próby szczelności instalacji gazowej

Dowiedz się wszystkiego o instalacjach gazowych, które zagwarantują Ci bezpieczne i przyjazne mieszkanie. Wybierz odpowiedni piec gazowy - funkcjonalny i praktyczny.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Awatar użytkownika
luxus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 457
Rejestracja: 22 gru 2007, 20:29
Lokalizacja: CK

autor: luxus » 25 gru 2008, 9:02

Jarek22 pisze:
waldek1 pisze:Jaki przepis mówi że E jest niewystarczające?

poszukaj sobie jaki to przepis w monitorze polskim kolega lexus ma racje jeśli chodzi o próbe szczelności podpisać ma się na niej osoba z dozorem koniec kropka.ps szkoda ci bylo paru złotych i zrobić sobie dozór a teraz kombinujesz?


lexus? ? ... luxus :roll: choc i tak tez moze byc haha.. pozdrawiam i pieknych
Świat dla Was

bud-instal
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 21 sty 2009, 21:05
Lokalizacja: Szczecin
Kontaktowanie:

autor: bud-instal » 21 sty 2009, 21:29

Potwierdzam E i D. A manometr powinien być klasy 0,6 jak już. 50 kPa normalnie a 100 kPa jeżeli przechodzi przez pomieszczenia mieszkalne "FACHOWCY". :evil: Przepisy poczytać.
bud-instal.eu

Awatar użytkownika
Gaz-Pomiar
Początkujący
Początkujący
Posty: 15
Rejestracja: 05 gru 2008, 11:45

autor: Gaz-Pomiar » 29 sty 2009, 23:14

Do uproszczonych pr. szczelności dobry jest jeszcze ComTec- firmy GaSiTec.
Tylko cena jest troche zaporowa.


:D Pozdrawim
PS - mam i używam ComTec- a

oktawian118
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 04 lut 2010, 19:54
Lokalizacja: Piła
Re: próby szczelności instalacji gazowej

autor: oktawian118 » 04 lut 2010, 20:00

ja powiem tak:
jezeli chodzi o probe szczelnosci to proponuje
Rozporządzenie MSWiA z dn. 16.08.1999r. (Dz. U. RP nr 74 poz. 836) tam jest wszystko dokladnie opisane
pozdrowionka
oktawian118

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11
Re: próby szczelności instalacji gazowej

autor: adamis » 24 mar 2011, 20:28

Odgrzeję tego kotleta.... :wink:
W zapodanym powyżej rozporządzeniu nie ma nic o tym, że protokół szczelności musi podpisać osoba z uprawnieniami D. Stoi tam, że ma to być podpis właściciela budynku i wykonawcy instalacji.
Uprawnienia E zezwalają na wykonywanie czynności KONTROLNO - POMIAROWYCH, i taką właśnie czynnością jest wykonanie próby szczelności.
Czyżby, wg. niektórych interpretatorów prawa z uprawnieniami E można by wykonywać takie próby, ale już nie podpisywać się pod nimi ???
Chyba, że coś przeoczyłem :roll:
Druga sprawa, to nagminne domaganie się niektórych gazowni podawania daty legalizacji - rozumianego przez nich jako coroczna - manometru kontrolnego.
W owym rozporządzeniu nic nie ma na ten temat. Jest tam tylko zapisane, że ów manometr ma mieć świadectwo legalizacji, i takowe świadectwo posiada KAŻDY manometr wyprodukowany w określonej kategorii i klasie pomiarowej.
Nigdzie tam nie znajduję zapisu, który wymaga corocznej legalizacji manometru.
Dzwoniłem i do sprzedawcy takich przyrządów i do producenta. Obie strony zgodnie twierdzą, że żadnych corocznych legalizacji się nie przeprowadza, i że żądania gazowni są tylko i wyłącznie ich wymysłem.
To dokładnie ta sama sytuacja, jak z gaśnicami w samochodach. Żaden przepis nie wymaga ich corocznych przeglądów a jedynie sprawności. Żaden przepis nie mówi, że świadectwem tej sprawności jest coroczny przegląd, a niektórzy i tak wymagają takiej pieczątki na gaśnicy.
Zupełnie bezprawnie.
Zdaję sobie sprawę, że mogę czegoś nie wiedzieć, nie doczytać. Jeśli więc jestem w błędzie, to proszę o podawanie konkretnych punktów, paragrafów, stron, a najlepiej zacytowanie zdania w całości, bo rzucenie, jako dowodu w sprawie, samego tylko nr rozporządzenia niczego nie załatwia, a skazuje nas tylko na tracenie cennego czasu na przekopywanie się przez gąszcz pobocznych paragrafów
adam

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11
Re: próby szczelności instalacji gazowej

autor: adamis » 24 mar 2011, 20:37

I jeszcze jedno.
Wielu prosi o namiary na wzór druku protokołu szczelności, i wybaczcie koledzy, ale odsyłanie takich potrzebujących do gazowni, lub na jej stronę, że niby tam coś jest łatwo dostępne, nie jest żadną pomocą. Przynajmniej w przypadku Katowic i okolic.
Obdzwoniłem kilka takich firm, w kilku bylem osobiście. Bez efektu. Są w ogóle bardzo zdziwieni moimi oczekiwaniami. W Katowicach gazownia w ogóle nie przeprowadza prób szczelności, więc i druków nie posiada. Na ich stronach takie druki do pobrania nie istnieją.
Oczywiście, że mogę sobie taki druk napisać sam, bo wiem co powinien, zgodnie z prawem zawierać, ale niektóre gazownie mają swoje naprawdę idiotyczne i bezpodstawne oczekiwania, jak np. wyżej opisaną datę legalizacji manometru, albo nr działki budowlanej, czy też inną głupotę.
Dlatego wolał bym mieć ich oryginalne druki, a nie tworzyć coś swojego.
adam

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: próby szczelności instalacji gazowej

autor: Bolas » 26 mar 2011, 9:36

Zegary do p.szczelności muszą mieć min. klasę dokładności 0,6. Co do ich legalizacji to nie jest trudna robi to Główny Urząd Miar na zlecenie. Wystarczy wysłać zegar pocztą oni wystawiają całą resztę. Patrząc na ceny zegarów niekiedy sensowniej jest kupić nowy. Nowy ma przeważnie legalizację ważną przez 2-3lata. Jest to na tyle delikatny sprzęt że można go bardzo łatwo uszkodzić podczas transportu.
Ja natomiast jestem w posiadaniu zestawu azotowego firmy Rothenberger do p.szczelności i tam o dziwo licznik jest dokładności 1,6 i jakoś w niemczech jest dopuszczony ale Rothenberger nie wystawia zadnych zaświadczeń odnośnie legalizacji ani żadnych takich. Mam też elektroniczny czytnik z tej samej firmy do robienia próby za pomocą propan-butanu łącznie z wykresem krzywych odnośnie zmiany ciśnienia i temperatury otoczenia i gazu ale jakbym wyskoczył z takim wykresem na protokole to pewnie w gazowni zapytaliby się co to jest.

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11
Re: próby szczelności instalacji gazowej

autor: adamis » 26 mar 2011, 10:13

http://www.gum.gov.pl/pl/site/legalizacja
Powyżej podaję namiar na spis urządzeń pomiarowych podlegających różnym formom legalizacji.
Jedyne manometry tam ujęte, to manometry służące do kontroli ciśnienia w oponach samochodów.
Nie znajduję nadal żadnych podstaw prawnych do legalizacji manometrów do kontroli szczelności instalacji gazowej.
To, że takie legalizacje są wykonywane wcale mnie nie dziwi. Bo co szkodzi zarobić na ludzkiej niewiedzy.
Nawet gdyby te legalizacje były wymagane nigdy w życiu nie wysłał bym pocztą drogiego i delikatnego manometru.
W przyszłym tygodniu zadzwonię, albo i odwiedzę osobiście lokalny Urząd Miar. Ciekawy jestem jakie padną argumenty...
http://www.gum.gov.pl/pl/site/px_legalizacja_OUM_Katowice.pdf
...bo z tej tabelki wszystko jasno wynika.
adam

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11
Re: próby szczelności instalacji gazowej

autor: adamis » 29 mar 2011, 21:54

Rozmawiałem rano z miłą panią z Urzędu Miar (dalej jako UM) w Katowicach, zajmującą się stroną prawną zagadnień w tej branży.
Nic nie słyszała o tym, żeby manometry do prób szczelności inst. gazowych musiały być legalizowane.
Wyraźnie zaznaczyła, że takie legalizacje nie są konieczne i nie wymagane prawnie, i że gazownie nie mają prawa żądać takich legalizacji.
Stwierdziła też, że UM nie może, i nie ma prawa, dokonywać legalizacji jakichkolwiek urządzeń nie występujących na liście urzędowej, a naszych manometrów na niej nie ma.
Wszelkie legalizacje takich manometrów, ktokolwiek by ich nie dokonywał, są nieprawne i nielegalne.
Te manometry muszą mieć jedynie świadectwo wzorcowania, które jest dokumentem jednorazowym, wydawanym przez producenta.
UM może ewentualnie wykonać ponowne wzorcowanie manometru, i wydać stosowne świadectwo, ale tylko na prośbę użytkownika, bo np. chce mieć pewność, że manometr prawidłowo wskazuje. Takie wzorcowanie jest jednak nie wymagane prawnie.
Teraz więc mam 100% jasność i pewność, że gazownie uprawiają w tej dziedzinie samowolkę prawną.
Nie dawajmy się im nabijać w koszta!!!
Legalizacje manometrów są nielegalne!!!


Jak będę miał więcej czasu, to powojuję jeszcze z tymi idiotyzmami co do uprawnień "E".
adam

tomasz36
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 93
Rejestracja: 15 gru 2014, 17:43
Re: próby szczelności instalacji gazowej

autor: tomasz36 » 19 paź 2015, 15:16

W tych urzędach jak zwykle nic nie wiedzą. Nie wiem za co dostają pieniądze. Twój post dobrze o tym świadczy. Najlepiej zatrudnić oobną firmę która nam zrobi próby szczelności instalacji

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: próby szczelności instalacji gazowej

autor: Bolas » 20 paź 2015, 21:22

Twoje posty też nie odstają od bełkotu urzędniczego.

kz9
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 02 gru 2015, 17:29
Re: próby szczelności instalacji gazowej

autor: kz9 » 02 gru 2015, 18:00

A jak to jest z wystawianiem protokołu na nowe inst. gazowe które jeszcze czekają na licznik ? Czy wtedy nie są potrzebne uprawnienia budowlane?

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: próby szczelności instalacji gazowej

autor: Bolas » 02 gru 2015, 23:49

Kto powiedział że nie są wymagane? Protokół wydany przez osobę bez uprawnień nie jest nic wart.


Wróć do „Instalacje gazowe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 25 gości