Po pierwsze:
-4 bojlerki po 20l mają znacznie wyższe straty postojowe niż jeden 80 l
Po drugie:
- energia elektryczna ma taką zaletę, że można ją brać w dwóch taryfach - a druga jest dwukrotnie tańsza. Mały bojlerek z oczywistych przyczyn nie jest w stanie tego prostego faktu wykorzystać.
Po trzecie:
-mieszkanie narożne w bloku o pow. 42 m2 ma wyższe zużycie energii nie tylko na m2, ale ilościowo, w porównaniu do mieszkania 120m2 z 1 ścianą zewnętrzną otoczonego innymi lokalami (w sprzyjających przypadkach (sąsiedzi lubiący 24-25'C
) takie 120m2
mieszkanie W OGÓLE nie potrzebuje ogrzewania.
Przykładem na to jest mój kolega z Gliwic, mieszka w TBS-ie, ściany dobrze ocieplone, mieszkanie środkowe, od dwóch lat NIE DOTKNĄŁ zaworu puszczajacego obieg CO w grzejniki - w praktyce ma dom pasywny - zużycie ciepła na ogrzewanie i wentylację: 0,00 kWh/m2
))
Tanie grzanie widziałbym tak, bez gazu:
-przy małym domku najlepiej będzie dobrze zaizolować ściany, zastosować duże powierzchnie najlepszych jakościowo okien od strony południowej, maksymalnie dobrze ocieplić mostki do gruntu, wsadzić w dach min. 30 cm wełny i zastosować ogrzewanie elektryczne podłogowe (lub lepiej ścienne) o dużej bezwładności cieplnej, sterowane zegarem czasowym. Przy dobrym ociepleniu straty ciepła będą minimalne, na okres drogiego prądu ciepło zakumulowane w ścianach wystarczy aby utrzymać temperaturę.
Do tego (ważne!!! - w dobrze izolowanym domu WIĘKSZOŚĆ strat ciepła to powietrze wentylacyjne!) układ wentylacji mechanicznej o wysokim stopniu odzysku ciepła, i niezbyt wysokiej wydajności - jak p. TB pisze, 20-30m3/osobę w zupełności wystarczy, i nie przesuszy powietrza.
Układ cwu można rozwiązać tak - na poczatek kupić duży, 300l zasobnik z jedną wężownicą, o jak najmniejszych stratach dziennych, z grzałką ok. 3 kW, w połowie wysokości zbiornika, sterowaną zegarem czasowym. Zegar ustawić na obowiązujące w rejonie godziny drugiej taryfy en. el. i tyle. Oczywiście przy prądzie minimalna grubość izolacji rurek to 20 mm, a lepiej 30 mm, i zero cyrkulacji, średnice rurek cwu normowe lub lekko zaniżone, z miedzi lub tworzywa sztucznego (aby były małe opory przepływu przy małych średnicach).
Jeśli zasobnik stoi w piwnicy, bez obaw warto opatulić go dodatkowo 20 cm wełny mineralnej i owinąć jakąś folią - na cztery browary w miesiącu w kieszeni zostanie
Do tego warto kupić na Allegro za 40 zł miernik zużycia prądu, podpiać pod zasilanie bojlera, i po kilku miesiącach użytkowania podejmujemy decyzję - czy opłaci się pod wężownicę podpiąć solar, czy też nie. Zależy to oczywiście od stylu korzystania z ciepłej wody przez rodzinę - czy jest 40'C, czy też 60, ile litrów na dzień itd.