Jaki sterownik kotła zamiast Ognika Lider czy Expert???

autor: Tellicous » 03 lis 2009, 21:01

Witam,

Chce jak najszybciej wymienić obecnie zainstalowany sterownik Ognik pid II (wersja panelowa soft SL 24) na sterownik Lider firmy kom-ster lub Expert firmy Elster. Macie jakieś pozytywne / negatywne doświadczenia z tymi sterownikami??

Z ognika rezygnuje głównie z powodu braku możliwości zmiany ustawień.
Nie może być że nie mam możliwości wpływu na to co sterownik robi, walcze znim od dłuższego czasu i mam już tego serdecznie dosyć :)

Pozdrawiam

castro1974
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 37
Rejestracja: 25 sie 2009, 14:53
Re: Jaki sterownik kotła zamiast Ognika Lider czy Expert???

autor: castro1974 » 03 lis 2009, 21:44

Witam a dlaczego go chcesz zmienić ja sie przymierzam do kupienia takiego sterownika Ognik pid ||

Tellicous
Początkujący
Początkujący
Posty: 21
Rejestracja: 22 kwie 2009, 7:41
Re: Jaki sterownik kotła zamiast Ognika Lider czy Expert???

autor: Tellicous » 03 lis 2009, 22:20

castro1974 pisze:Witam a dlaczego go chcesz zmienić ja sie przymierzam do kupienia takiego sterownika Ognik pid ||


Castro> Nie podoba mi się jak pracuje ten sterownik, nie jestem w stanie ustabilizować temperatury. Zaraz po załączeniu pompy co tepmeratura spada drastycznie o kikanaście stopni i długo trwa zanim piec znowu załączy się żeby grzać na 100% swojej mocy. U mnie nawet jak zwiększę ustawioną temp. o 10 stopni to co najwyżej sterownik załączy się na 40% swojej mocy. Ogólnie byłem zadowolony z tego sterownika przez kilka miesięcy zanim tydzien temu nie pojawił się problem z utrzymywaniem temperatury. Sterownik w moim przypadku nie trzyma temperatury bez względu na to czy opcja pid jest włączona czy nie. Niby przy wyłączonym pidzie sterownik powinien "agresywnie" reagowować na spadek temperatury co niestety w moim przypadku zypełnie nie działa. Nie ważne czy pid jest włączony czy nie i tak sterownik pracuje w zakresie swojej mocy 3 - 40%. Bardzo rzadko załancza się na 100% (jak temp spadnie o ok 20% od zadanej wartości).

Tak czy inaczej (jak narazie) ani nie odradzam zakupu tego sterownika ani nie polecam, w międzyczasie jestem w kontakcie z serwisem sterownika, ale jak narazie pomimo wykonywania wszystkich zaleceń nie stwierdzam poprawy.
Uważam że w moim przypadku zmiana sterownika na taki z większymi możliwościami nastaw nie żaskodzi, jedynie poszerzy dostępne (w Ogniku Pid praktycznie minimalne) opcje.

Będę informował na bieżąco jak się sytuacja dalej rozwinie.

Wlodek_PID
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 67
Rejestracja: 04 wrz 2009, 22:27
Lokalizacja: Bytom
Kontaktowanie:
Re: Jaki sterownik kotła zamiast Ognika Lider czy Expert???

autor: Wlodek_PID » 04 lis 2009, 21:34

Przeprogramuj sterownik na wersję SL.27. Wszystko wróci do normy.
Nie zauważyłem, że masz wersję SL.24.

Problem się bierze z CWU, jeśli teraz wyłączysz CWU, temperatura będzie
stabilna - opisałem to w innym wątku.

Nowy program po nagrzaniu bojlera obniża temp. kotła i wszystko
działa stabilnie.



Pozdrowienia,
Wlodek

Tellicous
Początkujący
Początkujący
Posty: 21
Rejestracja: 22 kwie 2009, 7:41
Re: Jaki sterownik kotła zamiast Ognika Lider czy Expert???

autor: Tellicous » 04 lis 2009, 22:28

Dziękuje za rady

Na odłączonym grzaniu zasobnika problem jest ten sam więc to nie chodzi o zasobnik. Co do wgrania nowego softu to będę dzwonił z rana do srewisu w tej sprawię.

trebor102
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 37
Rejestracja: 04 maja 2009, 15:49
Lokalizacja: z budowy swojego domu
Re: Jaki sterownik kotła zamiast Ognika Lider czy Expert???

autor: trebor102 » 05 lis 2009, 15:17

Witam
Ja posiadam sterownik Perfekt R czyli "starszego brata " EKSPERTA. U mnie z zasobnikiem CWU 120 l zasilanym osobną pompą i czujnikiem ( mała histereza CWU) i grzaniem 180 m zachowuje się stabilnie. Ale i o Ogniku slyszałem wiele pozytywów. Faktyczne w "perfekcie" można mieć wpływ chyba aż na 24 parametry , ale czy to dobrze czy źle..... odpowiedż sobie sam.
Pozdrawiam :D