Potrzebuję porady.
Posiadam system grzewczy z kotłem gazowym immergas oraz 6 kaloryferów.
Głowice termostatyczne są sterowane elektronicznie - zestaw Honeywell evohome.
Kaloryfery są podzielone na 5 niezależnych stref.
Dotychczas wszystko działało sprawnie, ponieważ układ miał bypass/dodatkowy obieg w postaci wyprowadzenia na poddasze - pusty układ. Ostatnio jednak zostały tam zamontowane dwa kaloryfery.
Ponieważ system evohome automatycznie zamyka/otwiera głowice oraz uruchamia piec, zdarza się, że czasami na zapotrzebowanie kalibracji system potrzebuje kilka minut na zsynchronizowanie. Skutkuje to tym, że jeżeli zostaną zamknięte wszystkie głowice, a piec jeszcze/już pracuje (razem z pompą) to ma zamknięty obieg - pojawia się błąd 27. Wcześniej, ponieważ był dodatkowy niezagospodarowany obieg, woda swobodnie mogła tam płynąć.
Hydraulik "doradził" mi, że w takiej sytuacji jeden kaloryfer zawsze powinien być otwarty, np drabinka w łazience. On tak robi od 20 lat i nie ma innego rozwiązania. Ale to jest bez sensu, bo po to mam system strefowy, żeby móc kontrolować temperaturę per pomieszczenie/dzień/pora dnia.
Czy rozwiązaniem w takiej sytuacji może być zamontowanie małego obiegu razem z wielodrogowym zaworem mieszającym?
Czy doradzacie coś innego?
instalacja przed remontem:
instalacja po remoncie:
Proponowane rozwiązanie - niekoniecznie w tym miejscu powinien być zawór: