Mam pytanie gdy sprawdzałem fazerem zero to świeciło wskazało mi ze jest na nim faza dlaczego tak się dzieje ??
Wszystko zależy gdzie sprawdzasz to "zero" i czy "zero" to przewód niebieski ?
Ja widzę kilka możliwości sytuacji:
1) Sprawdzasz puszkę instalacyjną i na kablu żółto zielonym masz faze. Bardzo częsta praktyka przy ściemniaczach, od puszki idziemy kablem typu YDY 3x 1.5 mm podpinamy do niego faze L1 , przewód neutralny i wyjście na źródła światła jest puszczane zazwyczaj 3 żyłą w tym przypadku źółto-zielony, następnie w puszce elektrycznej odwraca się kolor by wszystko było okej. I tak w tym przypadku mógł ktoś podczas montażu ściemniacza się pomylić przy spinaniu w puszce elektrycznej
2) W budownictwie blokowym stosowało się podpinanie gniazdek tak zwaną metodą przelotową.
I być może sprawdzasz fazerem obwód do którego jest podłączony odbiornik.
Mówiąc prościej... sprawdzasz gniazdko w kuchni gdzie w gniazdku obok jest wpięty działający toster
3) Był ściemniacz to jeszcze zwykły włącznik. Kabel YDY 2x1.5mm , sposób włączania jest zrealizowany na rozpięciu przewodu fazowego. I w tym wypadku również na niebieskim przewodzie możemy znaleźć faze.
Jeżeli wszystkie urządzenia Ci działają poprawnie w domu to raczej wykluczyłbym zwarcie w instalacji, a założył któryś z powyższych przypadków.
Więcej rzeczy można pozakładać jeżeli powiesz z którego roku jest budynek, wtedy będzie wiadome bardziej jaką masz instalacje w domu
Bo jak kolega tutaj wcześniej zauważył :
Możesz mieć gdzieś upalone lub nadpalone to "zero". Jeśli masz starą instalacje dwuprzewodową ze zrobionym zerowaniem to jeszcze bedzie świecić na obudowie urządzen a to juz niebezpieczne.