To Pan da 100-tkimarceli80 pisze:Zakładając że użyję przewodów średnicy 80mm to dla przepływu
360m3/h /5 mamy 72m3/h na kanał czyli V w kanale 3.98m/s
420m3/h /5 mamy 84m3/h na kanał czyli V w kanale 4.64m/s
540m3/h /5 mamy 108m3/h na kanał czyli V w kanale 5.97m/s
Tylko na najwyższym biegu przekraczamy granicę 2-5m/s ale to prędkość nieużywana nocą, czyli powinno być OK?
Czy kanały typu flex, które biegną w ogrzewanych pomieszczeniach i obok przewodów WM powinny być izolowane?