Dziękuję, że zamieściłeś zdjęcia z projektu budowlanego.
Tak naprawdę to masz strop belkowo-płytowy, którego elementami nośnymi są stalowe belki typu I160 w rozstawie osiowym co 1,20 m. Pomiędzy stalowymi belkami znajdują się prefabrykowane płyty betonowe WPS. Po ułożeniu płyt na dolnych półkach dwuteownika, przestrzeń pomiędzy belkami wypełniono lekkim materiałem (np. keramzytem lub keramzytobetonem), a na górnej powierzchni stropu wykonano prawdopodobnie betonową wylewkę.
Poniżej zamieszczam przykład podobnego stropu.
Aby ograniczyć powstawanie pęknięć zaleca się w czasie budowy owinięcie dwuteowników (przed montażem płyt WPS) stalową siatką podtynkową, tzw. Rabitza.
Pęknięcia powstają na styku belki z płytą betonową (pęknięcia wzdłużne), oraz na połączeniu dwóch płyt WPS (pęknięcia poprzeczne).
Ponadto z przekroju poprzecznego budynku wynika, że strop jest dodatkowo obciążony słupami więźby dachowej. Część oddziaływań z dachu to obciążenia zmienne, które powodują niewielkie ruchy - ugięcia belek stropowych i pękanie tynku.
Nie wypowiadam się teraz, czy przekroje stalowych belek stropowych zaprojektowano prawidłowo, ponieważ musiał bym wykonać obliczenia. - to już by była odpowiedź płatna.
Pęknięcia na ścianach mogą wynikać z obciążeń przekazywanych z belek stropowych na ściany. Trudno, tak zdalnie stwierdzić, czy belki oparto na ścianie, na wymaganą szerokość, oraz czy je zakotwiono? Na zdjęciach nie widać pęknięć ścian.