Zygmunt Nowoczesny pisze:Wiem jedno, warto skupić się na odnawialnych źródłach energii (OZE) w tej dziedzinie wole zostawić pole do popisu ekspertom z BuildDesk. Z przykrościa stwierdzam, że Pan T. Brzęczkowski akurat w tej dziedzinie nie jest autorytetem.
Indiana pisze:Ale jakim cudem, skoro oni grzeją ten dom pompą ciepła???? Czyli tak ocieplony dom zużyłby bez pompy ciepła 300 kWh/m2?
Widocznie takich ma mieszkańców, nie wiem co tam robili, być może sobie ogladali TV plazmę 1kW 24 na dobę? Albo szedł komp 400W + ruska zamrażarka?
Skoro certyfikat mówi o 15 kWh/m2, to tyle (mniej więcej) poszło na ogrzewanie.
Fakt faktem, wielki błąd z tym domem polega na braku podlicznika do pompy ciepła i ciepłomierza na wymienniku cwu. Tak mielibyśmy czarno na białym ile gdzie poszło. Niestety, szkoda było 1 tys PLN-ów......
PS
Mój dom posiada "mostek termiczny do gruntu" dość zarąbisty, bo ma metrowe kamienne ściany, w sumie 50m fundamentu, czyli tym tokiem rozumowania zwiało mi tam 20 000 kWh ciepła (czyli ok. 2200 m3 gazu) ... Szkopuł w tym, że oprócz tego mostka dom ma parter i dwa piętra o łącznej pow. ponad 550 m2, a zużycie roczne gazu na cwu + co wynosi rocznie ok. 3100 m3. Czyli coś nie tak z tym mostkiem do gruntu :wink: , albo jakieś UFO mi grzeje cwu oraz cały dom, bo gazu po odjęciu strat na mostek brakuje :wink:
Indiana pisze:Policzyłem tak mostek w domu Lipińskich, w najgorszym możliwym przypadku:
-40m mostka zbudowanego z pojedynczego pustaka 30 cm o U = 1.5 W/m2K (ciepłochronny Ytong 400).
Różnica temperatur to 13'C - bo grunt ma ok. 7'C. Mostek ten ma powierzchnię 40 * 0.3 = 12 m2. Przy danej różnicy temperatur ucieka przez niego 200W.
Przy załozeniu ze sezon grzewczy trwa od październkika do końca kwietnia "uciekło" tym mostkiem około 1000 kWh - znaczy niecałe 10 kWh/m2.....
A pragnę zauważyć, że w domu Lipińskich na ten mostek zwracali szczególną uwagę (wykładali na moich studiach i mialem przyjemność poznać projekt tego domu w trakcie budowy), i jego straty ciepła są znacznie mniejsze niż wyżej napisałem - są tam dodatkowe zabezpieczenia przed stratami ciepła, typu ocieplenie od zewnątrz fundamentów grubym styropianem około metr w dół, podobnie od środka.