Re: Strop monolityczny
autor: Om3k » 05 maja 2021, 14:25
Sześcio-centymetrowa szerokość oparcia stropu żelbetowego monolitycznego na ścianie jest małą wartością. Zgodnie z normą PN-B-03264, długość oparcia płyty żelbetowej na murze powinna być nie mniejsza od 8 cm. Możliwe jest zmniejszenie szerokości oparcia na murze do 6 cm. Wówczas, oprócz zbrojenia dolnego zakotwionego w wieńcu na głębokość co najmniej 5 średnic pręta, trzeba zastosować zbrojenie górne, które również należy zakotwić w wieńcu.
Jeżeli płyty mają rozpiętość mniejszą niż 1,2 m i są obciążone ponad ciężar własny obciążeniem obliczeniowym nie większym niż 2,0 kN/m^2 to głębokość oparcia może być zmniejszona do 3 cm. Płyty stropowej nie wolno opierać na ścianach działowych.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2021, 9:48 przez
Om3k, łącznie zmieniany 1 raz.