Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie
Re: Piec jednofunkcyjny ze zbiornikiem cwu czy piec dwufunkcyjny

autor: Bolas » 19 lip 2016, 20:55

Jeżeli maiłbyś nieocieplony dom w starym budownictwie to masz ok 120W/m2 co daje przy tej powierzchni 14,4kW Jeżeli masz nawet lipnie ocieplony to już schodzisz poniżej 100W/m2. Sam piszesz że wyliczyłeś na 7kW to po co wsadzać 20kW PiSiory zapowiadają zlodowacenie czy co? 7kW to twoje szczytowe zapotrzebowanie więc będziesz jechał na 7 2-3tygodnie jak dobrze przymrozi.
Jak już przewymiarowywać to idź na całość weź 1MW odsprzedaż ciepło sąsiadom :mrgreen:
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk
Żory - śląskie

mysh_daniels
Początkujący
Początkujący
Posty: 23
Rejestracja: 18 cze 2016, 22:27
Re: Piec jednofunkcyjny ze zbiornikiem cwu czy piec dwufunkcyjny

autor: mysh_daniels » 19 lip 2016, 21:45

200 L zasobnik do cwu wystarczy czy 250 brać ?

W ciągu dnia potrzeba ciepłej wody na jeden 5-10 minutowy prysznic i jedną wannę wody.
Kiedyś może dzieci więc musi być zapas na 3 wanny wieczorem i 1 prysznic :)
Do tego jedno mycie naczyń i tyle co ręce umyć.

Co do ocieplenia to dom jest z Porothermu na klej, okna 3 szybowe o wspolczynniku 0,8, ocieplenie styro 18cm wspolczynnik 0,36, sufity ocieplone 30 cm wełną. Do tego rekuperator.
Może w przyszlości dorzucę 1 kolektor solarny do podgrzewania wody cwu

Konsultant Viessmann
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 672
Rejestracja: 25 paź 2015, 9:14
Re: Piec jednofunkcyjny ze zbiornikiem cwu czy piec dwufunkcyjny

autor: Konsultant Viessmann » 02 sie 2016, 10:08

Witam, ja polecam gazowe kotły kondensacyjne Viessmann z rodziny Vitodens.

Mamy zarówno kotły dwufunkcyjne - np Vitodens 100-WWiszący kondensacyjny kocioł dwufunkcyjny: 6,5-26,6/29,3 kW
 o dużej wydajności c.w.u., moc do 29,3 kW
 z regulatorem przystosowanym do sterowania temperaturą pomieszczenia lub pogodowo
 z dużym wyświetlaczem dotykowym
 z palnikiem promiennikowym MatriX
 z wymiennikiem Inox-Radial ze stali szlachetnej i 10-letnim okresem gwarancji
 z zestawem montażowym kotła, podłączeniem hydraulicznym i zaworem gazowym

Jak i kotły kondensacyjne z zabudowanym zbiornikiem c.w.u.: 6,5-19/24 kW
 zbiornik warstwowy c.w.u. 46 litrów, ze stali nierdzewnej, moc grzewcza na c.w.u.: do 24 kW
 z palnikiem promiennikowym MatriX
 z wymiennikiem Inox-Radial ze stali szlachetnej i 10-letnim okresem gwarancji
 z regulatorem przystosowanym do sterowania temperaturą pomieszczenia lub pogodowo
 prosta obsługa za pomocą podświetlanego panelu dotykowego LCD
 z osprzętem przyłączeniowym

Jeśli są zaintersowani naszą ofertą zapraszam do kontaktu lub do zadania pytania ofertowego [więcej informacji poprzez PW]

Pozdrawiam!

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Piec jednofunkcyjny ze zbiornikiem cwu czy piec dwufunkcyjny

autor: bachus » 02 sie 2016, 20:07

Bolas pisze:Jeżeli maiłbyś nieocieplony dom w starym budownictwie to masz ok 120W/m2

Coś tu mi się nie zgadza, Brzęczkowski twierdzi, całkiem co innego, te 120W/m2 to baaaaaardzo przesadzone.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2016, 13:14 przez bachus, łącznie zmieniany 1 raz.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

Piotr Nowik
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1286
Rejestracja: 20 sie 2014, 13:21
Kontaktowanie:
Re: Piec jednofunkcyjny ze zbiornikiem cwu czy piec dwufunkcyjny

autor: Piotr Nowik » 02 sie 2016, 21:23

Bolas pisze:Gość ma dwie łazienki i twierdzi że przy wodzie w zbiorniku 55'C daje radę wyprysznicować się dwoje ludzi na raz bo sprawdzał z ciekawości - tyle że nie używał deszczownicy.

Ja gdybym wchodził pod prysznic we dwoje, czyli z kobietą, to na pewno użyłbym swojej deszczownicy :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jestem światowej sławy specjalistą od mniemanologii stosowanej, a praw fizyki uczę się od pana Tomasza Brzęczkowskiego

Piotr Nowik
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1286
Rejestracja: 20 sie 2014, 13:21
Kontaktowanie:
Re: Piec jednofunkcyjny ze zbiornikiem cwu czy piec dwufunkcyjny

autor: Piotr Nowik » 02 sie 2016, 21:27

mysh_daniels pisze:Może w przyszlości dorzucę 1 kolektor solarny do podgrzewania wody cwu

Popełniłeś fatalny błąd, że przyznałeś się publicznie do planów zamontowania kolektorów solarnych. Od tego momentu stałeś się w oczach Pana TB "nierozumnym, niewykształconym ciepłownikiem, nieznającym zasad fizyki, o wypranym mózgu"... i tak dalej. Poczytaj więcej to forum, to zrozumiesz, o czym piszę. :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:

Ps. Sam posiadam solary i to dwa zestawy i jestem z tego dumny!
Jestem światowej sławy specjalistą od mniemanologii stosowanej, a praw fizyki uczę się od pana Tomasza Brzęczkowskiego

Rafał Cichocki
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 462
Rejestracja: 12 cze 2013, 12:25
Re: Piec jednofunkcyjny ze zbiornikiem cwu czy piec dwufunkcyjny

autor: Rafał Cichocki » 08 sie 2016, 10:24

mysh_daniels pisze:Witam,
Buduję dom parterowy, 120 m2. Będzie rekuperacja. 3 pokoje z grzejnikami, reszta domu ogrzewanie podłogowe. 4 mieszkańców. Zapotrzebowanie wyliczyłem na 7kW. Jedna łazienka. wanna + prysznic

Monter poleca mi piec jednofunkcyjny ze zbiornikiem cwu 100 litrów 24 kW.
Ja myślałem o piecu dwufunkcyjnym ze zbiornikiem cwu 100litrów 14 kW lub ewentualnie jednofunkcyjny z zasobnikiem minimum 150 litrów i mocy max 16 kW.

Które rozwiązanie będzie lepsze? Jednofunkcyjny ze zbiornikiem CWU czy dwufunkcyjny ze zbiornikiem?
Boję się że taki jednofunkcyjny z małym zbiornikiem na wodę bardzo szybko wyczerpie swój zapas i w razie gości kilka osób biorących prysznic jeden po drugim spowodują szybkie wyczerpanie zapasu ciepłej wody i wolne jej dogrzanie.
Dwufunkcyjny piec z zasobnikiem dałby sobie radę z dużą ilością poboru ciepłej wody.

Czy do dwufunkcyjnego pieca z zasobnikiem np Junkers Cerapur Modul mógłbym podłączyć obieg z 3 rurą aby szybko mieć ciepła wodę? Nada się taki piec wyżej opisanego domu i jego zapotrzebowania?


Witam,

W opisanym przez Pana przypadku przy obliczonym zapotrzebowaniu 7 kW najlepszym rozwiązaniem będzie kocioł jednofunkcyjny z podłączonym zasobnikiem. W związku z powyższym polecam kotły typu Cerapur Smart 14 kW lub Cerapur Comfort 16 KW oraz zasobnik 120 l, lub kocioł Cerapur Modul 14 kW zintegrowany z 100 l zasobnikiem ładowanym warstwowo. W przypadku tych produktów istnieje mają możliwość podłączenia pompy cyrkulacyjnej zapewniający większy komfort użytkowania oddalonych punktów poboru.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Junkers

xander119
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2490
Rejestracja: 16 sty 2014, 8:49
Re: Piec jednofunkcyjny ze zbiornikiem cwu czy piec dwufunkcyjny

autor: xander119 » 08 sie 2016, 11:05

Ha! Jęczybyła chyba w końcu dostał bana! :lol:

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Piec jednofunkcyjny ze zbiornikiem cwu czy piec dwufunkcyjny

autor: bachus » 17 sie 2016, 14:31

xander119 pisze:Ha! Jęczybyła chyba w końcu dostał bana! :lol:

A może go zatkało?
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

Robert_Ch
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 97
Rejestracja: 12 sie 2016, 22:32
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:
Re: Piec jednofunkcyjny ze zbiornikiem cwu czy piec dwufunkcyjny

autor: Robert_Ch » 17 sie 2016, 14:46

Czytam, czytam i oczom nie wierzę. W przypadku kotła gazowego dwufunkcyjnego bez zasobnika moc 21-24 jest jak najbardziej odpowiednia. Ale jeżeli ktoś podpowiada, żeby przy zasobniku 100-200 litrów, montować taki kocioł to muszę przyznać ,że nie dziwię się Panu Tomaszowi B, że nazywa ich ciepłownikami i ( wulgaryzm). Po co komu moc 15000 wat, do podgrzania tak niewielkiej ilości wody ! Po co ?
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2016, 14:35 przez Robert_Ch, łącznie zmieniany 1 raz.
Upokarzanie i psychiczne gnębienie uczniów przez niedouczonych i egoistycznych nauczycieli sieje spustoszenie w młodych umysłach, powodując w późniejszym wieku opłakane skutki, których już nie da się naprawić. Albert Einstein

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Piec jednofunkcyjny ze zbiornikiem cwu czy piec dwufunkcyjny

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 17 sie 2016, 14:56

Nie zależnie od mocy, jak trzeba mało wiedzieć o technologiach, by grzać płyn w zasobniku do temperatury wyższej niż domowa a potem rurkami zaworami itp to rozprowadzać.
Przecież taki ktoś nie ma zielonego pojęcia o systemach bezpośrednich.
Spotkałem nawet takich pajaców, co tak spieprzą instalację, że zużywa nawet 70kWh/m2 - to jak to nie nazwać deblie m ?
HVAC - najtańszy komfort.

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk
Re: Piec jednofunkcyjny ze zbiornikiem cwu czy piec dwufunkcyjny

autor: bachus » 17 sie 2016, 15:44

Robert_Ch pisze: Po co komu moc 15000 wat, do podgrzania tak niewielkiej ilości wody ! Po co ?

A jak myślisz w jakim czasie zagrzeje się taki zbiornik od temp 10 stopni do 45 stopni?
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

Robert_Ch
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 97
Rejestracja: 12 sie 2016, 22:32
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:
Re: Piec jednofunkcyjny ze zbiornikiem cwu czy piec dwufunkcyjny

autor: Robert_Ch » 17 sie 2016, 15:58

Przy takiej mocy zajmie to parę minut. 100 litrowy zbiornik z grzałką elektryczną ma moc 1500-2000 wat, a nie 15000-20000 !