Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

kozaczek
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 09 sty 2017, 11:08
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: kozaczek » 09 sty 2017, 11:52

Witam mam pytanie może ktoś wie jaki to układ elektryczny ???? :( https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=2 ... pysw5v1&zw

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 184
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: elpapiotr2 » 09 sty 2017, 13:56

Link do kitu.
Ale masz odpowiedź na muratorze.

krystian1243
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 26 gru 2016, 10:24
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: krystian1243 » 09 sty 2017, 17:38


elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 184
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: elpapiotr2 » 09 sty 2017, 17:46


Awatar użytkownika
yanes
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 663
Rejestracja: 14 wrz 2008, 20:46
Lokalizacja: Podhale
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: yanes » 09 sty 2017, 19:11

I tak szczęśliwie dobrnęliśmy do trzeciej strony tej pasjonującej telenoweli,a nadal jesteśmy tam gdzie Ferdkowe prosie.

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 184
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: elpapiotr2 » 09 sty 2017, 19:21

I tak nieszczęśliwie porady trolla yanes psu na budę się zdały.
Ale niech dalej troluje - będzie więcej stron noweli.

daszuta
Aktywny
Aktywny
Posty: 121
Rejestracja: 16 sty 2017, 20:38
Lokalizacja: Gorzów Wlkp.,Poznań
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: daszuta » 17 sty 2017, 18:08

elpapiotr2 pisze:
xander119 pisze:Jeśli masz przed zabezpieczeniem przewód PEN to nie masz prawa go rozdzielać na PE i N.

Niesamowita wypowiedź.
Możesz mi napisać, dlaczego ?


no właśnie mi też wyjaśnij dlaczego
ja ustawicznie rozdzielam PEN
a ty pewnie PEN przez różnicowy puszczasz?
dobrze że to jest wewnętrzne przyłącze bo nikt normalny by Ci tej samoróbki nie odebrał bo do tego jest potrzebna taka mała żółta legitymacja, a już nie wspomnę że do odbioru potrzebna jest zielona
inż. budownictwa

daszuta
Aktywny
Aktywny
Posty: 121
Rejestracja: 16 sty 2017, 20:38
Lokalizacja: Gorzów Wlkp.,Poznań
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: daszuta » 17 sty 2017, 18:27

Obowiązujące w Polsce przepisy mówią, że instalacja elektryczna w budynku powinna być wykonana przede wszystkim w układzie sieci TN-S (trzy lub pięcioprzewodowy). W szczególnie uzasadnionych przypadkach można stosować układ sieci TT lub IT. Nie powinno się stosować układu sieci TN-C (dwu lub czteroprzewodowy). W układzie sieci TN-S występuje trzy lub pięć przewodów: fazowe L (brązowy, czarny, szary), neutralny N (niebieski) oraz ochronny PE (zielono-żółty). W układzie sieci TN-C zamiast przewodu neutralnego i ochronnego jest wspólny przewód ochronno-neutralny PEN. W związku z tym, że sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia w większości wykonywane są w układzie TN-C, przy zasilaniu budynku należy przejść z układu TN-C na układ TN-S poprzez rozdzielenie przewodu PEN na przewody PE i N. W sieci elektroenergetycznej przewód PEN powinien być możliwie często uziemiany. Podobnie w instalacji odbiorczej TN-S, w której ochrona przeciwporażeniowa jest realizowana przez samoczynne wyłączenie zasilania, możliwie często powinien być uziemiany przewód PE. Rozdzielenie przewodu PEN powinno nastąpić w złączu kablowym i WLZ (wewnętrzna linia zasilająca) powinien być wykonany w układzie TN-S. Jednak w przypadku znacznej długości WLZ, takie rozwiązanie może nie być najlepsze i dopuszcza się rozdział przewodu PEN w rozdzielnicy głównej budynku.

schematZacisk przewodu PEN musi być uziemiony w złączu kablowym i w rozdzielnicy głównej budynku.

Jeżeli rozdział następuje w złączu kablowym, to w rozdzielnicy głównej budynku uziemiany jest przewód PE poprzez połączenie go z główną szyną uziemiającą (GSU) połączoną z uziomem fundamentowym.
Jeżeli rozdział następuje w rozdzielnicy głównej budynku, to WLZ wykonuje się w układzie sieci TN-C, a zacisk przewodu PEN w rozdzielnicy głównej budynku łączy się z GSU.
W przypadku braku uziemienia fundamentowego, należy wykonać dodatkowe uziemienie w pobliżu wprowadzenia WLZ do budynku i połączyć z GSU.
Uziemienie zacisku PEN może być wykonane jako osobne gdy długość WLZ jest znaczna (kilkadziesiąt metrów) – tzn. osobno w złączu kablowym i osobno w rozdzielnicy głównej budynku. Jeżeli odległość złącza od budynku wynosi nie więcej niż kilka metrów, zacisk PEN w złączu kablowym łączy się z uziomem fundamentowym za pomocą taśmy FeZn. Zawsze jednak zacisk PEN w złączu kablowym musi być uziemiony.
inż. budownictwa

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 184
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: elpapiotr2 » 17 sty 2017, 18:51

daszuta pisze:Obowiązujące w Polsce przepisy mówią, że instalacja elektryczna w budynku powinna być wykonana przede wszystkim w układzie sieci TN-S (trzy lub pięcioprzewodowy).
Nie do końca. WLZ budynku wielorodzinnego też ?
daszuta pisze:W szczególnie uzasadnionych przypadkach można stosować układ sieci TT lub IT.

Te szczególne przypadki, to nic innego tylko sieć energetyczna wykonana w tym, a nie nie innym układzie, i to ZE decyduje, jak postąpić z instalacją zasilaną z określonej sieci.
Układ IT spotykany jest tylko w szpitalach, nie spotkałem w budownictwie.
daszuta pisze:W sieci elektroenergetycznej przewód PEN powinien być możliwie często uziemiany. Podobnie w instalacji odbiorczej TN-S, w której ochrona przeciwporażeniowa jest realizowana przez samoczynne wyłączenie zasilania, możliwie często powinien być uziemiany przewód PE.
Nieprawda. Sam sobie zaprzeczasz w późniejszej wypowiedzi.

daszuta
Aktywny
Aktywny
Posty: 121
Rejestracja: 16 sty 2017, 20:38
Lokalizacja: Gorzów Wlkp.,Poznań
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: daszuta » 17 sty 2017, 20:01

elpapiotr2 pisze:
daszuta pisze:Obowiązujące w Polsce przepisy mówią, że instalacja elektryczna w budynku powinna być wykonana przede wszystkim w układzie sieci TN-S (trzy lub pięcioprzewodowy).
Nie do końca. WLZ budynku wielorodzinnego też ?
daszuta pisze:W szczególnie uzasadnionych przypadkach można stosować układ sieci TT lub IT.

Te szczególne przypadki, to nic innego tylko sieć energetyczna wykonana w tym, a nie nie innym układzie, i to ZE decyduje, jak postąpić z instalacją zasilaną z określonej sieci.
Układ IT spotykany jest tylko w szpitalach, nie spotkałem w budownictwie.
daszuta pisze:W sieci elektroenergetycznej przewód PEN powinien być możliwie często uziemiany. Podobnie w instalacji odbiorczej TN-S, w której ochrona przeciwporażeniowa jest realizowana przez samoczynne wyłączenie zasilania, możliwie często powinien być uziemiany przewód PE.
Nieprawda. Sam sobie zaprzeczasz w późniejszej wypowiedzi.

ale to cymbale nie są moje wypowiedzi tylko przepisy z dziennika ustaw
inż. budownictwa

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 184
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: elpapiotr2 » 17 sty 2017, 20:05

Instalację odbiorczą będziesz często uziemiał ?
Gdzie, w którym miejscu, cymbale ?