Re: Bardzo proszę o informację
autor: Om3k » 22 lut 2016, 20:10
ad.1) Przypuszczam, że chodziło Tobie o dopuszczalne grubości spoin, które wynoszą:
- w spoinach poziomych grubość nominalna 10 mm, odchyłki +5 mm, - 2 mm,
- w spoinach pionowych grubość nominalna 10 mm, odchyłki +5 mm, - 5 mm.
Przy czym niektóre rodzaje bloczków nie wymagają stosowania spoin pionowych poprzecznych.
ad.2) Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać:
- w pionie (miarodajna jest wartość mniejsza):
- 20 mm na wysokości kondygnacji,
- 50 mm na wysokości budynku.
- w poziomie:
- przesunięcie 20 mm w osiach ścian nad i pod stropem,
- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie więcej niż 20 mm na 10 m.
W projekcie mogą znaleźć się też ostrzejsze lub łagodniejsze wymagania.
Więcej informacji znajdziesz w Normach (np.: PN-B-03002 lub PN-EN 1996) oraz Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne. Zeszyt 3: Konstrukcje murowe.
ad.3) Do wykonywania murów nie powinno się stosować (mieszać) Solbet z Porotonem. Solbet to nazwa handlowa autoklawizowanego betonu komórkowego. Poroton to pustaki ceramiczne poryzowane. Nowe pustaki ceramiczne chłoną wilgoć z powietrza, co powoduje ich pęcznienie rzędu 0,20 do 0,65 mm/m. Wilgotność naturalna ustala się po około 3 miesiącach.
Autoklawizowany beton komurkowy skolei kurczy się o około -0,40 mm/m.
Mieszanie różnych materiałów jest szczególnie widoczna przy kilku kondygnacyjnych budynkach i jest przyczyną powstawania rys.
Pustaki Poroton można stosować z cegłami pełnymi.
ad.4) Wszystko zależy od wymagań podanych w projekcie. Generalnie powinno się łączyć ściany działowe ze ścianami nośnymi za pomocą kotew, pozostawionych w ścianie nośnej bruzd pionowych lub strzępi.
ad.5) Generalnie nie powinno się tego robić, chyba że dopuszcza to projekt i wykona się takie połączenie, które nie będzie przekazywało obciążeń z więźby na ścianę działową.
ad.6) Z przesunięciem istniejącego nadproża i okna będzie problem. Natomiast można zdemontować okno i w istniejącej ścianie wykonać nowe nadproże. Następnie zamontować stare okno w nowym otworze okiennym. Opracowanie projektu oraz wykonanie robót powinny być powierzone osobom z odpowiednimi kwalifikacjami.
ad 7) Folię paroprzepuszczalną dociska się np. kratką wentylacyjną.