujesz kotła o mocy 20kW, ale np. 16kW. O tym już pisałem, że trzeba uwzględnić technologię budowli.Trzeba też uwzględnić minimalne możliwe temperatury a nie średnie.
Nadal nie rozumiem w jaki sposób klient do domu o zapotrzebowaniu 12kW ma kupić kocioł o mocy właśnie 12kW?
Nie ma kotłów o sztywnej mocy i nikt rozsądny nie kupi kotła na styk. Mając zapotrzebowanie 12kW można spokojnie zainstalować kocioł 17kW.
Ciekawy jestem, komu zaufał by klient przy decydowaniu się na moc kotła?Tobie, który będziesz twierdził, że wystarczy mu do wyliczonych 12kW kupić kocioł o mocy 13kW, czy mi, który do takiej samej mocy poradzi mu kupno 17kW?
Rozpiętość modulacji jest sporo większa niż podane przez ciebie 30%. Tak więc kocioł o mocy 17 a nawet 20kW dla zapotrzebowania 12kW nie jest żadnym przewymiarowaniem.
Zakres modulacji kotłów o mocy ok 20kW zaczyna się zwykle gdzieś przy 8kW.
artur123456, ja bym wybrał Junkersa. Viessmann jest za drogi i ma za dobre mniemanie o sobie.No, ale to zdanie na ich temat jest już wynikiem mojej osobistej "wojny" z Viessmannem i bojkotu tej firmy.