To jest źle zrobiona instalacja !!! jedna wielka kaszanka !!! Jutro zaznaczę błędy w instalacji (późno)
Poprawiony Jpg nie daję rady wstawić ( przerywa połączenie net) Obrazowo jest jaśniej..
Masz zaniżoną średnicę do naczynia wzbiorczego!!!. to prawda ! mogli podjechać bezpośrednio (prosto) do naczynia, przed sufitem zrobić rozgałęxienia na dwie strony do C.O. (spadek, by naczynie odpowietrzało) rozgałęzienie z rury do naczynia
Ten zawór zamykający C.O. ( powyżej spinki pompy) dany jest tak myślę, żeby zamknąć c.o. i ogrzewać sam bojler ?? można dać na powrocie ( przed powrotem z bojlera)
Następny szok grawitacyjny to pierwsze kolanko przy kotle (zasilanie)
1. Po co zmiana pompy ?? - niby złej ?? ( bzdety) po to by wydmuchać powietrze z zasilania (górny rozdział) zamiast dać odpowietrzniki w najwyższych pkt - Przy tym układzie powinno grzać nawet bez pompy przy logicznie dobranych średnicach !!!
2. Po jakie licho wstawiali zawór różnicowy (kulowy) jak nie grzeje przy awarii pompy !! przy tak prostej instalacji
3. Po co to tzw "U" fot 2 po prawej stronie pod sufitem z rur pp
4. powrót pieca - jak można było na lewą stronę podjechać powyżej podłogi to czemu na prawą jest 30 cm przeciw spadek
5.Przy złym nagrzaniu kształtek PP. połączenie może zatkać, lub przydławić inst...
6. Nagrzej odpowiednio piec i wyłącz pompę - w ten sposób sprawdzisz instalację czy jest dobrze zrobiona - ja bym nie ryzykował !!! Przy takiej inst sprawdzam ją na początku grawitacyjnie (bez włączania pompy) - zapytaj po co ten różnicowy zawór jest - odpowiedzą ( jak zabraknie prądu) to masz wtedy powód przy nich do sprawdzenia działania bez wymuszonego obiegu pompy - zrozumiałeś ? ( nie powinno być nagłego wyrzutu wody przez naczynie, ciepło powinny pobierać też grzejniki)
Ps. Chciałeś mieć taniej to teraz CIERP !!