Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Bielar pisze:2 sekundy podawania nie są zbyt małe? U siebie po długim czasie przestawiłem na 10 podawanie, 30 przerwy, dmuchawa min 18, max 29 moc nadmuchu 54 w Galmecie. Kotła nie polecam, ciągłe problemy. Dla mnie jak pojawiają się spieki, to wina groszku. Przed zakupem trzeba wziąć na próbę.
Xellos pisze:Nie no niektóre porady co do nastaw to masakra. Dodam tylko ze ustawiajac podawanie na 1 sekunde i przewe podawania na 5 min będzie bardzo powoli ubywac groszku z zasobnika. LOL.
SUSPENSER pisze:Xellos pisze:Nie no niektóre porady co do nastaw to masakra. Dodam tylko ze ustawiajac podawanie na 1 sekunde i przewe podawania na 5 min będzie bardzo powoli ubywac groszku z zasobnika. LOL.
Zacytuj te wpisy i zaproponuj lepsze nastawy skoro się na tym znasz.
Paweł Bwo pisze:Witam koledzy podepnę się pod temat.
proszę o pomoc w nastawach, piec pleszew 25kw z podajnikiem ślimakowym, sterownik LIDER.
dom ok 130 m.
nastawy
temp zad 52
podanie 13 sek
przerwa 58 sek
dmuchawa 44 brak manualnej przesłony-pływająca klapa
przedmuch 8 sek
ekogroszek 28 mj
dużo spieków 30 kilo na dobę przy temp ok 0st
brak zaworu 4 dr-dopiero przymiarki robię na wiosnę.
może coś pomożecie w nastawach.
SUSPENSER pisze:Paweł Bwo pisze:Witam koledzy podepnę się pod temat.
proszę o pomoc w nastawach, piec pleszew 25kw z podajnikiem ślimakowym, sterownik LIDER.
dom ok 130 m.
nastawy
temp zad 52
podanie 13 sek
przerwa 58 sek
dmuchawa 44 brak manualnej przesłony-pływająca klapa
przedmuch 8 sek
ekogroszek 28 mj
dużo spieków 30 kilo na dobę przy temp ok 0st
brak zaworu 4 dr-dopiero przymiarki robię na wiosnę.
może coś pomożecie w nastawach.
Proponuję:
podanie 5 sek
przerwa 22 sek
Paweł Bwo pisze:No i dalej są spieki teraz robią się twarde ze ciężko je rozbić, już nie wiem co robić, a może to wina opału?
szatka pisze:Witam
Prosze o pomoc w ustawieniu pieca.
Duzo spiekow i duze spalanie. Zauwazylam nierownomierne spalanie tzn w popielniku prawa strona to spieki koloru czarnego.
Piec ekocentr 15 kw
Sterownik Compit R510
Pow ok 140 m2
Za wszystkie porady dziekuje
Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości