Życie niesie kolejne niespodzianki.
W wątku
viewtopic.php?p=96035#96035
Tomasz_Brzeczkowski pisze:keramzyt to izolacja wodna - nie jest kapilarny, nie podciąga wody. Keramzyt ciepło (zawłaszcza sypki) przewodzi doskonale!
Proszę pamiętać, że grunt wielokrotnie lepiej odbiera ciepło niż powietrze, że nigdy nie będzie można tam nic dołożyć. To jak w namiocie zimą, jak kiepska izolacja od gruntu to reszta się nie liczy!
Faktem jest, że pojęcie izolacji termicznej ewoluuje. Nie tak dawno za materiał izolacyjny uważano gazobeton (np. zalecano gazobetonem lub supremą ocieplanie wieńców żelbetowych w ścianach.
Tym niemniej pisanie, że kreamzyt doskonale przewodzi ciepło jest nadużycie.
Równie dobrze można napisać, że styropian, czy wełna mineralna (lambda 0,03-0,045), doskonale przewodzi ciepło w porównaniu z izolacja próżniową (lambda 0,007-0,01).
Jeśli chodzi o ten namiot w zimie, to ja bym wolał położyć się na podłodze (jeśli namiot stał dostatecznie długo, to może tam być temperatura dodatnia), niż opierać się plecami o ścianę namiotu (tu z pewnością będzie mróz).
Grunt rzeczywiście wielokrotnie lepiej odbiera ciepło niż powietrze.
Uwzględnia się to przy obliczaniu przegród zewnętrznych budynku.
Opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody zależy od kierunku przenikania ciepła i wynosi:
- 0,13 (m2*K)/W dla kierunku poziomego,
- 0,10 (m2*K)/W dla kierunku pionowego w górę,
- 0,17 (m2*K)/W dla kierunku pionowego w dół.
Opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni przegrody zależy od kierunku przenikania ciepła i wynosi:
- 0,04 (m2*K)/W dla kierunku poziomego,
- 0,10 (m2*K)/W dla kierunku pionowego w górę,
- 0,17 (m2*K)/W dla kierunku pionowego w dół.
Opór przejmowania ciepła przez grunt pomija się (przyjmuje się równy zero).
Co to oznacza ? Styropian o grubości 5cm i lambdzie 0,04W/(m*K) stropie zewnętrznym osiągnie U=1/(0,1+0,05/0,04+0,1)=0,69W/(m2*K)
Ten sam styropian w ścianie będzie miał U=1/(0,13+0,05/0,04+0,04)=0,70W/(m2*K)
Położony na gruncie osiągnie U=1/(0,17+0,05/0,04+0)=0,70W/(m2*K)
Zupełnie inaczej wyglądałoby to, gdybyśmy rozpatrywali np. przegrodę aluminiową (pomijalny opór cieplny blachy).
Wtedy dla stropu U=1/(0,1+0+0,1)=5,0W/(m2*K)
Dla ściany U=1/(0,13+0+0,04)=5,9W/(m2*K)
Dla gruntu U=1/(0,17+0+0)=5,9W/(m2*K)
Jak widać kierunek przenikania ciepła ma znaczenie przy małych oporach cieplnych przegrody.
Gdybyśmy rozpatrywali 30cm styropianu, to otrzymamy :
Wtedy dla stropu U=1/(0,1+0,3/0,04+0,1)=0,1299W/(m2*K)
Dla ściany U=1/(0,13+0,3/0,04+0,04)=0,1304W/(m2*K)
Dla gruntu U=1/(0,17+0,3/0,04+0)=0,1304W/(m2*K)
Jak widać różnica jest dopiero na 4 miejscu po przecinku.
Oczywiście przyjmowane w normach współczynniki przejmowania ciepła dotyczą przeciętnych warunków użytkowania.
Można podać przykład, kiedy będą one inne. Np. ściana zewnętrzna narażona na silny wiatr i od strony wewnętrznej skierowany na nia wentylator. W takim przypadku opory przejmowania można przyjąć równe zero. Na szczęście, gdy damy dobrą izolację, to nie będzie to miało wielkiego znaczenia. Przy 30cm styropianu w takich warunkach U wyniesie 0,133, czyli wzrośnie o ok. 2,5%.