Czy możesz zamieścisz na tym
forum rysunek przedstawiający rzut parteru?
Jeśli na pewnym odcinku brakuje Tobie ściany nośnej wewnętrznej do oparcia stropu to zazwyczaj wykonuje się żelbetowe podciągi lub nadproża. Nie wiem, czy w Twoim, konkretnym przypadku podciągi lub nadproża będą możliwe do wykonania dlatego nalegam na zamieszczenie rysunku. Wówczas ta rozmowa będzie konkretniejsza.
Niemniej jednak, nigdy nie opiera się stropu żelbetowego bezpośrednio na ścianach działowych.
Dawniej nie opierano stropów żelbetowych na ścianach działowych. Obecnie również nie wolno tego robić.
Zgodnie ze sztuką budowlaną, pomiędzy wierzchem ściany działowej na niższej kondygnacji, a znajdującym się nad nim spodem stropu należy pozostawić szczelinę, którą następnie wypełnia się np. wełną mineralną.
Nagminnie niniejsza szczelina zamiast wełną mineralną, wypełniana jest pianką rozprężną, ponieważ łatwiej jest to wykonać. Ale jest to rozwiązanie gorsze pod względem izolacyjności akustycznej.
Grubość szczeliny zależeć będzie od spodziewanego ugięcia stropu w miejscu ścianki działowej. Jeśli ścianka działowa znajduje się blisko ściany nośnej podpierającej strop żelbetowy to wystarczy, że szczelina będzie miała grubość 10 mm. Natomiast jeśli ściana działowa znajduje się w środku rozpiętości stropu to szczelina powinna wynosić 30 mm. Jeśli nie zastosuje się do tej zasady i oprze się strop żelbetowy na ścianie działowej to w najlepszym przypadku dojdzie do zarysowania oraz pęknięć ściany, a w najgorszym przypadku może dojść do katastrofy budowlanej.