jaka musi być minimalna głębokość gazociągu w gruncie ornym

autor: kriskk » 05 wrz 2008, 17:18

Potrzebuje pomocy gdyż nie moge sie dogadac z wykonawcą na tema głębokości przyłącza gazowego do domu jednorodzinnego.przyłącze to jest położone w gruncie ornym. czy ktoś orientuje sie na jakiej minimalnej głębokości powinno być połozone takie przyłącze?? pytam bo u mnie miejscami jest na głębokości 50-60cm!!! pozatym taśma ostrzegewcza leży bezposrednio na wężu z gazem . jesli ktos sie orientuje to prosze o pomoc i z góry bardzo dziekuje!!! k

Alibaba
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 765
Rejestracja: 15 lip 2008, 7:20

autor: Alibaba » 05 wrz 2008, 17:53

A w projekcie na profilu nie jest to jasno i wyraźnie zaznaczone?
Generalnie przyjmuje się, że min. zagłębienie powinno mieć 80 cm.
Taśma ok. 30 cm nad przewodem