Moderator: konsultant BuildDesk
Hmm, wszystko byłoby OK z tym izolowaniem od wewnątrz, gdyby nie konieczność izolowania ścian wewnętrznych, sufitów i podłóg pełną grubością izolacji (a nawet zwiększoną w stosunku do metody tradycyjnej by uzyskać ten sam współczynnik U)
Indiana pisze:No jak to skąd wytrzasnąłem mostki pomiędzy połówkami bliźniaka :shock:
Przecież ściana działowa jest wspólna dla obu części, jeden ma izolację od wewnątrz drugi od zewnątrz :shock: Mostek jak jasny gwint - zimno po ścianie izolowanej od środka wali szerokim strumieniem do ściany izolowanej od zewnątrz - to podstawy fizyki i logiki.
Izotermy w gruntach też sobie pooglądałem.
Przy nieruchomym powietrzu wewnątrz budynku przyjmujemy Rsi na poziomie 0.13 m2K/W. Przy czym przy izolacji zewnętrznej istotny jest opór dla powietrza nieruchomego, i tak też będę liczyć. Wynosi on Rse = 0.13. Przy styku gruntu i fundamentu, ponieważ występuje tu bezpośredni styk, nie liczy się oporu przejmowania ciepła. Są oczywiście dodatkowe opory typu izolacja przeciwwilgociowa, ale to nieistotne.
Dla porównania efektów różnic w tym współczynniku zadanie:
mamy 10cm styropianu, z jednej strony płyty panuje temperatura 20'C (warstwa powietrza nieruchomego), z drugiej 7'C. Policzyć całkowity współczynnik przewodzenia ciepła dla dwóch przypadków:
1. Od strony zimniejszej mamy grunt.
2. Od strony zimniejszej mamy powietrze.
Rozwiązanie nr 1:
U = 1/ (0+2.5+0.13) = 0.380228 W/m2K
Rozwiązanie z gruntem:
U = 1/(0.04+2.5+0.13) = 0.37453 W/m2K
Hmm, rzeczywiście, mamy aż 0.005698 W/m2K różnicy we współczynniku U. Ani chybi tędy wiedzie główny szlak ucieczki ciepła z domu :wink:
Ta straszna różnica wynosi aż 1.5213% - o tyle więcej ciepła ucieknie przez grunt niż przez powietrze......
:roll:
Teraz Pana zapraszam nie do pooglądania izoterm gruntu, ale wyliczenia czegokolwiek z zakresu ochrony cieplnej - na razie nawet podstawowego wzoru Pan nie podał, że już nie wspomnę o tych z "fizyki uniwersyteckiej", którą tak Pan szafuje, a czego jestem bardzo ciekawy. Chętnie nauczę się czegoś nowego.
T. Brzęczkowski pisze:To są fakty.
Licznika nie da się wzorami oszukać . 150 m2 dom ogrzewany gazem nie mający kominka , w którym suma rocznych rachunków za prąd i gaz wynosi 3500 zł to dom zużywający 150 kWh /m2 rocznie!
Czyli dom nie izolowany.
Wróć do „Certyfikaty energetyczne”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości