Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 184
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: elpapiotr2 » 28 gru 2016, 12:27

Czyli masz układ sieciowy TT.

To dlaczego kłamiesz -
krystian1234 dn. 26 gru 2016 o godz. 19:55 pisze:Sieć trójfazowa typu TN-S

xander119
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2490
Rejestracja: 16 sty 2014, 8:49
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: xander119 » 28 gru 2016, 12:42

Zara zara bo się już pogubiłem. Wychodzi na to że z jednego rodzaju sieci chcesz zrobić inny dostosowany do ciebie?

xander119
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2490
Rejestracja: 16 sty 2014, 8:49
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: xander119 » 28 gru 2016, 12:43

elpapiotr2 pisze:
xander119 pisze:Jeśli masz przed zabezpieczeniem przewód PEN to nie masz prawa go rozdzielać na PE i N.

Niesamowita wypowiedź.
Możesz mi napisać, dlaczego ?

Sorka miało być odwrotnie. Rozdzielonych PE i N nie wolno ponownie łączyć.

krystian1243
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 26 gru 2016, 10:24
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: krystian1243 » 03 sty 2017, 18:33

To jaką sieć mają rodzice ? nie ma uziemienia w domu siła jest wiedzę że do licznika idzie 4 żyły a na pomieszczenia w domu 2 żyły obok domu stoją dwa słupy energetyczne i idzie nimi 4 kable

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 184
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: elpapiotr2 » 03 sty 2017, 20:00

Witam.

Rodzice maja taką sieć zasilającą, jaką dostarcza ZE.
Informacja na ten temat znajduje się w warunkach technicznych przyłączenia i/lub umowie przyłączeniowej.

krystian1243
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 26 gru 2016, 10:24
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: krystian1243 » 06 sty 2017, 13:13

Przyłącze zostało wykonane w 1970 którymś roku mamy tylko fakturki i tyle nie możemy znalezc umowy o przyłącze dostawcą energii jest pge nie mamy skrzynki elektrycznej na działce. od słupa idzie kabel do skzyneczki na scianie domu z rozłącznikiem KANIA B25 3 modułowy zaplombowna skrzynka jest a od niej idzie kabel do domu z czterema żyłami
pisze na skrzyncie 400v czy coś ciężko rozczytać wiem że jak coś to elektrycy wyłączają tym wyłącznikiem prąd w domu jak coś robią licznik w domu jest dwu taryfowy trzyfazowy dom jest budownictwa starego z drzewa jest tylko ocieplony otynkowany kabel z tego co widzę który idzie od słupa też jest 4 żyłowy

xander119
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2490
Rejestracja: 16 sty 2014, 8:49
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: xander119 » 06 sty 2017, 13:33

No to masz instalację starego typu czyli L1 L2 L3 i N bez PE.

krystian1243
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 26 gru 2016, 10:24
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: krystian1243 » 06 sty 2017, 14:34

to jaki to jest układ sieci czy ten schemat bedzie dobry co podawałem ten drugi Obrazek

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 184
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: elpapiotr2 » 06 sty 2017, 15:20

xander119 pisze:No to masz instalację starego typu czyli L1 L2 L3 i N bez PE.

Gwoli ścisłości, to może mieć instalację starego typu z przewodami R S T 0 (zero) tak na marginesie. Było albo w układzie z zerowaniem ochronnym, albo z uziemieniem ochronnym.
Na dzień dzisiejszy zasilanie może być w układzie TN, jak i TT.
Nie mąć, panie xander119. W takim przypadku odpowiedź znajduje się albo przy transformatorze zasilającym, albo bezpośrednio u Dostawcy energii.

A malunek autora w dalszym ciągu jest błędny.

krystian1243
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 26 gru 2016, 10:24
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: krystian1243 » 06 sty 2017, 15:24

to podrzućcie dobry schemat jak możecie

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 184
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: elpapiotr2 » 06 sty 2017, 16:28

Skoro mamy tam układ sieciowy TN, to gdzie znajduje się podział PEN ?

krystian1243
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 26 gru 2016, 10:24
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: krystian1243 » 06 sty 2017, 19:14

Dostawca powiedział że sieć to TT proszę o poprawę schematu lub o schemat prawidłowy

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 184
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: elpapiotr2 » 06 sty 2017, 21:36

Co autor wątku wcześniej napisał ?

Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia
Cytuj
autor: krystian1243 » 26 gru 2016, 19:55


krystian1243 pisze:Sieć trójfazowa typu TN-S


Teraz wszystko jasne. W takim przypadku cała instalacja musi być objęta ochroną uzupełniającą za pomocą RCD.
Brakuje jeszcze GSU oraz wymiany na taki rozłącznik, który ma odpowiednio skonstruowany zestyk N oraz ewentualnego dobezpieczenia sygnalizacji obecności napięcia.

krystian1243
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 26 gru 2016, 10:24
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: krystian1243 » 08 sty 2017, 17:42

można to jakoś bardziej zobrazować GSU to bednarka mam zakopana do okola budynku i wypuszczoną pod rozdzielnicą w skrzynce

elpapiotr2
Aktywny
Aktywny
Posty: 184
Rejestracja: 11 lis 2016, 13:33
Re: Schemat skrzynki rozdzielczej do sprawdzenia

autor: elpapiotr2 » 08 sty 2017, 19:16



Wróć do „Instalacje elektryczne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości