Duże spalanie/spieki, EKOGROSZEK - PIEC KAMEN 20 kw

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

kamikadze500
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 25 sty 2016, 15:02
Duże spalanie/spieki, EKOGROSZEK - PIEC KAMEN 20 kw

autor: kamikadze500 » 25 sty 2016, 15:38

Witam serdecznie.

Tak jak wspomniałem w temacie, mam problem z piecem firmy Kamen (20 kw). Dom (pow. 140 m2, plus poddasze drugie tyle) nowo wybudowany , docieplony . Pieca używamy od połowy października 15 (do końca listopada grzała tylko podłogówka). Piec od tego czasu spalił nam już 3 tony ekogroszka (nie wiem jaka jego kaloryczność, sąsiedzi są zadowoleni więc i my wzieliśmy).

Podejrzewam, że problemem są złe ustawienia sterownika. Dodatkowo mamy b. duże spieki. Serwisant oczywiście doradza, że trzeba samemu dojść jakie jest optymalne ustawienie. Niestety dla kogoś kto nigdy takiego pieca nie obsługiwał jest to dość karkołomne, a koszt jest baaardzo duży.

Na chwilę obecną ustawienia mam takie (dzis je zmieniłem, bowiem po 3 dniach od sprzątania, spieków nawaliło jak uchodźców do Europy). Zdjęcie pod linkiem (http://zapodaj.net/3b3ed403e8e47.jpg.html)

Sterownik ST 480 NK

Czas podawania - 5 s.
Przerwa podawania 20 s
wentylator w podtrzymaniu (czas pracy) 10 s , (czas przerwy) 2 m
Praca podtrzymania 7 s
Przerwa podtrzymania 7 minut
Siła nadmuchu 40 s.

Na tych ustawieniach nie chce dobić do temperatury zadanej (64), pracuje gdzieś w ok. 56-60.

TwojOszczednyDom
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1046
Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
Lokalizacja: Małopolskie
Kontaktowanie:
Re: Duże spalanie/spieki, EKOGROSZEK - PIEC KAMEN 20 kw

autor: TwojOszczednyDom » 29 sty 2016, 15:39

kamikadze500 pisze:Witam serdecznie.

Tak jak wspomniałem w temacie, mam problem z piecem firmy Kamen (20 kw). Dom (pow. 140 m2, plus poddasze drugie tyle) nowo wybudowany , docieplony . Pieca używamy od połowy października 15 (do końca listopada grzała tylko podłogówka). Piec od tego czasu spalił nam już 3 tony ekogroszka (nie wiem jaka jego kaloryczność, sąsiedzi są zadowoleni więc i my wzieliśmy).

Podejrzewam, że problemem są złe ustawienia sterownika. Dodatkowo mamy b. duże spieki. Serwisant oczywiście doradza, że trzeba samemu dojść jakie jest optymalne ustawienie. Niestety dla kogoś kto nigdy takiego pieca nie obsługiwał jest to dość karkołomne, a koszt jest baaardzo duży.

Na chwilę obecną ustawienia mam takie (dzis je zmieniłem, bowiem po 3 dniach od sprzątania, spieków nawaliło jak uchodźców do Europy). Zdjęcie pod linkiem (http://zapodaj.net/3b3ed403e8e47.jpg.html)

Sterownik ST 480 NK

Czas podawania - 5 s.
Przerwa podawania 20 s
wentylator w podtrzymaniu (czas pracy) 10 s , (czas przerwy) 2 m
Praca podtrzymania 7 s
Przerwa podtrzymania 7 minut
Siła nadmuchu 40 s.

Na tych ustawieniach nie chce dobić do temperatury zadanej (64), pracuje gdzieś w ok. 56-60.


Jak zaizolowany jest dom? Ile izolacji w podłodze, ściany, dach...? Jak okna? Jaka wentylacja?
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz

ave1
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 30 sty 2016, 22:44
Re: Duże spalanie/spieki, EKOGROSZEK - PIEC KAMEN 20 kw

autor: ave1 » 30 sty 2016, 23:07

witam.Przedewszystkim masz wszystko za krótko ustawione 5 s to zdecydowanie za malo na podawanie mam też piec 20kw firmy wiśniowski i mam ustawionego go tak 15s podawania 1min i 40 sek przerwy miedzy podawaniem,wen. w pod. 10 s czas przerwy 20 min, praca podtrzymywania 10s przerwa podtrzymywania 20 min.i jeszcze jedno czy masz zamontowany zawór cztero lub trój drożny wczesniej bez niego spalałem 8,5t a teraz 4t jest to bardzo wazne i ustaw temperature zadana na 55 stopni w zupelności wystarczy. pozdrawiam AVE

Awatar użytkownika
Enerbau Tanie Grzanie
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 668
Rejestracja: 06 mar 2015, 13:27
Lokalizacja: Wąbrzeźno
Kontaktowanie:
Re: Duże spalanie/spieki, EKOGROSZEK - PIEC KAMEN 20 kw

autor: Enerbau Tanie Grzanie » 31 sty 2016, 0:25

ave1 pisze:witam.Przedewszystkim masz zamontowany drogi i nie komfortowy system grzewczy


Pełna zgoda.
.
ENERBAU - Ogrzewania Na Podczerwień. Alternatywa dla przyszłości. https://www.enerbau.pl/wybrane-realizacje

kamikadze500
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 25 sty 2016, 15:02
Re: Duże spalanie/spieki, EKOGROSZEK - PIEC KAMEN 20 kw

autor: kamikadze500 » 13 lut 2016, 11:35

ave1 pisze:witam.Przedewszystkim masz wszystko za krótko ustawione 5 s to zdecydowanie za malo na podawanie mam też piec 20kw firmy wiśniowski i mam ustawionego go tak 15s podawania 1min i 40 sek przerwy miedzy podawaniem,wen. w pod. 10 s czas przerwy 20 min, praca podtrzymywania 10s przerwa podtrzymywania 20 min.i jeszcze jedno czy masz zamontowany zawór cztero lub trój drożny wczesniej bez niego spalałem 8,5t a teraz 4t jest to bardzo wazne i ustaw temperature zadana na 55 stopni w zupelności wystarczy. pozdrawiam AVE


Dzięki za podpowiedź. A jaką masz siłę nadmuchu? W tym miesiącu zmieniliśmy ekogroszek - Eco power, kal. 25. Przez tydzień poszło nam 200 kg, a zimy nie widać Smile.