Kosinus fi 0,9 a 0,99 - bo taki powinno się przyjąć wiele tutaj zmieni (prąd spadnie do 39A) . Tak jak napisał Sebek1 - zaczynamy od zabezpieczenia czyli 50A ( 40A jest na granicy wiec lepiej pod kątem niezawodności dobrać kolejne z typoszeregu) a do 50A należy dobrać kabel o przekroju 16mm^2
a wiec najlepiej kabel YDYżo 5x16mm^2 lub o większym przekroju
Pytanie tylko dlaczego wszyscy odpisują że powinien być to kabel 4 żyłowy (np 4x10 czy 4x6). Tutaj trzeba zobaczyć jaka to nagrzewnica bo może wymagać też N (chociażby na wentylator który już moze być jednofazowy) przykład w linku (strona 3 - 3 wiersz od dołu w tabeli :3x400,N,PE) :
http://www.swegon.com/Global/PDFs/Air%2 ... 140101.pdf
Dodatkowo tak jak wspomniał sebek1 należy zwrócić uwagę na gniazdo łączące - można albo bezpośrednio na zaciski doprowadzić kabel lub jak jest zrobiona wtyczka instalacje zakończyć gniazdem ale dobranym na prąd większy niż 39A (czyli np 63A ) niestety na to mało kto zwraca uwagę!