autor: Paweł_Małek » 01 kwie 2008, 0:15
1. Jesli to tylko kuchenka to taki reduktor wystarczy - wazne zeby butla i kuchenka byly na zblizonym poziomie - gaz PB jest 2 razy ciezszy od powietrza, i jesli kuchenka bedzie nizej - to bedziesz mial wieksze cisnienie, a jesli bedzie wyzej - to mniejsze.
2. Mozna uzyc rury stalowej - bez szwu do gazu, laczonej poprzez spawanie, lub rury miedzianej, laczonej lutem TWARDYM!
3. Gwinty uszczelniac tasma teflonowa przeznaczona do gazu.
NIE WOLNO uzywac konopii z pasta do gazu PB - gdyz gaz ten niszczy paste i takie polaczenie sie rozszczelni!
4. Instalacje powinien wykonac gazownik, po wykonaniu wykonac probe szczelnosci
5. Polaczenie butli z instalacja wykonac wezem do gazu PB - odcinek ok. 0,5 m.
Nie laczyc butli na sztywno z rura gdyz rozne serie butli maja rozne wymiary, a bytla nie moze
naprezac sztywnego przewodu ani tym bardziej wisiec na zaworze!
5. Pomieszczenie z butla musi byc dobrze wentylowane. we wszystkich pomieszczeniach gdzie sa: butla, przewody gazowe, odbiory gazu (np kuchenka) tuz przy podlodze zainstalowac wykrywacz gazu - odwrotnie jak przy gazie ziemnym. Gaz PB jest bardzo "wredny" - jesli w pomieszczeniu nie ma ruchu powietrza a bedzie maly wyciek to na wysokosci nosa nic nie bedzie czuc, a na podlodze bedzie juz mieszanka wybuchowa.
Prawo zabrania instalowac urzadzenia na gaz PB w piwnicach i innych pomieszczeniach ponizej poziomu terenu, i tez w pomieszczeniach posiadajacych wpusty podlogowe gdyz taki gaz moze przejsc do kanalizacji (gdy wyparuje woda z syfonu wpustu), w tej kanalizacji moze nastapic wybuch (np od wrzuconego do kratki na ulicy nioedopalka)