Zmiana wartości zabezpieczeń

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Emaen
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 14 lis 2017, 21:05
Zmiana wartości zabezpieczeń

autor: Emaen » 19 lis 2017, 15:35

Witam

Czy można zmienić prąd znamionowy wkładek D02 w rozdzielnicy budynku?
Sprawa wygląda tak prywatny domek jednorodzinny, zabezpieczenie za licznikowe to trójfazowy ogranicznik mocy 63A o charakterystyce T, następnie w projekcie budynku są dwa rozłączniki bezpiecznikowe D02 gG 32A i tu moje pytanie czy można je zastąpić na D02 gG 40A?
Akurat mam takowe na stanie i nie musiałbym nic kupować, jedynie chodzi mi o to czy przy pomiarach pomiarowiec może zakwestionować niezgodność z projektem?

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 184
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Zmiana wartości zabezpieczeń

autor: elpapiotr2 » 19 lis 2017, 16:35

Rozumiem, że przydział mocy na budynek jest 40 kW.
Ale nie rozumiem, w którym miejscu instalacji tego domku jednorodzinnego są rozłączniki z wkładkami 32 A.
I przy okazji - o jakich pomiarach kolega pisze ?

Emaen
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 14 lis 2017, 21:05
Re: Zmiana wartości zabezpieczeń

autor: Emaen » 19 lis 2017, 18:27

Tak, przydział jest 40 Kw.
Rozłączniki są w rozdzielni głównej budynku, w której także jest podział PEN na PE i N, oraz są zamontowane ochronniki przepięć.

Obrazek

https://zapodaj.net/cd4051901fc25.jpg.html

Co do pomiarów miałem na myśli pomiary rezystancji izolacji przewodów i uziemienia,
pomiary ciągłości przewodów ochronnych PE, pomiary impedancji pętli zwarcia,
test wyłączników różnicowoprądowych RCD etc.
I stąd moje pytanie, gdy pomiarowiec zobaczy projekt i stan faktyczny czy nie będzie miał zastrzeżeń i normalnie wykona wszelkie badania?

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 184
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Zmiana wartości zabezpieczeń

autor: elpapiotr2 » 19 lis 2017, 19:25

To nie jest tak, jak kolega pisze.
Ten rozłącznik 3-polowy 63 A to nic innego, tylko wyłącznik główny rozdzielnicy.
(Zabezpieczenie przedlicznikowe mówi o tym, jaka jest moc przyłączeniowa dla budynku) I wątpię, by było 40 kW dla domku jednorodzinnego, bo to po prostu ... rozrzutność.
Natomiast rozłączniki bezpiecznikowe zasilają podrozdzielnice RP0 i RP1, i mają za zadanie zabezpieczyć przewody YDYżo 5x10 do tych podrozdzielnic.
Zachodzi pytanie - po co zmieniać wartości ich wkładek topikowych ?
Wypada przecież zachować zasadę selektywności zabezpieczeń, a poprzedzających kolega nie podał.

PS. Ten projekt jest typówką, gdzie :
- pan projektant wstawił ochronnik przepięciowy w miejscu, gdzie jest podział PEN, i w związku z tym po grzyba 4-polowy ?
- pan projektant wstawił ochronnik B+C - bzdura. Już takich nie ma.
- pan projektant zażyczył sobie R uziemienia < 30 om, gdy producenci ochronników zalecają 10. Kolejna sprzeczność
- rezystancja uziemienia w ochronie przeciwporażeniowej dla układu zasilania TN nie ma znaczenia, tak więc może być nawet kilkaset om, ale znowu kolejna sprzeczność z SPD .

Emaen
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 14 lis 2017, 21:05
Re: Zmiana wartości zabezpieczeń

autor: Emaen » 19 lis 2017, 19:39

A jednak jest 40 kW, trochę dużo, ale inwestor chce powiększyć instalacje, może będzie jakiś warsztat...
Z zabezpieczenie za licznikowe jest 63A realizowane przez ogranicznik mocy LOVATO P1MB3PT63.
I tak jak napisałem niżej, po prostu mam na stanie rozłączniki o większej mocy i chciałbym je zastosować w tej instalacji.

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 184
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Zmiana wartości zabezpieczeń

autor: elpapiotr2 » 19 lis 2017, 19:51

Możliwe. Na projekcie tego nie podano, ale faktem jest, że ten LOVATO P1MB3PT63 jest ogranicznikiem mocy.
Pomijając pozostałe aspekty, myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, by wstawić tam wkładki 40 A do rozłączników bezpiecznikowych.
Natomiast, wracając do pomiarów, standardowy (TN-C, TN-S), czas wyłączania zabezpieczenia to 0,4 sekundy, który dotyczy obwodów zabezpieczonych do 32A
Jego zmaina na 40 A to już czasy do 5 sek. i należy sprawdzić, czy IPZ dla tego warunku zostanie zachowane.
Reszta w PN-HD 60364-4-41:2009 pozycje 411.3.2.2 oraz 411.3.2.3, także tablica 41.1

Emaen
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 14 lis 2017, 21:05
Re: Zmiana wartości zabezpieczeń

autor: Emaen » 19 lis 2017, 21:26

Ma Pan rację, czas wyłączania zabezpieczenia to 0,4 sekundy, dla obwodów odbiorczych, a dla obwodów rozdzielczych nieprzekraczający 5s, więc wkładki 40A będą pasować.

Nie zauważyłem Pana PS, z poprzedniego posta,
ad. 1- Też wydawało mi się dziwne zastosowanie 4-polowego ochronnika przy podziale na PEN
ad. 2 - Prawda, ale wielu producentów nadal podaje w nazwach handlowych B+C

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 184
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Zmiana wartości zabezpieczeń

autor: elpapiotr2 » 19 lis 2017, 22:05

Emaen pisze:Ma Pan rację, czas wyłączania zabezpieczenia to 0,4 sekundy, dla obwodów odbiorczych, a dla obwodów rozdzielczych nieprzekraczający 5s, więc wkładki 40A będą pasować.

Należy dopisać i podkreślić, że dotyczy to układu sieciowego TN i napięcia od 120 do 230 V, żeby nie było niejasności, bo dla napięcia do 400 V już 0,2 s.

catty
Początkujący
Początkujący
Posty: 21
Rejestracja: 21 sie 2016, 11:42
Re: Zmiana wartości zabezpieczeń

autor: catty » 04 sie 2019, 12:23

Ja właśnie przeglądałam forum w poszukiwaniu informacji o polecanych ogranicznikach mocy. Niestety z wymienionych tu modeli nie byłam w stanie nic już znaleźć i pewnie oferta też nieco się zmieniła z upływem czasu.

Derryll
Aktywny
Aktywny
Posty: 171
Rejestracja: 01 lut 2020, 11:04
Re: Zmiana wartości zabezpieczeń

autor: Derryll » 24 cze 2020, 15:14

Możesz także spróbować skontaktować się z firmą zaz-en.pl. Zajmują się produkcją zabezpieczeń dla energetyki zawodowej i przemysłowej. Zamówiłem kiedyś stamtąd przekaźniki zabezpieczeniowe. Posiadają wieloletnie doświadczenie w branży oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Myślę, że będą w stanie Ci pomóc.