Strop kratownica

Opinie techniczne budynków i budowli, odbiory robót w imieniu Inwestora, Doradztwo techniczne, Nadzory inwestorskie, optymalizacja kosztów budowy.
krzysieczox3
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 29 mar 2021, 19:11
Strop kratownica

autor: krzysieczox3 » 31 maja 2021, 11:21

Witam czy kratownica stropu może być podzielona tak jak rozmieszcze pomieszczeń od ścianki do ścianki,czy też musi być jednym prętem przez całą długość.?

Awatar użytkownika
Om3k
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 599
Rejestracja: 27 cze 2009, 21:06
Lokalizacja: Poznań
Kontaktowanie:
Re: Strop kratownica

autor: Om3k » 31 maja 2021, 12:00

To zależy.
Przede wszystkim, powinno to być wykonane zgodnie z projektem budowlanym. Tego typu informacje powinny być podane na rzucie stropu.

Niemniej jednak jeśli chciałbyś znać zasadę ogólną, to zakładam, że pytając o kratownicę stropu, masz na myśli belkę stropu gęstożebrowego. Belki powinny opierać się tylko na ścianach nośnych. Nie mogą opierać się na ścianach działowych.

1. Jeśli pomiędzy pomieszczeniami znajduje się wewnętrzna ściana nośna to belki stropowe powinny opierać się na ścianie zewnętrznej oraz ścianie wewnętrznej nośnej. Jeśli szerokości pomieszczeń będą różne to będą to dwa rodzaje belek stropowych, których długość dobrana będzie do rozstawów ścian nośnych. W nośnych ścianach (zewnętrznych i wewnętrznych) powinien być wykonany żelbetowy wieniec obwodowy – zgodnie z projektem. Nad ścianami powinno być ponadto wykonane zbrojenie nadpodporowe, zgodnie z wytycznymi producenta stropu oraz projektem.

2. Jeśli pomiędzy pomieszczeniami znajduje się ściana działowa to belki stropowe powinny opierać się tylko na zewnętrznych ścianach nośnych. Wówczas belki stropowe nie mogą opierać na ścianie działowej. Pomiędzy belkami stropowymi, a wewnętrzną ścianą działową musi być pozostawiona pozioma szczelina dylatacyjna wypełniona wełną mineralną na całej szerokości szczeliny. Ściana działowa powinna być zamocowana do stropu za pomocą łączników, które usztywniają ścianę działową na obciążenia poziome, ale nie przekazują ze stropu na ścianę działową obciążeń pionowych. Są to np. łączniki DS, DS2 oraz śruby BSR.