Jeśli wykonawca podał Tobie, że antresola przystosowana jest na obciążenie użytkowe o wartości 1000 kg to przy powierzchni antresoli 10 metrów kwadratowych to wg mnie jest to stosunkowo niewielka nośność.
Jeśli ja bym projektował antresolę to przyjąłbym charakterystyczne obciążenie użytkowe co najmniej o wartości 150 kg na metr kwadratowy, czyli 10*150=1500 kg na całą powierzchnię antresoli. A więc obliczeniowe obciążenie użytkowe antresoli 10*150*1,50=
2250 kg.

Przed malowaniem, pęknięcia poszerzyłbym, wypełniłbym silikonem akrylowym i/lub zastosował dodatkowe maskownice w miejscach pęknięć. Jeśli pęknięcia będą później występować, powiększać się, to problem może okazać się poważniejszy, niż tylko brak dylatacji.
Może to być, np.: - skurcz lub pęcznienie drewna na skutek zmiany jego wilgotności w trakcie użytkowania,
- ugięcia i przemieszczenia konstrukcji antresoli pod wpływem jej obciążenia,
- zastosowaniem drewna mokrego lub o klasie wytrzymałości niezgodnej z projektem,
- błędy projektowe i wykonawcze związane np. ze zbyt słabymi przekrojami poprzecznymi elementów konstrukcyjnych, nieprawidłowymi połączeniami elementów antresoli, zamontowanie antresoli do niewłaściwych elementów kamienicy, itp.