Witam wszystkich,
Planuje wymianę starej instalacji CO ze stalowej na miedzianą oraz wymianę starych grzejników. Dwóch różnych hydraulików zaproponowało dwa różne przekroje rur i grzejniki.
Dom ma około 110m2 pow. użytkowej jest dobrze ocieplony, nie liczę piwnicy która jest na poziomie gruntu ponieważ w niej nie będzie kaloryferów.
Na środkowej kondygnacji jest salon 28m2, kuchnia 13m2, łazienka (z wanną) i korytarz a na I Pietrze 3 pokoje po około 14m2 łazienka (z pryszni i korytarz. Na każdej kondygnacji jest po 5 kaloryferów.

Piec stoi w piwnicy i od niego wzdłuż sufitu jest rozprowadzonych 5 „nitek” do pionów i niestety nie ma możliwości zmiany takiego układu. Piec będzie kondensacyjny, jednofunkcyjny firmy Saunier Duvall Thelia Condens 18kW i do niego zasobnik o poj. 150l firmy BIAWAR QUATRO.
PION I, II, III, IV: rury „biegną” przy suficie do każdego z tych pionów odległość od pieca do pionu to około 6metrów,następnie każdy z pionów ma około 3.5metra, odległość pionu od kaloryfera około 80cm
PION V (łazienkowy): odległość od pieca do pionu:2,5metra , wysokość pionu około 3,5metra:
1) Propozycja jednego hydraulika: Rury poziome od pieca do pionów rura 28mm, piony 22mm, podłączenia kaloryferów 18mm powrót 22mm, oraz twierdzi żeby 4sztuk kaloryferów żeliwnych które znajdują się na najwyższej kondygnacji nie wymieniać…

2) Propozycja drugiego hydraulika: Rury poziome od pieca do pionów rura 22mm, piony 22mm, podłączenia kaloryferów 15mm, powrót 22mm
Propozycja doboru kaloryferów podobna u obu Panów:
Kaloryfery Nr.1 typ C33: 3sztuki, każdy o mocy 1318W w sumie 3954W
Kaloryfery Nr.2 typ C32: 5sztuk, każdy o mocy 1750W w sumie 8750W
Kaloryfery Nr.3 łazienkowe: 2sztuki, każdy o mocy 435W w sumie 770W
Suma:13474W
Prosiłbym o ocenę/komentarz/poradę odnośnie wyboru obu Panów.